Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 17:59:56

Нарисовал еще одну схему, с учетом добавления узо на 63А. Все-ли верно в ней. Без защиты в данной схеме остается только коридор, но это я считаю не критично вовсе. Там всего одна розетка, редко используемая.
исправленная схема.

0
Вложение
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 22:36:36

Мастеровые, выскажите своё авторитетное мнение по поводу этой схемы щита. Если она в норме то я буду собирать, если нет, буду снова перерабатывать.

0
waw0375
waw0375
Эксперт

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

23.08.2011 в 23:05:40

Nikson, повторюсь. Я бы поменял имеющиеся УЗО на одно, на 63А. И поставил бы дополнительно общий рубильник на ввод, чтобы не бегать на лестничную площадку. По меньшей мере странно выглядят три УЗО и дифф., на одной фазе.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.08.2011 в 23:10:16

Nikson написал : выскажите своё авторитетное мнение по поводу этой схемы щита

Что это у вас за УЗО такие с характеристикой С и без номинала тока утечки? Почему вы решили автомат кондиционера не запитывать? ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО. Это у вас схема или компоновка? Если компоновка, то по-русски принято писать-читать слева направо и сверху вниз - точно так же схемы рисуются и щиты компонуются, начиная с ввода. Каков номинал диффавтомата?

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 23:26:44

avmal написал : Что это у вас за УЗО такие с характеристикой С и без номинала тока утечки? Почему вы решили автомат кондиционера не запитывать? ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО. Это у вас схема или компоновка? Если компоновка, то по-русски принято писать-читать слева направо и сверху вниз - точно так же схемы рисуются и щиты компонуются, начиная с ввода. Каков номинал диффавтомата?

Упустил про кондей... 2 дня уже рисую схемы, в голове бардак чес.слово. Просто не заметил.
Это схема. Компоновать буду в щиток на 18 позиций, потому это просто схема чтобы потом все правильно подключить.
Вот такое узо будет стоять: ABB DS941 C25= 0.03A AC И такой ДИФ: ABB FH202 AC-25/0.03 А можно АВ коридора подключить к узо на комнату? Вроде будет превышении по токам, на узо С25 будет висеть два АВ по 16А, но вероятность нагрузить даже на половину эти 2 линии равна 0 P.S. Схему исправил

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.08.2011 в 23:28:53

Сегодня забрал под монтаж согласованный проект:

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 23:31:09

waw0375 написал : Nikson, повторюсь. Я бы поменял имеющиеся УЗО на одно, на 63А. И поставил бы дополнительно общий рубильник на ввод, чтобы не бегать на лестничную площадку. По меньшей мере странно выглядят три УЗО и дифф., на одной фазе.

А не мало будет 63А? Просто все остальное уже куплено. И люди хотят перестраховаться, поставить на каждую линию свое узо.

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 23:32:45

[QUOTE=iyri;2574046]Сегодня забрал под монтаж согласованный проект:Позволю себе небольшой совет-пожелание. Давая ссылку на радикал, лучше давать ссылку на чистый файл а не на страницу радикала. Обилие рекламы мешает смотреть. Вот такой вариант для просмотра намного лучше http://i063.radikal.ru/1108/55/53bd7104aae4.jpg

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.08.2011 в 23:42:06

Nikson написал : Позволю себе небольшой совет-пожелание. Давая ссылку на радикал, лучше давать ссылку на чистый файл а не на страницу радикала. Обилие рекламы мешает смотреть

-ОК. У меня что- то форум не принимает картинку, вот и приходится извращаться.

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

24.08.2011 в 00:06:34

waw0375 написал : Nikson, повторюсь. Я бы поменял имеющиеся УЗО на одно, на 63А. И поставил бы дополнительно общий рубильник на ввод, чтобы не бегать на лестничную площадку. По меньшей мере странно выглядят три УЗО и дифф., на одной фазе.

До лестничного щита 2 шага, потому не критично, люди готовы в случаи чего выйти до него.
А в чем странность? Я понимаю, одно УЗО занимает много меньше места чем три, но чем 3 и диф будут хуже чем одно?Растолкуйте пожалуйста начинающему.

0
waw0375
waw0375
Эксперт

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

24.08.2011 в 00:54:46

Nikson написал : но чем 3 и диф будут хуже чем одно?

Не хуже:), но дороже в 3 раза. При этом ещё и без дифф. защиты остаётся 2 линии. Странная перестраховка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.