Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

28.09.2011 в 19:15:36

На НБ есть табличка с весом и маркой фреона.

0
rxz777
rxz777
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Донецк

Сообщений: 22

28.09.2011 в 19:27:45

Himon,Красно дякую!

0
malets
malets
Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

01.10.2011 в 10:15:17

rxz777 написал : Трасса не вакуумировалась

наверное просто протравили фреоном, это несмертельно, еслиб просто открыли краны былоб хуже, плохоб работал

КАТРАН написал : А сейчас нужно делать кислотный тест

та ну непугайте на накой длинне магистрали ничего небудет

КАТРАН написал : там фреон р410 обычно один сезон работают сплиты,то что поставили весной сейчас уже не работает-заклинило компрессор,

вы компрессор внутри видели? от влаги его неклинит, забивается капиляр.

КАТРАН написал : просто спустить фреон,отвакумировать все(а не только трассу),по весам заправить сплит

это нужно сделать и этого будет достаточно, но можно и неделать, если работает, заправка 410го по весу выльется гдето в сотню зелени.

rxz777 написал : Подскажите пожалуйста ещё,как проверить правильность заправки?Какое должно быть давление в заправленной магистрали,ну и т.д....

ну если залили по весу то можно непроверять, а давление зависит от температуры окружающей среды, вобще на манометре смотрят не на давление а на температурную шкалу и нужен ещё термометр для того чтоб замерить температуру на трубе всасывания, разница температур междузначениями на шкале маномтра (кипения фреона) и термометром на магистрали всасывания есть "перегрев" грубо конечно сформулировано, должна составлять в районе 5°С-8°С если больше добавляем фреона мелкими порциями и выжидаем некоторое время.

rxz777 написал : Haier/Midea,EWT,Saturn...Гораздо лучше чем Carrier(HNR) или тот же Sharp.

всё китай, а шарп типа германия хотя тоже китай. это кондиционеры впринципе одного уровня, смотрите по класу энергопотребления.

КАТРАН написал : инверторы более тормозные,им требуется побольше времени 20-30 минут

инвертора тестируют в режиме HI-POWER на разных моделях режим по разному называется. в этом режиме компрессор работает на полную мощность (как обычный неинверторный кондиционер) и соответственно можно снимать какието показания

КАТРАН написал : Если сплит чахленький он ниже +13 не может выдуть

есть понятие температурного напора когда разница между температурой на входе в сплит и навыходе составляет от 10 до 20°С если в на входе +30 то +13 на выходе это даже очень хорошо. вобще 10 градусов разницы это неплохо "типа в пределах нормы" но на практике нормальный результат 14-16°

0
klopik1980
klopik1980
Новичок

Регистрация: 05.02.2012

Донецк

Сообщений: 69

05.02.2012 в 22:44:39

rxz777 написал : Блин,знать бы как они нормальные выглядят!! Я пока аппарат выбрал запарился -у всех глаза честные,и,все откровенно рассказывают,о том,что Haier/Midea,EWT,Saturn...Гораздо лучше чем Carrier(HNR) или тот же Sharp. Вот,и,что можеш проконтролировать-проверяеш,а что нет,принимаеш на веру.Я то не спец,знающий тонкости,а о бычный потребитель услуг,который хочет получить за оплаченные деньги нормальный товар/услугу.

привет землякам-дончанам! занимаюсь установкой кондиционеров, и от себя хочу сказать, что лучший способ выбрать установщиков - рекомендация довольных пользователей, при чем рекомендация, проверенная временем. в крупной фирме с большим стажем - очень не факт, что все будет хорошо. там парни за зарплату работают, им по фигу, правильно и красиво будет или нет, гарантию год проработает кондей - а дальше ваши проблемы, главное, чтоб год продержался. на всякие отмазы по поводу ПОЧЕМУ НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ монтируют, не вестись. знаю по своим коллегам-дончанам - увы - уровень соблюдения технологии хромает, вакуумники у большинства в гараже стоят, а у ОЧЕНЬ многих его попросту нет. летом - стараются по 5..6 монтажей в день делать, чтоб денег заработать, какая уж тут вакуумация и проверка под давлением. печально, но это факт. но есть ребята, которые и хорошо работают, соблюдают технологию, не спешат, работают красиво и аккуратно - отзывы хорошие ищите. я таких как минимум 3 бригады знаю

0