26.03.2013 в 04:38:50
#3729314
DmitryM написал : это фильтр грубой очистки ок 100 микрон
:D На этом форуме принято ФГО называть косые фильтры, на 300-600 мкм. 100 мкм можно назвать средней фильтрацией, но никак не грубой.
26.03.2013 в 07:52:28
#3729400
DmitryM написал : в схеме в данной теме магистральные фильтры тонкой очистки - 5 микрон
вобще-то 100
26.03.2013 в 09:50:52
#3729558
psnsergey написал : На этом форуме принято ФГО называть косые фильтры, на 300-600 мкм. 100 мкм можно назвать средней фильтрацией, но никак не грубой.
Согласен. Себе планирую ставить магистральные на 5 мкм. Видно из-за этого 100 мкм для меня стали "грубой очисткой".:o
26.03.2013 в 11:11:33
#3729724
Таким образом, если после Honeywell F76S с автоматом промыва я поставлю картриджный фильтр, это будет нормально? Не понял только, что означает
DmitryM написал : слива в канализацию с разрывом струи
26.03.2013 в 12:07:52
#3729832
nec написал : Таким образом, если после Honeywell F76S с автоматом промыва я поставлю картриджный фильтр, это будет нормально?
Нормально. А зачем два фильтра, если можно обойтись одним картриджным перед редуктором?
nec написал : Не понял только, что означает Сообщение от DmitryM
слива в канализацию с разрывом струи
При промывке фильтров обратным потоком, воду надо кудато сливать. Лучше в канализацию. Это можно сделать несколькими способами:
26.03.2013 в 17:11:51
#3730480
Спасибо. Тогда и кондиционер, и посудомойку надо с разрывом струи делать. И под этот разрыв везде гидрозатворы ставить. На рисунке, правда, гидрозатвора не вижу.
26.03.2013 в 22:13:33
#3731113
@fev.santeh Инста
12.04.2013 в 09:03:42
#3765735
MaKon написал : Установка ванны Villeroy&Boch Oberon 180x80. Кварил. Плитка выложена заранее. По двум сторонам (длинной и короткой) ванны к стене прикрутил правило. Обезжирил торцы ванной и правило нефрасом.
Нанес на правило и на стену между правилом и плиткой герметик на основе MS полимера Bison PolyMax. После чего придвинул ванну на свое место. Подключил слив-перелив и наполнил ванну полностью водой.
Начал делать каркас под экран (с установкой 2 люков). Завтра продолжу.
Доброго утра, а подскажите, пожалуйста, почему выбрали правила для двух стен? Я себе планирую точно такую же ванную, сейчас думаю об установке и что бы все этапы правильно сделать.
12.04.2013 в 10:34:50
#3765861
zip написал : а подскажите, пожалуйста, почему выбрали правила для двух стен?
Подсмотрел у Tehnik-san. Почему правИла? Дешевая, надежная, ровная металлическая планка. Или я не так вопрос понял?
zip написал : Я себе планирую точно такую же ванную
Хороший выбор. Но чистить, априори (и рекомендациям производителя) не абразивом. Я после мытья ванну протираю тряпкой с мылом - идеально. Повредить ванну также можно если уронить в нее, например, металлический фитинг. Будет небольшая выбоина (можно заделать, но работа не дешевая). А так ванна идеальна. Хорошо держит тепло, красивая, ровная. ГЛУБОКАЯ! Пока она у меня год и пока я очень доволен своим выбором!
12.04.2013 в 11:55:58
#3765992
MaKon; Спасибо. Все правильно поняли. Я в инструкции не совсем понял зачем эти планки. Но вот думал, может тот же tece профиль взять?
И вот еще хочу понять, ставить ли ее на плитку или на стяжку можно...
12.04.2013 в 11:57:24
#3765997
zip написал : может тот же tece профиль взять?
Можно и его. Планки нужня для дополнительной поддержки
12.04.2013 в 23:45:09
#3767248
MaKon написал : Планки нужня для дополнительной поддержки
Cомневаюсь, что они держат. Гипсовые стены - в них дюбели....сколко они могут удержать" ?
Правило или ал. профиль использую при установке ванны до плитки, сверху ванны к стене, для ровности" ) потом снимаю.
30.09.2013 в 11:56:42
#4059976
На этапе чернового ремонта я как-то не задумывался о замене стальных панельных радиаторов отопления. Хотел только терморегуляторы поставить. Ну и шаровые краны сменить. Система отопления двухтрубная. После замены шаровых кранов на Viega и примерке термостата Carlo Poletti, выяснилось что кухонная батарея выползает за положенные ей габариты на 2 сантиметра. Пришлось менять. Ну и я для кучи в комнате чуть позже тоже поменяю. Выбор пал на Rifar Monolit. По ряду причин выравниванием в одну вертикальную плоскость торцов отводов от стояка заморочиться не получилось (стечение обстоятельств). В итоге в шаровые краны была отмерена и вкручена ниппельная (Viega`вская же) резьба. От ниппеля выгодно отличается наличием резьбы по всей длине. Отмеряется и отрезается. В моем случае на токарном станке :)
Ну и далее пошел Карло Палетти:
Надо заметить, что добрые строители межцентровое расстояние сделали 450. А у Рифар-Монолита 500. Переход осуществил эксценриками FAR. Можно было также: 1) гнуть отводы 2) переваривать отводы Но это не наш путь :) В итоге как-то так:
Общий вид:
Через некоторое время поставлю данфосовские термоголовки с z-wave, что позволит реализовать давно мной планируемую схему повышения температуры утром, с последующим приведением к норме, ну и со смартфона и работы побаловаться - выставить температуру, да :)
Был еще один вопрос. Повесить радиатор на стену с точным совпадением резьб обвязки. Вопрос был решен при помощи кронштейнов от радиаторов Arbonia:
Фишка в регулируемом вылете.
02.04.2014 в 23:57:17
#4455092
Спасибо ! Отличная тема ! С удовольствием прочитал !
23.06.2014 в 18:25:09
#4593485
Шоу маст гоу он. Сантехника на кухне!
26.06.2014 в 05:39:26
#4597642
Добрый день! Дабы не плодить тем, спрошу тут. Делаю своими силами ремонт в новостройке. Дошло дело до водопровода. Было решено использовать гофрированную нержавейку. Трубы в санузле будут прятаться в короб из ГВЛв. Соответственно, назрел вопрос - а как будет правильно организовать вывод трубы из короба, чтоб к этому выводу можно было подключить соответствующий потребитель? Выводы планируются на унитаз, раковину, стиралку, водонагреватель. Если у первых трёх, выводы будет практически не видно, то на водогрее будут бросаться в глаза. Следовательно, требуется организовать вывод максимально красиво. Мне видится, что к стене короба подходит труба (отводы на потребителя делаю трубой на 15), далее (самый не понятный момент) как-то оно закрепляется и на выходе из ГВЛ покрытого кафелем мы имеем аккуратно торчащую резьбу для подключения туда крана и потребителя. Пытался найти поиском по форуму. Гуглил несколько дней. И ничего дельного так и не нашёл.
26.06.2014 в 07:52:32
#4597687
Striker написал : гофрированную нержавейку
Равшан детектед?
Striker написал : Дабы не плодить тем, спрошу тут
А лучше тут
Striker написал : требуется организовать вывод максимально красиво
...перед этим посмотрев тут
26.06.2014 в 16:30:57
#4598446
26.06.2014 в 20:46:16
#4598714
Извинения топикстартеру, зашел со своей проблемой с размещением разводки в будущей перегородке из ГКЛ. Сварил частично подводку к раковинам, и тут вспомнил что не подвел каналюгу.
А места то и не остается, профиля хотел использовать 75мм, труба 20 в изоляции 20х6 мин 32мм хочет а еще каналья 50 мм. Посоветуйте пожалуйста как лучше уместить все?
26.06.2014 в 23:29:27
#4598950
Создайте лучше отдельную тему. Сюда писать не к месту
27.06.2014 в 07:03:06
#4599155
HVU написал : а еще каналья 50 мм. Посоветуйте пожалуйста как лучше уместить все?
Мне кажется, что нужно сначала поставить стойки, потом зашить картоном с 1 стороны в два слоя, потом стойки в нужных местах разрезать и провести коммуникации, а потом всё с другой стороны закрыть.
27.06.2014 в 10:20:22
#4599332
Спасибо за совет, но планировал каркас монтировать после заливки стяжки. Проблема как развести коммуникации в пространстве шириной 75 мм. Может через проходной блок водорезеток, но они имеют межосевое 150мм, а нужно 80-100мм.
30.06.2014 в 07:13:35
#4603462
Вот в чем проблема:
Каналюга с водорозеткой 100 мм, а имеем 75 мм.
20.10.2016 в 15:16:29
#5810857
Makon, скажите спустя это время что стало с ванной? Вот думаю брать или не брать как у вас.
11.02.2019 в 20:58:45
#6549173
MaKon, Здравствуйте. Хоть и дела давно минувших. Не осталось в памяти марка сифона, для слива с фильтров. Не могу найти. Брал как-то такой на фирме сантех-деталь. Перерыл их сайт. Вроде описание есть, а схем и фоток нет :help
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий