Alexiy написал : Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.
ВСЕ потребители это ВСЕ квартиры многоквартирного здания или все помещения на предприятии после деления нуля.
04.10.2011 в 10:32:29
Alexiy написал : Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.
ВСЕ потребители это ВСЕ квартиры многоквартирного здания или все помещения на предприятии после деления нуля.
04.10.2011 в 11:06:48
avmal написал : между N и РЕ всегда есть потенциал.
не всегда, а как правило, если хоть какие-то потребители создают это падение напряжения на нуле. Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.
avmal написал : все помещения на предприятии после деления нуля.
А если деление нуля в этажном щитке?
04.10.2011 в 11:40:48
Bladiclab написал : 90105 У Вас станки раньше работали под защитой УЗО с подключением заземления? Не исключено что в схеме станков нужно внести изменения.
Скорее всего так и есть. Возможно же, что ноль одного из станков замкнут на его же корпус и при касании его с землей УЗО выбивает. Кстати, все провода 2х жильные или 4х жильные (т.е вся электрика сделана без заземления)
Проблемы начались сразу после прикручивания этих станков к полу (керамогранит и под ним стяжка) металлическими анкерами. Сейчас при снятии нуля этих станков УЗО стабильно работает и не выбивает - т.е. дело 99% в них.
04.10.2011 в 11:43:18
Alexiy написал : Если ВСЕ потребители на объекте отключить, то и падения напряжения на нуле не будет и УЗО не сработает.
Что вы называете объектом - многоквартирное здание или однофазный потребитель ( квартиру ) его сети?
Alexiy написал : Сообщение от avmal
все помещения на предприятии после деления нуля. А если деление нуля в этажном щитке?
Что "если"?
04.10.2011 в 11:47:11
avmal написал : Что "если"?
Если деление нуля в этажном щитке и все потребители в квартире отключить, то падения напряжения на нуле не будет и УЗО, весьма вероятно не сработает при замыкании защитного и рабочего нуля в квартире.
04.10.2011 в 11:49:47
90105 написал : Кстати, все провода 2х жильные или 4х жильные (т.е вся электрика сделана без заземления) Проблемы начались сразу после прикручивания этих станков к полу (керамогранит и под ним стяжка) металлическими анкерами.
Вот вам и утечка с N на "землю", поищите перемычки с нуля на корпуса станков.
04.10.2011 в 11:54:38
Alexiy написал : Если деление нуля в этажном щитке и все потребители в квартире отключить, то падения напряжения на нуле не будет и УЗО, весьма вероятно не сработает при замыкании защитного и рабочего нуля в квартире.
Тут никто не ведёт речи о срабатывании УЗО на полностью обесточенном объекте.
04.10.2011 в 12:00:01
avmal написал : между N и РЕ всегда есть потенциал.
Ну, есть же исключения? И они не так уж редки и нереальны. Про квартиру я сказал, Ещё, например, лето, школа - всё (освещение и др. потребители) выключено, а напряжение присутствует. УЗО при замыкании нуля с землёй сработает?
04.10.2011 в 12:29:17
Лет 8 назад смонтировали общее УЗО, срабатывало при включении токарного станка. По схеме не помню что конкретно, но 3-5 концов убирал с корпуса. Станок был заземлен.
04.10.2011 в 15:35:08
есть такое дело.. Ноль электромтороа станка замкнут на корпус.
Решили этот ноль этого станка в щитке взять не после узо, а до него.. Работает. Какое еще возможно было решение этой проблемы?
04.10.2011 в 15:41:58
90105 написал : есть такое дело.. Ноль электромтороа станка замкнут на корпус. Решили этот ноль этого станка в щитке взять не после узо, а до него.. Работает. Какое еще возможно было решение этой проблемы?
То есть теперь у вас 5ти проводкой подключение станков? 3 фазы + ноль рабочий от УЗО + ноль защитный (на корпуса) до УЗО?