клубник
клубник
Новичок

Регистрация: 16.10.2006

Краснодар

Сообщений: 43

31.01.2014 в 17:57:55

касимов, евросит 630. автоматика -это та что с пьезо розжигом?

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.01.2014 в 18:04:40

клубник написал : с пьезо розжигом?

Обязательно. Выше на фото Сурка она.Только на Боринском котле. как бы.в магазине посмотрите какой краше,Жук или Борин и берите.только Боринский должен быть с выходами СО *под Жуковского*. Ну и диаметры дымоходов нужно помнить.Авось пары мильметров не хватит.

0
клубник
клубник
Новичок

Регистрация: 16.10.2006

Краснодар

Сообщений: 43

31.01.2014 в 19:33:22

Ещё вопрос:- у котла Жуковского с розжигом пьезо алгоритм работы вкл.выкл.по достижении температуры происходит моментально .,а вот тот что старого образца работает постоянно,этот так и должно быть?

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

31.01.2014 в 23:06:03

клубник написал : Ещё вопрос:- у котла Жуковского с розжигом пьезо алгоритм работы вкл.выкл.по достижении температуры происходит моментально .,а вот тот что старого образца работает постоянно,этот так и должно быть?

Изначально-нет,но...:(,к сожалению,все старые котлы сделаны так(ногами),что,ЭМК,в большинстве(98% случаев)не работает,приходится или кнопку подвязывать или клапан (ЭМК) снимать и терморегулятор,а это и есть та штука,которая отвечает за вкл.- выкл. по достижении котлом определенной температуры-в них тоже,очень часто работает весьма недолго,поэтому,за неимением (или дороговизной) запчастей-его просто снимают:scare Что касается лично меню,то всегда стараюсь делать так,чтобы автоматика безопасности(в котлах) работала,ибо наибольшее кол-во времени,котел работает при отсутствии человека:) Почитайте тему сначала,будет полезно...

0
roma48
roma48
Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

01.08.2014 в 13:24:26

Азохен вей, товарищи бояре! Тот же Жук. 23,2-1. Потёк. Борино от меня в 10 км. Но!... Есть ли в природе аналоги, умеющие И дрова сжигать?

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

01.08.2014 в 22:59:52

roma48,Если не трудно .Ответьте на пару вопросов-система открытая ,или закрытая.? И сколько этажей в доме? А налоги ,сжигающие дрова есть. Только дрова они сжигают отдельно от газа. А газ сжигают ровно на половину,или в лучшем случае на 60%.

0
roma48
roma48
Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

02.08.2014 в 12:10:38

мвс написал : roma48,Если не трудно .Ответьте на пару вопросов-система открытая ,или закрытая.? И сколько этажей в доме? А налоги ,сжигающие дрова есть. Только дрова они сжигают отдельно от газа. А газ сжигают ровно на половину,или в лучшем случае на 60%.

Система отопления закрытая с герметичным расширительным баком. Один этаж менее 150 м2. Циркуляционный насос.
Основное топливо - газ. Дрова - скорее всего никогда не потребуются.

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.08.2014 в 22:18:32

roma48, Теперь можно со 100% уверенностью сказать ,что высокий суд примет решение в пользу ЖЗМ. 1.Уверен что группа безопасности установленная в системе(если ещё она установлена вообще) имеет предохранительный клапан на 3 кг 2.Герметичный расширительный бак возможно и соответствует объему системы,но его ни кто не проверял при запуске системы и давление воздуха в камере заводское-1.5кг.Или его нет совсем. В этих случаях давление в системе и котле вырастает при нагреве моментально до 2.5-3 кг. Если сравнить эти цифры с указанными в паспортах МАКСИМАЛЬНЫМИ КРАТКОВРЕМЕННЫМИ значениями для любых котлов(в т.ч. и Боринских) то станет ясно почему котел потек и потечет любой другой. Кстати -дровяной потечет еще быстрее.

0
roma48
roma48
Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

04.08.2014 в 21:38:22

Что есть жзм? Жук был установлен задолго до моего присутствия. Он был без носителя более 8ми лет. Систему из гравитационной переделал в замкнутую (или как там.. с герметичным расширителем+насос) 2года назад. Группа безопасности установлена. Две зимы радовался. Над баком в ниппель две зимы (раз в зиму) дул (контролировал) 1,5 атмосферы (автомобильным насосом)

Что ни так? Уже купил Борьку, подсоединил два 2х дюймовых отвода. Сижу. Пью. На неделе поеду к газикам. Но, сцука, их "работа по наворачиванью металло подводки " стоит 2,5руб. Пока думаю... Кстати, в этой теме никто не сказал, что у такого типа котлов: -медный контур только для ГВС -для отопления теплообменник тот же - сталь. Поясню. Есть котлы заточенные только под отопление (сталь - обменник). А есть такие же котлы с опцией под "горячую воду в рукомойник". Эта опция медная. Такой котёл дороже на пару тыщь. Литера "М" в названии Боринского, это не просто "Медь". Это, скорее признак совместимости с Жуковским. Так? Что не правильно?

0
roma48
roma48
Местный

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 304

04.08.2014 в 21:40:08

мвс написал : В этих случаях давление в системе и котле вырастает при нагреве моментально до 2.5-3 кг.

Больше 2,1 не фиксировал.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

04.08.2014 в 22:41:43

roma48 написал : Литера "М" в названии Боринского, это вообще не "Медь"

В данном контексте это аббревиатура слова Модернизированный, Получается: то ли -Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный Модернизированный... то-ли -АгрегатО Г В М, точно не скажу, уже не помню

roma48 написал : А такие же котлы с опцией под "горячую воду в рукомойник"

имеют название АОГВМ с водяным контуром

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.