Nikson написал : К сожалению уже такой возможности нет. Все куплено и довольно давно.
Тогда, к сожалению:), можете собирать. Под защиту УЗО(для кухонных розеток) сделайте холодильник.
23.08.2011 в 15:11:39
Nikson написал : К сожалению уже такой возможности нет. Все куплено и довольно давно.
Тогда, к сожалению:), можете собирать. Под защиту УЗО(для кухонных розеток) сделайте холодильник.
23.08.2011 в 15:12:52
Alexiy написал : да, диффавтомат или просто автомат Обычно простым однополюсным автоматом ограничиваются. В принципе, для защиты всех цепей УЗО лучше использовать 2-полюсный вводный автомат.
Двухполюсной автомат на 63А будет стоять перед счетчиком.... не думаю что его нужно дублировать.
23.08.2011 в 15:14:56
waw0375 написал : Тогда, к сожалению:), можете собирать. Под защиту УЗО(для кухонных розеток) сделайте холодильник.
Постараюсь уговорить на покупку еще одного узо, номиналом минимум 63А а лучше 100А, и объединю на него оставшиеся автоматы.
23.08.2011 в 15:15:53
автомат - 63 А, а максимальный рабочий ток УЗО - 25 А... В вашей схеме его использовать нельзя. Можно только после автомата на 25А и менее. Иначе контакты в УЗО обгорят и ничто его не спасёт :(
23.08.2011 в 15:18:20
Nikson написал : Постараюсь уговорить на покупку еще одного узо, номиналом минимум 63А а лучше 100А
На него можно будет повесить все АВ. Он будет защищён вашим двухполюсным.
23.08.2011 в 15:20:50
Alexiy написал : Иначе контакты в УЗО обгорят
А стоящий после УЗО, АВ на 16А не спасёт контакты?:)
23.08.2011 в 15:34:50
waw0375 написал : На него можно будет повесить все АВ. Он будет защищён вашим двухполюсным.
Как я понимаю номинал узо должен быть больше суммы автоматов? Чтобы был запас по прочности если так. Или я снова ошибаюсь? Просто если взять УЗО на 63А и повесить на него 16+16+32 то суммарно получается уже 64А а это вроде как не правильно.
23.08.2011 в 15:36:10
waw0375 написал : А стоящий после УЗО, АВ на 16А не спасёт контакты?
ПУЭ говорит про вышестоящий автомат, а не про нижестоящий. КЗ может быть и в щите и в самом УЗО...
Nikson написал : Как я понимаю номинал узо должен быть больше суммы автоматов? Чтобы был запас по прочности если так. Или я снова ошибаюсь?
А это как раз уже абсолютно не обязательно. Никогда не получится загрузить все группы под номинал!
23.08.2011 в 15:42:08
Alexiy написал : ПУЭ говорит про вышестоящий автомат, а не про нижестоящий.
А разум что говорит...? Надо читать и между строк тоже. Потому что, как правило, после УЗО стоит несколько автоматов, защищающих каждый- свою линию.
23.08.2011 в 16:20:01
А разум согласен с ПУЭ
23.08.2011 в 17:48:35
Alexiy написал : ПУЭ говорит про вышестоящий автомат, а не про нижестоящий.
В каком пункте ПУЭ об этом говорят?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу