Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

24.10.2011 в 13:58:10

Suchkoff написал :

  1. На форуме на мокрую зону рекомендуют ставить УЗО на 10мА.
  2. через три автомата общий ток может достигать 70-80А (без отключения). Как при этом поведет себя УЗО на 63А?
    ***

Про мокрую зону читал, но все бренды УЗО 10мА делают только на 16А. Как быть с розеткой стиралки и водогреем на 5кВт? Как быть? Ставить 40А но 30мА? На каждого потребителя ставить 16А 10мА, уж очень разорительно :(

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2011 в 15:04:10

TiamaT написал : Про мокрую зону читал, но все бренды УЗО 10мА делают только на 16А. Как быть с розеткой стиралки и водогреем на 5кВт? Как быть? Ставить 40А но 30мА? На каждого потребителя ставить 16А 10мА, уж очень разорительно :(

Есть такой Schneider Electric, у него есть УЗО 25А / 10мА. Вам нужно два УЗО (вместо того, что в жёлтом квадратике). Одно чисто на проточник, последовательно с автоматом на 25А. Второе последовательно с автоматом на 25А, а после него разделение на два автомата по 16А - от них питание на линии стиральной машины и фена. И в голове помнить что фен при работающей стиралке не включать. И провод к стиралке 3*2,5 можно, да и нужно.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.10.2011 в 19:15:25

web-rr написал : Есть такой Schneider Electric, у него есть УЗО 25А / 10мА. Вам нужно два УЗО (вместо того, что в жёлтом квадратике). Одно чисто на проточник, последовательно с автоматом на 25А. Второе последовательно с автоматом на 25А, а после него разделение на два автомата по 16А - от них питание на линии стиральной машины и фена. И в голове помнить что фен при работающей стиралке не включать. И провод к стиралке 3*2,5 можно, да и нужно.

Стиральная машина с феном вместе никогда не дадут тока в 25А...

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

24.10.2011 в 22:33:03

SVKan написал : Стиральная машина с феном вместе никогда не дадут тока в 25А...

Как мне лучше поступить с желтым квадратом? Если учесть что PE на розетке под стиралку будет, но хотелось бы ограничиться минимальным кол-вом УЗО. Может все первесить на УЗО 63А-30мА, а на водогрей 16А-10мА, и розетка стиралки 16А-10мА?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2011 в 23:55:20

Т.е. Вы решили что Schneider Electric УЗО 25А / 10мА Вам категорически не подойдут?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.10.2011 в 07:14:25

TiamaT написал : Как мне лучше поступить с желтым квадратом? Если учесть что PE на розетке под стиралку будет, но хотелось бы ограничиться минимальным кол-вом УЗО. Может все первесить на УЗО 63А-30мА, а на водогрей 16А-10мА, и розетка стиралки 16А-10мА?

Под стиралку кабель 3х4 и автомат 25А будут очень большим излишеством. Она больше 10А не потребляет. Возьмите УЗО 25А/10мА. Повесьте на него линии обеих розеток с автоматами 10А. Ну а проточник с автоматом 25А повесьте на второе УЗО - 25/10 (или на 30мА).

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

25.10.2011 в 09:08:42

SVKan написал : Под стиралку кабель 3х4 и автомат 25А будут очень большим излишеством. Она больше 10А не потребляет. Возьмите УЗО 25А/10мА. Повесьте на него линии обеих розеток с автоматами 10А. Ну а проточник с автоматом 25А повесьте на второе УЗО - 25/10 (или на 30мА).

Спасибо. Переделал схем, так? Уменьшил сечение кабелей отмеченных красным, правильно?

Спасибо.

0
Вложение
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.10.2011 в 09:57:08

TiamaT, что-то Вас штормит из стороны в сторону. Во первых Вам дважды нужно повторять одно и тоже (пост мой # 35 и SVKan # 39). Но кто Вам советовал и где менять сечение проводов к стиральной машине сразу с 4 квадратов на полтора?

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

25.10.2011 в 11:00:17

web-rr написал : TiamaT, что-то Вас штормит из стороны в сторону. Во первых Вам дважды нужно повторять одно и тоже (пост мой # 35 и SVKan # 39). Но кто Вам советовал и где менять сечение проводов к стиральной машине сразу с 4 квадратов на полтора?

Прошу прощения, утро добрым не бывает :) У Вас с SVKan хар-ки АВ разные, вот меня и штормит :)

Как-то так?

Спасибо.

ps: Кабель ВВГнг или плоский ВВГпнг какой лучше? какого производителя купить? Что-бы ен очень дорого, но и жилы не были тоньше чем должны.

Еще раз спасибо.

0
Вложение
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

26.10.2011 в 09:00:10

Вчера сел и нарисовал надеюсь финальную версию щитка. Серым заштрихованы автоматы которые переедут из общего щитка в холе. Посмотрите, пожалуйста, правильность хар-к АВ и УЗО, а то хочу уже покупать шкаф и устройства, чтобы на выходных начать собирать.

Заранее спасибо.

0
Вложение
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

26.10.2011 в 18:03:16

неужели все идеально? или я всех утомил? :a