23.08.2011 в 17:59:56
Нарисовал еще одну схему, с учетом добавления узо на 63А. Все-ли верно в ней. Без защиты в данной схеме остается только коридор, но это я считаю не критично вовсе. Там всего одна розетка, редко используемая.
исправленная схема.
23.08.2011 в 22:36:36
Мастеровые, выскажите своё авторитетное мнение по поводу этой схемы щита. Если она в норме то я буду собирать, если нет, буду снова перерабатывать.
23.08.2011 в 23:05:40
Nikson, повторюсь. Я бы поменял имеющиеся УЗО на одно, на 63А. И поставил бы дополнительно общий рубильник на ввод, чтобы не бегать на лестничную площадку. По меньшей мере странно выглядят три УЗО и дифф., на одной фазе.
23.08.2011 в 23:10:16
Nikson написал : выскажите своё авторитетное мнение по поводу этой схемы щита
Что это у вас за УЗО такие с характеристикой С и без номинала тока утечки? Почему вы решили автомат кондиционера не запитывать? ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО. Это у вас схема или компоновка? Если компоновка, то по-русски принято писать-читать слева направо и сверху вниз - точно так же схемы рисуются и щиты компонуются, начиная с ввода. Каков номинал диффавтомата?
23.08.2011 в 23:26:44
avmal написал : Что это у вас за УЗО такие с характеристикой С и без номинала тока утечки? Почему вы решили автомат кондиционера не запитывать? ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО. Это у вас схема или компоновка? Если компоновка, то по-русски принято писать-читать слева направо и сверху вниз - точно так же схемы рисуются и щиты компонуются, начиная с ввода. Каков номинал диффавтомата?
Упустил про кондей... 2 дня уже рисую схемы, в голове бардак чес.слово. Просто не заметил.
Это схема. Компоновать буду в щиток на 18 позиций, потому это просто схема чтобы потом все правильно подключить.
Вот такое узо будет стоять: ABB DS941 C25= 0.03A AC
И такой ДИФ: ABB FH202 AC-25/0.03
А можно АВ коридора подключить к узо на комнату? Вроде будет превышении по токам, на узо С25 будет висеть два АВ по 16А, но вероятность нагрузить даже на половину эти 2 линии равна 0
P.S. Схему исправил
23.08.2011 в 23:31:09
waw0375 написал : Nikson, повторюсь. Я бы поменял имеющиеся УЗО на одно, на 63А. И поставил бы дополнительно общий рубильник на ввод, чтобы не бегать на лестничную площадку. По меньшей мере странно выглядят три УЗО и дифф., на одной фазе.
А не мало будет 63А? Просто все остальное уже куплено. И люди хотят перестраховаться, поставить на каждую линию свое узо.
23.08.2011 в 23:32:45
[QUOTE=iyri;2574046]Сегодня забрал под монтаж согласованный проект:Позволю себе небольшой совет-пожелание. Давая ссылку на радикал, лучше давать ссылку на чистый файл а не на страницу радикала. Обилие рекламы мешает смотреть.
Вот такой вариант для просмотра намного лучше
23.08.2011 в 23:42:06
Nikson написал : Позволю себе небольшой совет-пожелание. Давая ссылку на радикал, лучше давать ссылку на чистый файл а не на страницу радикала. Обилие рекламы мешает смотреть
-ОК. У меня что- то форум не принимает картинку, вот и приходится извращаться.
24.08.2011 в 00:06:34
waw0375 написал : Nikson, повторюсь. Я бы поменял имеющиеся УЗО на одно, на 63А. И поставил бы дополнительно общий рубильник на ввод, чтобы не бегать на лестничную площадку. По меньшей мере странно выглядят три УЗО и дифф., на одной фазе.
До лестничного щита 2 шага, потому не критично, люди готовы в случаи чего выйти до него.
А в чем странность? Я понимаю, одно УЗО занимает много меньше места чем три, но чем 3 и диф будут хуже чем одно?Растолкуйте пожалуйста начинающему.
24.08.2011 в 00:54:46
Nikson написал : но чем 3 и диф будут хуже чем одно?
Не хуже:), но дороже в 3 раза. При этом ещё и без дифф. защиты остаётся 2 линии. Странная перестраховка.