ВТБ! написал : Линия от генератора защищена УЗО?

То есть те узо что стоят в щитках не в счет, надо еще одно непосредственно от генератора (между генератором и переключателем) ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

08.10.2011 в 15:47:58

avmal написал : Категорически запрещено

А где?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.10.2011 в 16:08:27

Так можно подключить если заменить на более мощный?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2011 в 16:24:26

Slavka.sav написал : если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?

А генератор у вас на какую мощность?

ВТБ! написал : А где?

В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть.

Slavka.sav написал : Так можно подключить если заменить на более мощный?

Лучше, если нагрузка будет снизу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

08.10.2011 в 16:25:40

Slavka.sav написал : надо еще одно

Не уверен.

avmal написал : переключаться должны оба рабочих провода

Пожалуй. Но где это указано?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2011 в 16:29:21

ВТБ! написал : Но где это указано?

Вот сейчас всё брошу и начну искать ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

08.10.2011 в 16:29:30

avmal написал : должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть

Защита от частичного отказа аппарата? А для TN-C-S ещё и недопустимость соединения PE и N после точки разделения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

08.10.2011 в 16:30:17

avmal написал : сейчас всё брошу и начну искать

Ага, на тебя вся надежда. :D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2011 в 16:32:01

ВТБ! написал : Защита от частичного отказа аппарата?

И от человеческого фактора тоже.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.10.2011 в 16:54:36

avmal написал : А генератор у вас на какую мощность? В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть. Лучше, если нагрузка будет снизу.

Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти. Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2011 в 17:03:06

Slavka.sav написал : Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти.

Вот и выделите в щите отдельную группу жизненноважных нагрузок, не превышающую мощность генератора, через автомат 20А, которую и будете коммутировать переключателем.

Slavka.sav написал : Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?

Крайне желательно, если не хотите сократить ресурс контактов.