Alexiy написал : Таким образом, купив дешёвое УЗО типа ДЭК вполне может иметь чувствительность в 16 мА (при указанном номинале 30 мА) - это полностью соответствует нормам, имейте в виду. Это сплошь и рядом встречается - "повышенная чувствительность"
Не вводите людей в заблуждение, сравнивая дешевое и дорогое УЗО по признаку срабатывания при 16 mA.
То что вы объясняете как "повышенная чувствительность" , на самом деле, - заложенная производителем характеристика срабатывания, которая, кстати, почти полностью повторяет характеристику "устойчивости" человека к поражению электротоком.
Если срабатывает при 16 mA, то это -правильно и соответствует характеристике.
Не придумывайте вместе с Начальником для УЗО параметров (типа чувствительность), которых не существует. Прислать характеристики Легранда или сами посмотрите?