20.10.2011 в 03:01:53
Смонтировали кондиционер, но раньше, чем кухню. На пути гофрированной дренажной трубки проложенной по всем правилам, но в открытом виде возникло препятствие в виде задней стенки от встроенной стиралки.. Данные: Вертикальный спуск дренажа 2 метра, дальше уклон 5см на метр на расстояние 1 метр, дальше подъем на 3-4 см на протяжении 20ти см, дальше снова спуск и уклон до канальи... Вода по идее протекать через вынужденный подъем будет, а вот как скоро ли он засорится и потребуется чистка..или вообще не будет протекать и поднимется на высоту пары метров обратно в поддон?
20.10.2011 в 07:02:07
Некорректная прокладка дренажного слива .... Порождены изначально проблемы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.10.2011 в 07:08:51
Этот "лёгкий" подем даст Вам огромное добавочное сопротивление движению воды. Я бы посоветовал провести дренаж с уклоном 5-4=1см на 1+0.2=1.2м до препятствия, а после него 5см/1м. И ещё: не люблю я крндиционерную гофру, всем советую металлопласт. Он труднее засоряется. А скорость засорения зависит также от влажности воздуха, кол-ва и качества пыли, интенсивности работы кондёра и т.д. Когда-нибудь, конечно, засорится так, что польётся из поддона. И случится это тем раньше, чем больше вода застаивается в трубе, чем тоньше труба и чем больше на ней рёбрышек.
20.10.2011 в 08:14:03
Gefest написал : и чем больше на ней рёбрышек.
В "гофре для кондиционеров" не рёбрышек ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.10.2011 в 08:30:23
Кухня собрана, дренаж уложен в запилы сзади.. у меня значит будет два выбора, либо заменить на мп по мере засорения, либо при первой возможности поставить помпу...
20.10.2011 в 22:28:06
form Помпа может породить новые проблемы. А сейчас как стекает вода? проверяли уже?
20.10.2011 в 23:01:01
до понедельника заеду туда, пролью обязательно...очень самому интересно...
21.10.2011 в 07:07:54
form,
Нет у Вас выбора,переделывать уклон нужно,и это легко проверить сделав тест дренажа.Снимаете фильтры и сверху внутр-о блока и на решетку радиатора льете из пластиковой бутылки 0.3-0.5-1.5 литра воду.Как правило если лить потихоньку-все нормально,а если чуть больше(режим осушения или просто в жару 40 градусов врубите на максимальный холод,когда будете щи варить)-и конденсат начинает одновременно вытекать из внутреннего и наружного блоков.Часто устанавливаю сплиты по чужим,неправильно уложенным трассам,приходится переделывать или ставить помпу.
01.11.2011 в 16:21:05
WLM написал : Помпа может породить новые проблемы. А сейчас как стекает вода? проверяли уже?
Какие проблемы может породить помпа. Если вода не уходит и дренаж не переложить, то помпа это единственный выход. А да забыл есть ещё один проверенная баночка под кондиционером.
01.11.2011 в 23:50:51
может - некоторые жужжат так, что ППЦ
02.11.2011 в 21:00:27
[QUOTE=Roods;2692922]Какие проблемы может породить помпа. Если вода не уходит и дренаж не переложить, то помпа это единственный выход. А да забыл есть ещё один проверенная баночка под кондиционером.[/QUOT
Не надо передергивать. Кроме помп, которые тоже бывают двух типов и баночек существует система дисперсного распыления дренажной жидкости на теплообменник наружного блока, правда подобное решение еще дороже чем помпа.
03.11.2011 в 10:19:41
WLM написал : Не надо передергивать. Кроме помп, которые тоже бывают двух типов и баночек существует система дисперсного распыления дренажной жидкости на теплообменник наружного блока, правда подобное решение еще дороже чем помпа.
К сожалению технически убогое решение ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.11.2011 в 00:14:28
Прочищайте дренажный канал два раза в год и будет вам счастье.
06.11.2011 в 00:21:44
А водный столб 200Х3.14х64 спокойно пропихнёт ваш перепад давления! Не парьтесь!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу