vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

18.12.2011 в 01:03:36

Ким *** Кстати, в Вашем ответе на вопрос об анемометре , я, вижу, насколько Вы можете кого-то чему-то научить...Всерьез говорить об АПР и 0.2 м/с может только серьезный " специалист"... *** С Уважением.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

18.12.2011 в 01:29:54

***

vitex73 написал : Всерьез говорить об АПР и 0.2 м/с может только серьезный "специалист"

Повторяю *** - я не специалист, во-первых. Во-вторых, чем Вам не нравится АПР ??? Хотя это уже Ваши проблемы. *** ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

18.12.2011 в 10:05:34

Кстати вот расширительные камеры для решеток - http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/files/grille_plenums_ru/$file/grille_plenums_ru.pdf

Именно это мне и нужно будет сделатььв двух местах.

А вот обсуждение профессионалов об этом - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3616

0
DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

18.12.2011 в 10:29:02

Нашел себе шикарные решетки....... http://www.dvent.ru/catalog/nastennyjj_pritochnyjj_diffuzor_sinus-b/1339/

Блин. Прям так и напрашиваются у меня во все 4 точки. Но....уж очень дорого :(

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

18.12.2011 в 11:10:46

DmKa написал : Нашел себе шикарные решетки.......

;) :) Ну Вы даете, решили сопла себе поставить ???? Скачайте каталог про воздухораспределители и выбирайте что Вам понравится. Еще у них на сайте посмотрите, т.к. кое что у них новенькое появилось. У них же можно решетки и приобрести http://www.arktika.ru/instr.phtml?menu=infotex&page=instr_arktos.htm Еще и в здесь можно посмотреть http://www.luxair.ru/upload/NEW/Sezon_catalog.pdf

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

19.12.2011 в 09:44:34

Ким подскажите пожалуйста , а то я с утра туплю :)

В дальнюю комнату у меня идет ветка 125 с хитрым огибанием пилона + 12 метров прямой трассы. Площадь 125 трубы равна площади прямоугольника 200/60. Верно?

Начал рассматривать вариант эту ветку по потолку пустить прямоугольником. Либо заказать оцинковку на соединительных хомутах(полоса огибающвя трубу). Либо всеми не любимый пластик :)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

19.12.2011 в 10:56:06

DmKa написал : Площадь 125 трубы равна площади прямоугольника 200/60. Верно?

Верно, на тысячные доли разница :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

19.12.2011 в 11:02:13

Уря!!!! Хоть одного гиммороя меньше :)

Тогда я и вокруг пилона могу очень удобно сделать разворот пластиком 204/60. Там же переходники хоть 15 градусов делать можно.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

22.12.2011 в 14:19:53

возникает ощущение, что Ким сейчас сидит и устало курит)))))))))

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

22.12.2011 в 16:30:40

dutf написал : сидит и устало курит.....

с чего бы это ??? Это во первых. А во вторых, почти три года как бросил курить :) ;) :) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

DmKa
DmKa
Эксперт

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

22.12.2011 в 16:34:19

dutf, Видите до чего человека довели? Вместе с регистрацией на форуме бросил курить :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу