Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

20.10.2011 в 03:01:53

Смонтировали кондиционер, но раньше, чем кухню. На пути гофрированной дренажной трубки проложенной по всем правилам, но в открытом виде возникло препятствие в виде задней стенки от встроенной стиралки.. Данные: Вертикальный спуск дренажа 2 метра, дальше уклон 5см на метр на расстояние 1 метр, дальше подъем на 3-4 см на протяжении 20ти см, дальше снова спуск и уклон до канальи... Вода по идее протекать через вынужденный подъем будет, а вот как скоро ли он засорится и потребуется чистка..или вообще не будет протекать и поднимется на высоту пары метров обратно в поддон?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.10.2011 в 07:02:07

Некорректная прокладка дренажного слива .... Порождены изначально проблемы ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Вложение
Аватар пользователя
Gefest

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

20.10.2011 в 07:08:51

Этот "лёгкий" подем даст Вам огромное добавочное сопротивление движению воды. Я бы посоветовал провести дренаж с уклоном 5-4=1см на 1+0.2=1.2м до препятствия, а после него 5см/1м. И ещё: не люблю я крндиционерную гофру, всем советую металлопласт. Он труднее засоряется. А скорость засорения зависит также от влажности воздуха, кол-ва и качества пыли, интенсивности работы кондёра и т.д. Когда-нибудь, конечно, засорится так, что польётся из поддона. И случится это тем раньше, чем больше вода застаивается в трубе, чем тоньше труба и чем больше на ней рёбрышек.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.10.2011 в 08:14:03

Gefest написал : и чем больше на ней рёбрышек.

В "гофре для кондиционеров" не рёбрышек ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

20.10.2011 в 08:30:23

Кухня собрана, дренаж уложен в запилы сзади.. у меня значит будет два выбора, либо заменить на мп по мере засорения, либо при первой возможности поставить помпу...

0
Вложение
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

20.10.2011 в 22:28:06

form Помпа может породить новые проблемы. А сейчас как стекает вода? проверяли уже?

0
Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

20.10.2011 в 23:01:01

до понедельника заеду туда, пролью обязательно...очень самому интересно...

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.10.2011 в 07:07:54

form,

Нет у Вас выбора,переделывать уклон нужно,и это легко проверить сделав тест дренажа.Снимаете фильтры и сверху внутр-о блока и на решетку радиатора льете из пластиковой бутылки 0.3-0.5-1.5 литра воду.Как правило если лить потихоньку-все нормально,а если чуть больше(режим осушения или просто в жару 40 градусов врубите на максимальный холод,когда будете щи варить)-и конденсат начинает одновременно вытекать из внутреннего и наружного блоков.Часто устанавливаю сплиты по чужим,неправильно уложенным трассам,приходится переделывать или ставить помпу.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2011 в 16:21:05

WLM написал : Помпа может породить новые проблемы. А сейчас как стекает вода? проверяли уже?

Какие проблемы может породить помпа. Если вода не уходит и дренаж не переложить, то помпа это единственный выход. А да забыл есть ещё один проверенная баночка под кондиционером.

0
Аватар пользователя
dutf

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

01.11.2011 в 23:50:51

может - некоторые жужжат так, что ППЦ

0
Аватар пользователя
WLM

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

02.11.2011 в 21:00:27

[QUOTE=Roods;2692922]Какие проблемы может породить помпа. Если вода не уходит и дренаж не переложить, то помпа это единственный выход. А да забыл есть ещё один проверенная баночка под кондиционером.[/QUOT

Не надо передергивать. Кроме помп, которые тоже бывают двух типов и баночек существует система дисперсного распыления дренажной жидкости на теплообменник наружного блока, правда подобное решение еще дороже чем помпа.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.11.2011 в 10:19:41

WLM написал : Не надо передергивать. Кроме помп, которые тоже бывают двух типов и баночек существует система дисперсного распыления дренажной жидкости на теплообменник наружного блока, правда подобное решение еще дороже чем помпа.

К сожалению технически убогое решение ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Dim_S

Местный

Регистрация: 24.09.2011

Москва

Сообщений: 48

06.11.2011 в 00:14:28

Прочищайте дренажный канал два раза в год и будет вам счастье.

0
Аватар пользователя
Dim_S

Местный

Регистрация: 24.09.2011

Москва

Сообщений: 48

06.11.2011 в 00:21:44

А водный столб 200Х3.14х64 спокойно пропихнёт ваш перепад давления! Не парьтесь!

0