23.08.2011 в 14:22:12
Nikson написал : Это старая схема.
Дык, это не ваша схема. Этот вариант iyri предложил
23.08.2011 в 14:23:57
gugulaki написал : Почему 3 АВ 16+32+16 - без диф защиты?
Это автоматы на розетки. Так ли там нужны дифы? Хотя я понимаю, что желательно было поставить либо узо либо дифы, но это не мой щит, и все упирается в фин.вопрос.
23.08.2011 в 14:26:26
Alexiy написал : Дык, это не ваша схема. Этот вариант iyri предложил
Прошу прощения, не сразу заметил. Решил что Вы это мне написала, так как не указали на какое сообщение это был ответ.
23.08.2011 в 14:30:54
Nikson написал : Я так понимаю это должно быть
Если есть возможность поменять УЗО, то последуйте совету gugulaki, объедините АВ в две группы, с двумя N-шинами. Также нелишне предусмотреть в щите место под автоматы освещения.
23.08.2011 в 14:35:34
waw0375 написал : Если есть возможность поменять УЗО, то последуйте совету gugulaki, объедините АВ в две группы, с двумя N-шинами. Также нелишне предусмотреть в щите место под автоматы освещения.
К сожалению уже такой возможности нет. Все куплено и довольно давно. Так как вообще планировалось произвести простую замену атоматов в лестничном щите. Но не вышло, потому и создается щиток в квартире. Под свет и прочее на будущее место в щите еще есть.
23.08.2011 в 14:35:34
Nikson написал : Это автоматы на розетки. Так ли там нужны дифы?
Именно на розетках и нужна диффзащита. Для оборудования недоступного для прикосновения (освещение, кондиционер и т.п.) диффзащита не обязательна. УЗО (диффвыключатель) - обычно ставят один на несколько групп, диффавтоматы - на каждую группу. Решайте сами. Лично я считаю - лучше хорошее УЗО, чем плохонький диффавтомат. Всё-таки безопасность и надёжность превыше возможных мелких неудобств.
23.08.2011 в 14:38:54
Кстати, на ввод сначала ставится автомат (диффавтомат), и только после него ставится УЗО. Далее можно групповые автоматы. У вас УЗО на вводе получилось не защищённое от сверхтоков. Так нельзя.
23.08.2011 в 14:41:28
Alexiy написал : Кстати, на ввод сначала ставится автомат (диффавтомат), и только после него ставится УЗО. Далее можно групповые автоматы.
Как я понимаю, в этом случаи нужен Диф суммарный всем УЗО и АВ
23.08.2011 в 14:47:29
да, диффавтомат или просто автомат Обычно простым однополюсным автоматом ограничиваются. В принципе, для защиты всех цепей УЗО лучше использовать 2-полюсный вводный автомат.
23.08.2011 в 14:59:02
Alexiy написал : нафига ноль после УЗО объединили? Не будет так оно работать.
:o sorry! работать- то будет, но будет сработка обеих УЗО при утечке на PE любого из потребителей- исправил.
23.08.2011 в 15:06:16
нет. работать не будет. ток - не дурак - потечет по пути наименьшего сопротивления - по шинке, а не через нулевые полюса УЗО. Мгновенно получаем диффток и срабатывание УЗО при подключении любой нагрузки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу