28.09.2011 в 19:15:36
На НБ есть табличка с весом и маркой фреона.
28.09.2011 в 19:27:45
Himon,Красно дякую!
01.10.2011 в 10:15:17
rxz777 написал : Трасса не вакуумировалась
наверное просто протравили фреоном, это несмертельно, еслиб просто открыли краны былоб хуже, плохоб работал
КАТРАН написал : А сейчас нужно делать кислотный тест
та ну непугайте на накой длинне магистрали ничего небудет
КАТРАН написал : там фреон р410 обычно один сезон работают сплиты,то что поставили весной сейчас уже не работает-заклинило компрессор,
вы компрессор внутри видели? от влаги его неклинит, забивается капиляр.
КАТРАН написал : просто спустить фреон,отвакумировать все(а не только трассу),по весам заправить сплит
это нужно сделать и этого будет достаточно, но можно и неделать, если работает, заправка 410го по весу выльется гдето в сотню зелени.
rxz777 написал : Подскажите пожалуйста ещё,как проверить правильность заправки?Какое должно быть давление в заправленной магистрали,ну и т.д....
ну если залили по весу то можно непроверять, а давление зависит от температуры окружающей среды, вобще на манометре смотрят не на давление а на температурную шкалу и нужен ещё термометр для того чтоб замерить температуру на трубе всасывания, разница температур междузначениями на шкале маномтра (кипения фреона) и термометром на магистрали всасывания есть "перегрев" грубо конечно сформулировано, должна составлять в районе 5°С-8°С если больше добавляем фреона мелкими порциями и выжидаем некоторое время.
rxz777 написал : Haier/Midea,EWT,Saturn...Гораздо лучше чем Carrier(HNR) или тот же Sharp.
всё китай, а шарп типа германия хотя тоже китай. это кондиционеры впринципе одного уровня, смотрите по класу энергопотребления.
КАТРАН написал : инверторы более тормозные,им требуется побольше времени 20-30 минут
инвертора тестируют в режиме HI-POWER на разных моделях режим по разному называется. в этом режиме компрессор работает на полную мощность (как обычный неинверторный кондиционер) и соответственно можно снимать какието показания
КАТРАН написал : Если сплит чахленький он ниже +13 не может выдуть
есть понятие температурного напора когда разница между температурой на входе в сплит и навыходе составляет от 10 до 20°С если в на входе +30 то +13 на выходе это даже очень хорошо. вобще 10 градусов разницы это неплохо "типа в пределах нормы" но на практике нормальный результат 14-16°
05.02.2012 в 22:44:39
rxz777 написал : Блин,знать бы как они нормальные выглядят!! Я пока аппарат выбрал запарился -у всех глаза честные,и,все откровенно рассказывают,о том,что Haier/Midea,EWT,Saturn...Гораздо лучше чем Carrier(HNR) или тот же Sharp. Вот,и,что можеш проконтролировать-проверяеш,а что нет,принимаеш на веру.Я то не спец,знающий тонкости,а о бычный потребитель услуг,который хочет получить за оплаченные деньги нормальный товар/услугу.
привет землякам-дончанам! занимаюсь установкой кондиционеров, и от себя хочу сказать, что лучший способ выбрать установщиков - рекомендация довольных пользователей, при чем рекомендация, проверенная временем. в крупной фирме с большим стажем - очень не факт, что все будет хорошо. там парни за зарплату работают, им по фигу, правильно и красиво будет или нет, гарантию год проработает кондей - а дальше ваши проблемы, главное, чтоб год продержался. на всякие отмазы по поводу ПОЧЕМУ НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ монтируют, не вестись. знаю по своим коллегам-дончанам - увы - уровень соблюдения технологии хромает, вакуумники у большинства в гараже стоят, а у ОЧЕНЬ многих его попросту нет. летом - стараются по 5..6 монтажей в день делать, чтоб денег заработать, какая уж тут вакуумация и проверка под давлением. печально, но это факт. но есть ребята, которые и хорошо работают, соблюдают технологию, не спешат, работают красиво и аккуратно - отзывы хорошие ищите. я таких как минимум 3 бригады знаю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу