Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2011 в 23:51:20

Михаил 53 написал : В деревянных загородных домах делаем ТОЛЬКО "звездой".

Может этот способ как-то по-другому называется? Ответвлением, например? Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке?

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

31.08.2011 в 10:32:22

avmal написал : Не "звездой" же ...

Ну и шлейфом ведь нельзя защитный проводник, а ваго не лезет в маленький подрозетник.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.08.2011 в 10:39:23

griandrej написал : Ну и шлейфом ведь нельзя защитный проводник

Где это написано? :) Читайте внимательно! Нельзя открытые токопроводящие части оборудования в разрыв PE включать. То есть, нельзя прикрутить PE к металлическому шкафу с одной стороны и взять продолжение PE с противоположной точки шкафа. Соединение PE проводника в клемме розетки не считается разрывным соединением - его без специнструмента (отвёртки) не разорвёшь.

(ПУЭ п. 1.7.144 и 1.7.122.) - если не понятно - читайте (письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.)

В соответствии с п. 1.7.122. присоединение PE проводника под винт петелькой не запрещено.

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

griandrej написал : а ваго не лезет в маленький подрозетник.

Делайте пайкой... Да, и что это у вас за подрозетник такой, что даже WAGO 222 за розеткой не умещается?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2011 в 11:14:39

griandrej написал : ваго не лезет в маленький подрозетник

У меня кроме механизма, при необходимости, умещается в "маленьком подрозетнике" ещё и три плоскопружинных сжима.

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

31.08.2011 в 15:25:03

спасибо всем и особенно avmal за фото

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

31.08.2011 в 22:16:41

avmal написал : Может этот способ как-то по-другому называется? Ответвлением, например? Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке?

Правильно, не тащим, от щита кабель идёт к распайке, из которой идут отводы отдельно к каждой розетке и к следующей распайке, и т.д. Таким образом получается, что НЕ шлейфуется не только РЕ, но и L и N. А звездой avmal сам- же и назвал, см. пост 14. Правда эту звезду мы поняли по разному.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2011 в 22:47:56

Михаил 53 написал : от щита кабель идёт к распайке, из которой идут отводы отдельно к каждой розетке и к следующей распайке, и т.д. Таким образом получается, что НЕ шлейфуется не только РЕ, но и L и N.

Вводная - стоит блок, скажем, из трёх розеток. От распаечной коробки к ним идут три кабеля?

Михаил 53 написал : А звездой avmal сам- же и назвал, см. пост 14. Правда эту звезду мы поняли по разному.

Звезда она и в Африке звезда. Ваш способ смешанный.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

02.09.2011 в 08:56:05

avmal написал : Вводная - стоит блок, скажем, из трёх розеток. От распаечной коробки к ним идут три кабеля?

В том- то вся и фишка, чтобы в каждую розетку приходил свой не зависимый провод.

avmal написал : Звезда она и в Африке звезда. Ваш способ смешанный.

А как его ни обзови, хоть колючей проволокой, главное действенный. Один из примеров

0
Вложение
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

02.09.2011 в 10:42:10

Михаил 53 написал : В том- то вся и фишка, чтобы в каждую розетку приходил свой не зависимый провод

Эээээ...., а зачем такие фишки? Пытаюсь понять глубинный философский смысл.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 10:48:24

И я не понимаю. Розетка физически не позволяет выполнить соединение шлейфом? Ну, ладно PE - он должен быть безразрывным, но L и N зачем из отдельной коробки тянуть?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 10:55:13

И я не понимаю. Розетка физически не позволяет выполнить соединение шлейфом? Ну, ладно PE - он должен быть безразрывным (не все розетки для этого подходят - приходится всякие отпайки лепить позади розетки), но L и N зачем из отдельной коробки тянуть?

Alexiy написал : читайте (письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.)

Напомню:

  1. Для каждой линии групповой сети, отходящей от группового (этажного, квартирного) щитка следует прокладывать отдельный защитный проводник.
  1. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

  2. В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземление металлических корпусов подвесной осветительной арматуры допускается не производить. Прокладка защитного проводника от распаечной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

02.09.2011 в 17:40:39

Alexiy написал : Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

Авмал учит не тому, чему учат Правила? Я у шоке!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.09.2011 в 19:11:55

Аникей написал : Авмал учит не тому, чему учат Правила?

Тому, тому ... Не переживайте.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

02.09.2011 в 21:13:06

Alexiy написал : письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г

Письмо не являться нормативным актом и никогда не являлось (тем более Правилом ). К тому же оно написано еще в 94 году (а гл.1.7 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.))

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

02.09.2011 в 23:42:47

Аникей написал : Эээээ...., а зачем такие фишки? Пытаюсь понять глубинный философский смысл.

Ребята, поймите, мы имеем дело с деревянными домами, где практически все конструкции СГОРАЕМЫЕ. Если все соединения в группе сделать шлейфом, кроме РЕ разумеется, и хорошо нагрузить последнюю розетку в группе, т.е. в шлейфе, молите Бога чтобы не ослабло винтовое соединение в какой нибудь промежуточной розетке. Напомню, дом деревянный, мы обязаны дать гарантию, и плюс ко всему, я хочу спать спокойно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу