31.07.2011 в 10:54:43
не понял.єто к чему относилось?
31.07.2011 в 10:55:41
baziliov А Вы ув. попробуйте тогда объяснить произошедшее (рассуждения по поводу наличия воды в фреоне с завода не стоит приносить сюда, с этой партии ставилось с десяток кондеев и ни в одном из них подобных косяков не было) ...
Я ещё более или мене понимаю что данный метод пуска (пшик) прокатывает с техникой на R22 с минеральным маслом, оно не гигроскопично ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.07.2011 в 11:03:44
опять все в кучу-гигроскопичное масло,неконденсируемые примеси,пшик... с твоих слов-обьяснение одно-небыло там никакого пшика.тупо открыли вентили и все.
Бориска66 написал : (рассуждения по поводу наличия воды в фреоне с завода не стоит приносить сюда, с этой партии ставилось с десяток кондеев и ни в одном из них подобных косяков не было)
:) кстати чем ты таким кислотность тестируешь,что можешь утверждать что она уменьшилась?
31.07.2011 в 11:07:02
baziliov написал : с твоих слов-обьяснение одно-небыло там никакого пшика.тупо открыли вентили и все.
О-о, видишь как, начинаем приходить к общему знаменателю ...
baziliov написал : кстати чем ты таким кислотность тестируешь,что можешь утверждать что она уменьшилась?
С тех пор как придумали тесты с цветовой шкалой, это не проблема .... Неужели во Львове нет подобного ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.07.2011 в 11:11:14
baziliov написал : откуда при пшике возьмутся неконденсируемые примеси
А вы попробуйте воздух сконденсировать... Вот вам и неконденсируемые примеси.
31.07.2011 в 11:19:34
Бориска66 написал : предварительно жить такому оборудованию (это чисто практически) не более полугода, и сделать что-то тут особо нельзя
Это после того как вы заменили фреон? Или это предположение относится если бы вы не поменяли его?
31.07.2011 в 11:24:49
Бориска66 написал : О-о, видишь как, начинаем приходить к общему знаменателю ...
пшик то тут при чем?при пшике не было б никаких примесей неконденсируемых
Бориска66 написал : Неужели во Львове нет подобного ?
я не знаю что есть во львове.сто раз говорил-давно не занимаюсь кондиционерами:)
31.07.2011 в 11:25:47
Int написал : Это после того как вы заменили фреон? Или это предположение относится если бы вы не поменяли его?
Это после того как сменили ... Был эпизод пару лет назад реанимировали кассету ME, там до нас много народу косячило, изначально при монтаже запаяли жидкостную трубку на глухо, найти этот дефект порядка восьми специалистов не смогло, зато на пол года оставили НБ с открытыми портами и отсоединённой трассой ... Запай мы нашли, устранили, заправили, блок пошел, через две недели компрессор вклинил наглухо (об этом владельца предупреждали сразу) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.07.2011 в 11:27:05
Int написал : Это после того как вы заменили фреон? Или это предположение относится если бы вы не поменяли его?
А это не особо важно.
Замена фреона = избавление от неконденсируемых примесей = возврат давлений и производительности в номинальный режим = нормально работает. А кислота-то в масле осталась... Вот с ней не более полугода и есть, как ни крути.
Хотя... Борис, а промывка системы в данном случае тоже бесполезна?
31.07.2011 в 11:29:54
Есть здание раньше принадлежало компании МИАН, там восемь блоков VRV II с вылетевшими по таким же симптомам компрессорами (строители разгерметизировали контура, пол года никто об этом не знал), когда выяснили причину и устранили, система была запущена, компрессора прослужили около месяца, потом клин ...
Таких историй навалом, где шатают технику подобным образом ...
DIVAS написал : Хотя... Борис, а промывка системы в данном случае тоже бесполезна?
Как показывает практика без смены масла бесполезна ...
baziliov написал : пшик то тут при чем?при пшике не было б никаких примесей неконденсируемых
Не важно как называть данное явление у жопоруких монажеров, факт того, что отклонение от технологической карты монтажа приводит к выходу оборудования из строя есть, от этого не уйти ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.07.2011 в 11:31:34
DIVAS написал : Хотя... Борис, а промывка системы в данном случае тоже бесполезна?
Как показывает практика без смены масла бесполезна ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу