alexwork
alexwork
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 173

19.07.2006 в 16:07:08

На лоджии 1,1*2,85м планирую положить тёплый пол под обогрев.
Планирую Пеноплекс 10см и потом стяжку для тёплого пола.

Вопрос: можно ли заменить дорогой наливной пол на пескобетон? Может пескобетон усилить чем или пластификаторов добавить? А то дорого чёто получается.

И ещё, какую толщину стяжки рекомендуете?

Спасибо за внимание Ж)

0
mapper
mapper
Новичок

Регистрация: 11.04.2006

Москва

Сообщений: 82

19.07.2006 в 16:26:45

Стяжка должна быть не менее 4см и обязательно армирована стальной сеткой. Поверх Пеноплекса можно фольгу или Энергофлекс (фольга закрыта лавсановой (?) плёнкой, на нее кабель, затем сетка, для усиления и лучшего теплоотвода. Ps Зачем такой слой ПП?

0
alexwork
alexwork
Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 173

19.07.2006 в 16:49:07

ну на сайте производителя Пеноплекса посчитал (там есть калькулятор) что толщина 90мм должен быть, вот с запасом сделал.

А обычный пескобетон можно использовать или есть технологические трудности , типа пузырьков с воздухом или ещё чего?

И как заливать такую тостую стяжку? За один раз или слоями?

0
mapper
mapper
Новичок

Регистрация: 11.04.2006

Москва

Сообщений: 82

19.07.2006 в 17:53:28

4см - совсем не толстая. В один прием.