Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 10:21:01

Добрый день!

Проблема следующая. Сильно греются контакты вилки электрического чайника. Чайник 2.2 кВт мощности. Розетки Legrand под евровилку с заземлением, проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС. Чайник грелся так, что пригорели внутренности розетки. Пробовал в других розетках - тоже греется. Заменил внутренность пригоревшей розетки. Купил новый чайник. Контакты штепселя были абсолютно холодные примерно неделю. Потом опять начали греться. В чем причина - ума не приложу... Самое интересное, что контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал. Может, это нормально? А старая розетка пригорела по той причине, что в ней плохой контакт был? Почему тогда новый чайник не грелся?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

13.10.2011 в 10:27:18

tarasovser написал : проводка новая, медная, сечением 2 квадрата.

Марку провода/кабеля не уточните? Сечение не самое традиционное.

Нормальную розетку установить можно?

0
Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 10:39:22

ВТБ! написал : Марку провода/кабеля не уточните?

ПВС

ВТБ! написал : Сечение не самое традиционное.

на самом деле, 4 квадрата, уточнил, исправил в теме. хороший толстый провод, причем я его залудил на концах.

ВТБ! написал : Нормальную розетку установить можно?

простите, немного перепутал название: розетка Legrand. Вот такая: http://www.legrand2.ru/shop_77210_legrand.html исправил в теме. претензийк самой розетке, как я уже писал, нет: утюг в ней не греется. да и чайник новый не грелся. только после недели работы начал.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.10.2011 в 10:53:47

У вас плохой контакт в вилке чайника потому и греется везде, замените вилку

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 10:55:54

Anat78 написал : чайника потому и греется везде

а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет...

0
Аватар пользователя
faq47

Местный

Регистрация: 08.09.2011

Киров

Сообщений: 10

13.10.2011 в 11:33:52

tarasovser Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки. Может быть вставляете не до конца или с перекосом. Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился. Если чайник на гарантии, попробуйте обратиться в сервисный центр, если нет или если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).

0
Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 11:43:56

faq47 написал : Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки. Может быть вставляете не до конца или с перекосом. Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился

да нет, за вилку достаю. вставляю до конца.

faq47 написал : если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).

а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.10.2011 в 11:47:35

tarasovser написал : а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет.

просто провод перегнулся или отпал почти там, всякое же бывает. А раньше тоже может грелся но не так сильно, просто со временем сопротивление этого участка могло сильно увеличиться

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.10.2011 в 11:49:01

tarasovser написал : а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?

должна(на вилке написан максимальный ток), что обеспечивает гарантия. Несите в гарантию.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 12:26:10

Anat78 ага. спасибо. позвонил уже. сказали привезти нужно его им. при этом до 45 дней могут диагностировать ужас... по результату отпишу...

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.10.2011 в 13:25:08

tarasovser написал : проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС

Как вам удалось четыре квадрата меди "запихнуть" в розетку ??, ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки......

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

13.10.2011 в 13:44:52

tarasovser написал : хороший толстый провод, причем я его залудил на концах

И винтовой зажим...

0
Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 14:15:07

Юрий-Электр написал : Как вам удалось четыре квадрата меди "запихнуть" в розетку ??

не вижу причин для проблем...

Юрий-Электр написал : ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки......

спасибо за критику, конечно... только дело по-видимому не в проводке и не в розетке. как я уже писал - вилки других 2-киловатных приборов в ней не греются. у меня ПВС, кстати, только в одной розетке. остальная проводка вот такая: http://elektrosnab.vestsnab.ru/upload/iblock/fbb/5221fbb8-f236-11df-89de-90e6ba193963_enl.jpeg почему электрик так сделал я уже не помню.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

13.10.2011 в 14:42:30

tarasovser написал : контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал

Чайник потребляет эти самые десять ампер минут семь без перерыва. А утюг разогревается за пару минут, а после работает в короткими периодами.

Как оконцованы жилы? Облужены отдельные жилки или залито припоем? Изоляция возле розетки от перегрева не пострадала?

0
Аватар пользователя
tarasovser

Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 95

13.10.2011 в 14:52:28

ВТБ! написал : Чайник потребляет эти самые десять ампер минут семь без перерыва. А утюг разогревается за пару минут, а после работает в короткими периодами.

половинка чайника закипает за 1.5-2 минуты. примерно столько же разогревается утюг. если не подходит утюг, приведу другой пример. 2-киловатный обогреватель. выставил термостат на максимум, включил. работал полчаса до отключения. штепсель холодный.

ВТБ! написал : Как оконцованы жилы? Облужены отдельные жилки или залито припоем?

отдельные жилы скручены и облужены всем пучком.

ВТБ! написал : Изоляция возле розетки от перегрева не пострадала?

в этой розетке пока нет. в старой заплавились шторки (она со шторками была). но тогда и чайник старый был. сейчас розетка новая (без шторок), чайник тоже новый. однако, к слову, новый чайник той же фирмы, что и старый.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу