Уважаемые профи, оцените (хотябы поверхностно) компетенцию подрядчика, к которому собрался обратиться по поводу сантехнических работ:
10.07.2006 в 13:45:19
Уважаемые профи, оцените (хотябы поверхностно) компетенцию подрядчика, к которому собрался обратиться по поводу сантехнических работ:
10.07.2006 в 15:51:22
фото № 3) при переносе стояка сильно заужен диаметр стояка... 5) не уверен, но могут ли счетчики работать стоя вертикально? уклон канализации (не видно)? А гофра зачем???? 10) Сечение стояка при переносе... 13) Штуцер стиралки подключен "на излом"
А так вроде аккуратно...
10.07.2006 в 16:01:53
бардак какой-то. вот пример: хотя тож бардак, но более прилично.:единственный минус: филтровый слив подключен без разрыва струи.
10.07.2006 в 16:54:19
Как я понял, особых претензий нет - все достаточно прилично, особенно на фоне того, что тут в форуме проскакивает про подрядчиков... Так?
10.07.2006 в 17:45:20
2kotoff
Стояки, зауженные раза в два .... три по сечению - это прилично? ;)
10.07.2006 в 18:21:12
BV написал : 5) не уверен, но могут ли счетчики работать стоя вертикально?
Могут конечно, если у них про это написано: Допускается горизонтальная или вертикальная установка прибора.
10.07.2006 в 18:57:58
2aterney То есть не все не всех производителей?
10.07.2006 в 19:41:39
bv написал : То есть не все не всех производителей?
Я не знаю ответа на такой вопрос, т.к. не знаком со всеми производителями ;) Принципиально, для крыльчатых счетчиков, нет разницы как устанавливать, хотя на класс точности это как-то влияет. Косвенно (шкала у приборов развернута горизонтально), можно судить, что для них такая установка предусмотрена. Но проще в паспорт посмотреть и прочитать условия монтажа.
10.07.2006 в 20:01:02
2aterney Как-то глаз запомнил, что то, что видел стояло горизонтально...
10.07.2006 в 20:27:57
2kotoff
Есть. 1 рис.
Зачем так извращаться с направлениями труб - ведь можно было бы установить коллектора вертикально, а это минус 1 повор и дуга.
Как заметили выше - заужение стояка, если это он.
Отсечной кран не зафиксирован, т.е. нагрузку будет держать соединение, а это недопустимо. 2 рис.
Коллектора можно спокойно подключить со стороны левой стены, избежав лиших углов на трубах.
На третьем рисунке вообще бог знает что... Найдите спеца - пусть он высчитает сопротивление потоку данной конструкции, и последствия.
На шестом все та же проблема - и чего им подвод к коллектору справа так нравится? Ну и все тоже самое на остальных...
Основные ляпы - много лишних поворотов труб, отсутствие фиксации труб в местах ответвлений, отсутствие фиксации запорно-регулирующей арматуры. А это однииз основных требований монтажа металлопластика - снятие напряжения с мест соединений. Т.е. если ставится тройник, то вокруг него должно быть три фиксатора трубы.
10.07.2006 в 21:26:52
bv написал : Стояки, зауженные раза в два .... три по сечению - это прилично?
Ну я на себя меряю, у меня переносов стояков не будет ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу