артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

12.10.2011 в 20:14:16

User007 написал : кстати, а фитинги с прес-втулками латунными TECE можно в стяжку заливать или должны быть только прямые прогоны труб. сейчас муфт нет в стяжке.

некомпетентен , сш полетелен. делаю только лучевым вариантом или тП , все концовки компрессионные , на коллекторах , или кранах приборов

0
User007
User007
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Дубна

Сообщений: 62

13.10.2011 в 11:32:45

Вчера сам директор сантех-подрядчика УК пытался понять причину холода, думали воздух - нифига, нет его в системе. Встал подозрением терморегулятор Danfoss (саму головку пласт. сняли уже, тока пимпочка торчит). Последняя батарея - прохладная, и вода при замере на первой батарее и на последней отличается существенно. Ответ УК - ждите зимы все будет ОК. А в межсезонье??? кстати, на этаже есть и 4х комн. квартира, в ней по имеющейся у меня схеме тоже 1 стояк, и батарей +2, и труб более 50 метров уже. Как там тогда рабоатет? Более того, я не могу и УК тоже, есть ли норматив длины труб и кол-ва секций для такой системы. Проектировщик "местный", но от него ответа не добиться. Типа - все ОК. Да, проект дома изначально был под стояки в каждой комнате металлические, короче классический. Но т.к. в районе уже исчерпан лимит тепла от котельной, сделали Энергоэффектиный проект. На ИТП подача 44-47 градусов, обратка 36-37. я уже сам разбираться скоро в устройстве этого хоз-ва буду лучше чем УК :)

Нашел картинку для этих батарей SIRA - у меня подключены в низу, поэтому верх прохладный, а тут по схеме надо подключать с верху и низу, более того, у нас терморегулятор стоит на обратке, а написано что надо на подаче. а на подаче у нас счетчик "кубометров"!!!

0
Вложение
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

13.10.2011 в 12:52:31

User007 написал : кстати, а фитинги с прес-втулками латунными TECE можно в стяжку заливать или должны быть только прямые прогоны труб. сейчас муфт нет в стяжке.

и пресс-фитинг на металлопласт и фитинг с напресовочной гильзой на сшитый полиэтилен можно замоноличивать, так как соединение неразьемное...

User007 написал : На ИТП подача 44-47 градусов, обратка 36-37. я уже сам разбираться скоро в устройстве этого хоз-ва буду лучше чем УК

помоему подача должна быть в районе 70гр? или у вас отопление не запущено на проектную мощность еще?

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

13.10.2011 в 18:41:23

User007 написал : по 2 к каждой не реально, там надо всю квартиру тогда взломать, а это и электрика и т.п. в полу лежит.

Зачем тебе всю квартиру взламывать? У тебя почти все готово: Зал и детская ничего трогать не нужно. В коридоре добавляется два тройника на подачу и обратку, то же на кухне и в спальне. Вся система остается на месте, на батареи не забудь балансировочники. Фактически нужно вскрыть три относительно небольших участка.

0
User007
User007
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Дубна

Сообщений: 62

13.10.2011 в 22:06:56

Подача сегодня 51 гр., обратка 44, и типа это нарушение, в обратку в котельную надо вернуть не выше 37 Меня пугают тройники в системе, если я я нарушу шаткое равновесие - будет еще хуже... у соседей вообще секции в одной батарее разной температуры. Может есть смысл сделать диагональное подключение сперва? И чем тогда сделать подвод к верху, если в низу поставить прямую муфту ТЕСЕ на 3/4 резьбу, а на верх тянуть трубкой стальной элегантной, может и белой? в принципе, мне на авиазаводе могут из нержавейки сварить трубу с углом и с резьбой, что бы красиво смотрелось.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

13.10.2011 в 22:36:24

User007 написал : Меня пугают тройники в системе, если я я нарушу шаткое равновесие - будет еще хуже...

С чего оно станет хуже? Сейчас, как я понимаю, у тебя батареи подключены последовательно. Т.е. вода вошла в первую батарею, отдала тепло, пошла во вторую и так далее. "Прижимая" первую батарею, ты автоматом "душишь" последующие. Запитав патареи параллельно ты сможешь спокойно регулировать температуру в каждой комнате. И не такие уж глобальные изменения в этом случае. ЗЫ. А проектировщик "чудак на букву Му". Пусть попробует лично настроить свое "творение", чтоб и температура была комфортная и перетопа не было.

0
User007
User007
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Дубна

Сообщений: 62

13.10.2011 в 22:42:59

Да, батареи последовательно. А что будет лучше - 2 крыла или тройники городить как вы предлагаете? Может начать с диагонального подключения сперва? фишка в том, что стояк дюймовый идет на 9 этажей... да еще счетчик стоит. завтра терморегулятор попробую выкинуть и собрать без него. Есть предположение что он забит или мешает работать. счетчик удалить не дают. п.с. а проектировщик реально "не печатное слово"... такого нагородить, блин...

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

13.10.2011 в 23:19:44

User007 написал : А что будет лучше - 2 крыла или тройники городить как вы предлагаете?

ИМХО, тройники поставить проще, чем раздолбать полы в половине квартиры. К тому же в итоге получаете достаточно простую, отсюда надежную и стабильно работающую систему.

User007 написал : завтра терморегулятор попробую выкинуть и собрать без него. Есть предположение что он забит или мешает работать.

А термо регулятор что у вас представляет из себя? Просто клапан регулирующий проток? Или все "по взрослому" узел смешения с циркуляционным насосом и регулирующим клапаном?

0
User007
User007
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Дубна

Сообщений: 62

14.10.2011 в 11:27:05

Обычный Danfoss голвка-регулятор, с пимпочкой под ней и трубкой с гильзой типа термопары.

0
kotlovod
kotlovod
Новичок

Регистрация: 16.06.2011

Ковров

Сообщений: 37

14.10.2011 в 11:35:56

User007 написал : Обычный Danfoss голвка-регулятор, с пимпочкой под ней и трубкой с гильзой типа термопары.

При последовательном подключении терморегуляторы использовать не надо.

0
User007
User007
Новичок

Регистрация: 22.07.2011

Дубна

Сообщений: 62

14.10.2011 в 15:33:59

он стоит в туалете, перед врезкой в стояк-обратку. Так в проекте. завтра будут переделывать узел, и я попрошу убрать этот ненужный элемент.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу