Nikson написал :
Так, спрошу тогда еще проще. Если поставить всего одно УЗО на 63/0,03А, то все остальные узошки и диф.автомат можно вообще не ставить? Так получается?
Давайте разделим мух от котлет.
1, УЗО работает только на ток утечки,
2, АВ работают на ток короткого замыкания и перегруз по току,
3, УЗО автомат это совмещенный в одном корпусе автомат и УЗО.
4, УЗО на 63 а (по паспорту) держит и токи более 10 а. от номинала.
5, Одно общее УЗО неудобно из за проблемы поиска неисправности
при утечке, поэтому лучше защищать УЗО на 10-30 ма. каждую линию в отдельности, или одним УЗО на 30 ма несколько линий, со своими автоматами, разделив УЗО группы освещения и УЗО группы розеток, чтобы при неисправности всегда быть со светом.
Посмотрите внимательно, может быть я не прав,
но маркировка фазы и нуля всегда присутствует,
мне не попались ни одно УЗО без маркировки.