LargoL написал : Мастера говорят, что не могут продемонстрировать, т.к. мы не захотели покупать насос, а он (по их словам) полностью сделает ПС рабочим. Т.е. ПС не работает не из-за их ошибок, а из за отсутствия насоса.

Изначально необходимость насоса оговаривалась? Пусть они покажут где в их разводке предусмотрено наличие насоса. Не предусмтаривался он там... А то что они сделали как считали нужным а потом вдруг оказалось, что без насоса работать не будет дык это их косяк. Без насоса обойтись можно.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.10.2011 в 00:03:37

LargoL, главная ошибка ваших "мастеров" в данном случае- попытка нижнего подключения. Нужно верхний вывод от стояка (в случае верхней раздачи) к верху ПС. В случае нижней раздачи- верхний вывод к низу ПС. По диагонали или боковое подключение- без разницы.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.10.2011 в 11:53:25

да там всю систему нужно менять, скоро разломится пополам сетчатый филдьтр от такой нагрузки... коллектор на излом повесили,... все вычитать нужно. все под снос.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5005

17.10.2011 в 12:43:40

LargoL написал : Подскажите, как бы вы оценили, в том числе в рублях, выполненную ими работу.

SVKan написал : За такое надо сразу давать пять лет расстрела

а если по серьезному, за такую работу мастера вам денег должны так как запороли кучу материала, хотя в принципе, полипропилен не дорого стоит, у вас его там не более чем тысячи на 2000, так что расчитываться с ними есть смысл если при исправлении ошибок...

что могу сказать по фото : 1.нет крепежа у коллекторов и труб. Вся гирлянда : коллекторы,счетчики и трубы висит на удлинителях, фильтре и кране : делаем ставки кто отвалится быстрее... 2.холодная вода должна быть теплоизоляции, иначе у вас в коробе будет сырость, и со временем начнет расти какаинть хрень типа грибка... 3.неработает полтеньчик с ваших слов. 4.при замоноличивании в стену и проходе через перекрытие полимерные трубы надо укладывать в гильзу из трубы большего диаметра, а далее в теплоизоляцию или короб, а у вас просто так ротбантом закидали...

и кстати если на коллекторе написано ТМ а не Тiemme, можете их им вернуть, чтобы шли меняли там где брали...это левак откровенный, по фото вроде они.

вот когда исправят, тогда можете и задавать вопрос сколько это стоит, пока нисколько...

для сравнения такой же несложный узел и как это должно выглядеть, там кстати и написано все касаемо стоимости работ и материала, только полотеньчик в данном обьекте отсутствует...

коллеги и прошу от вас ответа, я почему то всегда коллекторы ставлю горизонтально, мне кажется так как то правильней да и красивее, джамшуты и прочая хрень ка правило вертикально....критично или нет?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.10.2011 в 13:10:16

Кстати, а раздача воды у вас сверху или снизу? А то если вода идет снизу, то пусть еще заужение из стояка уберут. Оно в этом варианте не помогает работе полотеничника, а мешает. Если поднять полотеничник чуть повыше, то по идее наверное заработает. На фото не очень хорошо видно, но вроде нижняя труба полотеничника перед входом в стояк аж вниз провисает образуя контруклон. Надо обеспечить, чтобы труба везде имела небольшо уклон к стояку (не менее 1%).

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

17.10.2011 в 13:53:30

SVKan написал : Кстати, а раздача воды у вас сверху или снизу?

Подача воды с низу.

На колекторе у нас вообще ничего не написано )))) только "3/4" и типа 2х полуовалов, на накладной фирмы тоже нет, написано Китай. Itelma написана на счетчике воды.

Что ж Вы, Олегович и SVKan, далеко от нас находитесь...где бы найти грамотного мастера, который бы это все дело устранил (( Разместили заявку на форуме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148599 ... ждем специалистов.

А насколько вероятен вариант, что проблема с ПС из-за некачественной спайки полипропеленовых труб? Передержали при паянии или что-нить в этом роде? Может, если заново нормально перепоять, то все и устранится?

Кстати, выявился ЕЩЕ ОДИН ДЕФЕКТ РАБОТЫ. В кране на кухне появились ярко выраженые скачки температуры воды. Т.е. включаешь кран, вода идет определенной температуры...вдруг то резко холодная, то резко горячая. И так постоянно. До мастеров такого не было совершенно. В чем может быть причина?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5005

17.10.2011 в 15:35:55

LargoL написал : А насколько вероятен вариант, что проблема с ПС из-за некачественной спайки полипропеленовых труб?

с учетом того как у вас все сделано, такое может быть легко, могли вообще проход запаять...

LargoL написал : Может, если заново нормально перепоять, то все и устранится?

врятли, его нужно выше поднимать, или отводы от стояка переваривать...

LargoL написал : Что ж Вы, Олегович и SVKan, далеко от нас находитесь

не расстраивайтесь, там уже нормально народу набежало, только наученные горьким опытом будьте бдительней, и посмотрите сначала работы тех кто к вам снова сватается, хотя бы на фото (хотя фото тоже бывают разные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147743 ), ориентир и то на что нужно обратить внимание я вам дал...

LargoL написал : Кстати, выявился ЕЩЕ ОДИН ДЕФЕКТ РАБОТЫ. В кране на кухне появились ярко выраженые скачки температуры воды. Т.е. включаешь кран, вода идет определенной температуры...вдруг то резко холодная, то резко горячая. И так постоянно. До мастеров такого не было совершенно. В чем может быть причина?

разность в давлении ГВС и ХВС, лечится установкой обратных клапанов, они кстати обязаны после счетчиков стоять, у вас их нет.

0
LargoL
LargoL
Новичок

Регистрация: 10.10.2011

Москва

Сообщений: 12

17.10.2011 в 15:46:13

Олегович написал : там уже нормально народу набежало

к сожалению, у большинства только рекламная активность на данном сайте (без примеров работ, сообщений по существу на форуме или рекомендаций)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5005

17.10.2011 в 15:49:51

LargoL написал : к сожалению, у большинства только рекламная активность на данном сайте

сансэй не подведет :)