Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

24.08.2011 в 03:12:19

Starik1 написал : Давайте разделим мух от котлет. 1, УЗО работает только на ток утечки, 2, АВ работают на ток короткого замыкания и перегруз по току, 3, УЗО автомат это совмещенный в одном корпусе автомат и УЗО. 4, УЗО на 63 а (по паспорту) держит и токи более 10 а. от номинала.
5, Одно общее УЗО неудобно из за проблемы поиска неисправности при утечке, поэтому лучше защищать УЗО на 10-30 ма. каждую линию в отдельности, или одним УЗО на 30 ма несколько линий, со своими автоматами, разделив УЗО группы освещения и УЗО группы розеток, чтобы при неисправности всегда быть со светом.
Мне попадались на Форумах следующие мнения - УЗО автомат менее надежен потому что стремление загнать в один корпус УЗО и АВ требует при изготовлении прецизионные детали и более сложную сборку.

Так. Вы говорите что лучше несколько узо, другие говорят что лучше одно. Где же истина???

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

24.08.2011 в 11:37:52

Nikson написал : Вы говорите что лучше несколько узо, другие говорят что лучше одно.

Лучше в плане удобства и безопасности( перестраховки), защитить каждую линию УЗО(диффом). Но по деньгам и месту в щите- сомнительное улучшение. В вашем случае, когда комлектующие уже приобретены, это уже не важно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2011 в 12:18:21

Nikson написал : Где же истина???

Блин, сказали же уже - поставьте розетки коридора под УЗО 63А и собирайте свой щиток, так вы опять со своими вводными ...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.08.2011 в 14:00:17

avmal написал : В каком пункте ПУЭ об этом говорят?

дык, кто здесь консультант? ;)> 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2011 в 14:46:12

Alexiy написал : дык, кто здесь консультант?

Консультант я, потому и спрашиваю - где в приведённых вами пунктах указывается, что нижестоящий автомат не может защищать УЗО? Нормативы надо не только уметь читать, но и понимать надо, что не всем даётся. Если объяснить на пальцах второй абзац приведённого пункта, к примеру, то нельзя на выход УЗО цеплять групповые линии, не защищеные каждая своим автоматом, а групповые автоматы после УЗО могут быть только нижестоящими, что полностью разрушает вашу гипотезу прочтения ПУЭ. Если нижестоящие автоматы не могут защитить УЗО, т.е. сумма их номиналов превышает номинальный ток УЗО, то в этом случае устанавливается вышестоящий, обеспечивающий его защиту. Чаще его функции выполняет вводной аппарат или аппарат ограничивающий отведённую мощность. Таким образом ваша трактовка требований неверна.

Alexiy написал : ПУЭ говорит про вышестоящий автомат, а не про нижестоящий.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.08.2011 в 14:51:41

avmal написал : Таким образом ваша трактовка требований неверна.

Это тоже неверно?:

Alexiy написал : КЗ может быть и в щите и в самом УЗО...

Например, от влажности, или мышка пробежит, хвостиком махнёт...

А если ещё парочку (дюжину) автоматов на то же УЗО повесят? Это допустимо и приемлемо, если вышестоящий автомат защищает. Вы можете вольно трактовать ПУЭ по своему усмотрению, а я буду трактовать буквально. Мне так спокойней. Тем более, когда я советую незнакомому мне человеку - моя совесть перед ним будет чиста. Написано вышестоящий, значит вышестоящий. "И никаких сусликов..."

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2011 в 15:05:32

Alexiy написал : А если ещё парочку (дюжину) автоматов на то же УЗО повесят? Это допустимо и приемлемо, если вышестоящий автомат защищает.

Вне всякого сомнения.

Alexiy написал : Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

Максимальное количество групповых линий не оговаривается. В этом месте уже было бы полезно включать голову.

Alexiy написал : Это тоже неверно?: Сообщение от Alexiy
КЗ может быть и в щите и в самом УЗО... Например, от влажности, или мышка пробежит, хвостиком махнёт...

Верно точно так же, как и короткое замыкание в самом автомате. Чтобы свести вероятность подобных сценариев к минимуму, использовать надо исключительно качественное и проверенное оборудование, приобретаемое у надёжных поставщиков, а к работам по монтажу привлекать квалифицированных специалистов. Уверяю, что в таком случае ни мыши в щите бегать не будут, ни провода коротить внутри щита ...

Alexiy написал : я буду трактовать буквально. Мне так спокойней.

Лучше не надо - так и вам будет спокойней, и людей путать не будете.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.08.2011 в 15:25:45

avmal написал : Чтобы свести вероятность подобных сценариев к минимуму, использовать надо исключительно качественное и проверенное оборудование, приобретаемое у надёжных поставщиков, а к работам по монтажу привлекать квалифицированных специалистов.

Ну, это уже остаётся за рамками данного форума и мы на это как-то существенно повлиять не можем.

avmal написал : Уверяю, что в таком случае ни мыши в щите бегать не будут, ни провода коротить внутри щита ...

"Не верю!!!" Есть такое понятие - "форс мажор" - когда случается то, чего быть не может. Поэтому лучше не полагаться на "авось". Добрые верхние соседи могут и не пожалеть пару-другую тонн воды для вашего орошения. Как вам такой поворот?

Да, есть, конечно, такое понятие как "эффективность защиты". Это правило гласит, что не следует на защиту тратить средств больше, чем потребуется на её преодоление злоумышленнику. Да, голову включать надо. Но я и не предлагаю чего-то заумного и невозможного. Просто чту ПУЭ. Просто ещё раз напоминаю - мы тут советы даём и не знаем всех подробностей... Не факт, что на том конце монитора у человека такой же ход мыслей как и у нас... Вообще, как говорил мой начальник на бывшем месте работы - "ПУЭ написано кровью и не вам, сопляки, его менять". :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25416

24.08.2011 в 15:32:29

Alexiy написал : При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Я понимаю это буквально так: защита от сверхтока вышестоящего автомата обязана сработать при токе не большем, чем максимальный коммутируемый ток УЗО.

То есть, в случае автомата С50 и думать не о чем. А для редкого С63 или крайне редких автоматов с характеристикой D придётся убедиться, что этот параметр УЗО не менее 1000А - дешёвые поделки на 500А формально непригодны. (А неформально они непригодны независимо от параметров вышестоящего автомата).

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

24.08.2011 в 23:22:44

avmal написал : Блин, сказали же уже - поставьте розетки коридора под УЗО 63А и собирайте свой щиток, так вы опять со своими вводными ...

Никаких вводных. Я уже собрал щиток исходя из своей схемы.
А вопрос про истину был на будущее. Всегда полезно знать как правильно сделать.
По своему щитку вопросов больше нет. Спасибо всем кто проявил понимание и терпении, отвечая на мои дилетантские вопросы.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

25.08.2011 в 04:37:00

avmal написал : Если объяснить на пальцах второй абзац приведённого пункта, к примеру, то нельзя на выход УЗО цеплять групповые линии, не защищеные каждая своим автоматом, а групповые автоматы после УЗО могут быть только нижестоящими, что полностью разрушает вашу гипотезу прочтения ПУЭ. Если нижестоящие автоматы не могут защитить УЗО, т.е. сумма их номиналов превышает номинальный ток УЗО, то в этом случае устанавливается вышестоящий, обеспечивающий его защиту. Чаще его функции выполняет вводной аппарат или аппарат ограничивающий отведённую мощность. Таким образом ваша трактовка требований неверна.

Я с вами не согласен также как и Alexiy , ваше утверждение что защитит вводной аппарат, по ПУЭ то "Коммутирующий автомат" а это может быть и рубильник, что рубильник защитит ???, конечно нет, у нас в правилах не прописано аппарат или автомат ограничивающий мощность, кроме местных ТУ не имеющих законной силы. В домах, квартирах полезно устанавливать для полного обесточивания квартиры, дома, свой входной автомат в собственном щитке, номинал определяется расчетом и выделенной мощностью, но как показал опыт эксплуатации достаточно 32-40 ампер, на все потребности, и при коротких проводах в щитке он всегда сработает при пробое УЗО или КЗ. Этим АВ и определяется защита групповых линий с УЗО и не нарушается пункт 7,1,76 ПУЭ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу