Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 14:14:13

Rodnoi написал : 220 вольт

а в это время верхний сосед будет валяться в корчах, коснувшись той самой злосчастной трубы в ванной... :) к тому же, вы проверите лишь наличие напряжения между фазой и землёй, а надо выяснить наличие гальваносвязи между нулём и землёй. Чувствуете разницу? ;)

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

17.10.2011 в 14:46:49

Alexiy А я говорил, что измерять нужно именно по отношению к фазе? Достаточно показаний вольтметра по отношению ноль- труба. А лампочка- это нагрузка, что бы не мерить наводку. Если вольтметр покажет ноль, то проводим измерения сопротивления между нулем и трубой, в случае отсутствия онного, принимаем меры,как и в случае, если показания вольтметра будут более 5 вольт. Это для того, что бы не таскать автом. аккумулятор.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2011 в 16:48:45

Rodnoi написал : измерения сопротивления между нулем и трубой, в случае отсутствия онного, принимаем меры,как и в случае, если показания вольтметра будут более 5 вольт.

то есть всё-таки нужно 2 измерения - сначала напряжение, затем сопротивление.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

17.10.2011 в 17:06:30

Алт написал : И какой смысл в применении именно автомобильного аккумулятора?

В величине "проходящего" тока = 55/12=4,58А Да, можно еще и ток померять с напругой ... тогда сопротивление "металлосвязи" можно и в Омах получить

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

17.10.2011 в 18:00:48

Rodnoi написал : Это для того, что бы не таскать автом. аккумулятор.

Можно и вторичку понижающего транса использовать для проверки, а не аккумулятор.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

17.10.2011 в 18:10:38

haramamburu написал : В величине "проходящего" тока = 55/12=4,58А Да, можно еще и ток померять с напругой ... тогда сопротивление "металлосвязи" можно и в Омах получить

Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А. Под воздействием тока такой силы, человек еще способен самостоятельно оторваться от токоведущей части. Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

17.10.2011 в 19:33:22

Rodnoi написал : Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А.

А вы не заметили, что писалось про аккумулятор? Он будет опасен, если только на бошку свалится.

0
Аватар пользователя
Rodnoi

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

17.10.2011 в 20:48:30

haramamburu "Безопасным напряжением прикосновения для человека условно считается 12 В, хотя при особо неблагоприятных условиях и при 12 В возможны травмы. В нормальных условиях, когда человек здоров и трезв, когда его кожа неповреждена и суха и он находится в сухом производственном помещении, для человека обычно безопасно напряжение до 40 В." А вот что произойдет:

Alexiy: а в это время верхний сосед будет валяться в корчах, коснувшись той самой злосчастной трубы в ванной...

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

18.10.2011 в 09:18:57

haramamburu написал : Он будет опасен, если только на бошку свалится.

Полностью согласен. Эх повесилили с утра пораньше :)

Rodnoi написал : а в это время верхний сосед будет валяться в корчах, коснувшись той самой злосчастной трубы в ванной...

Не придумывайте.

0
Аватар пользователя
Алт

Местный

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

06.11.2011 в 22:06:11

В общем не прошло и полгода, но сегодня в очередной раз проверил щиток пробником. Не поверил глазам своим — не горит. То ли электрик сделал, то ли соседи свою технику, дающую наводку, отключили, боюсь раньше времени радоваться. Следов какой-либо работы в щитке нет. Можно ли ещё как проверить наличие заземления в щитке?

По поводу металлосвязи. Проверил стрелочным тестером напряжение между нулём и батареей, стрелка на диапазоне 10 В не шевелится. Сопротивление на пределе 1 кОм показывает около 0. Всё в порядке? Или надо всё-таки с аккумулятором сношаться?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 22:17:31

Алт написал : Можно ли ещё как проверить наличие заземления в щитке?

Судя по вашим фото третий провод, подключать нельзя.
Согласно ВСН 58-88 у Вас в доме не то что земли, электрооборудования уже лет 20 как нет. А та модернизация с АВ без замены стояков и щитовой это продление агонии.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

07.11.2011 в 14:09:43

Алт написал : В общем не прошло и полгода, но сегодня в очередной раз проверил щиток пробником. Не поверил глазам своим — не горит. То ли электрик сделал, то ли соседи свою технику, дающую наводку, отключили, боюсь раньше времени радоваться. Следов какой-либо работы в щитке нет.

Заземление есть или нет в вашем щитке проверить можно. Скажу сразу, судя по фото, его нет, и никогда не было. Чисто визуально Вы можете определить сами. Посмотрите на провода идущие между этажами ( магистральные). Если жил 5 штук, а не 4, и один из проводов жёлто-зелёный, то "земля" есть. Если же жил магистральных всего 4, то увы, земли нет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2011 в 14:21:55

Комментатор написал : Если же жил магистральных всего 4, то увы, земли нет.

Не обязательно. Если сечение подъездного магистрального PEN не менее 16 мм2 алюминия (10 мм2 меди), то TN-C-S можно выполнить разделением PEN на PE и N в этажном щите. При этом, в подвале и на вводе должно быть грамотно выполнено уравнивание потенциалов и заземление - возможно, что это и было проделано.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

07.11.2011 в 14:36:45

Alexiy Не грузите излишней информацией человека )) На его фотке видно, там магистраль максимум 10 квадратов, алюминия. Он под этот пункт не попадает.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2011 в 14:53:34

Комментатор написал : На его фотке видно, там магистраль максимум 10 квадратов, алюминия.

Я магистраль там вообще не разглядел...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу