Аватар пользователя
Mikhail87

Местный

Регистрация: 19.01.2020

Москва

Сообщений: 2

24.03.2020 в 16:30:35

Пояил полгода назад пп и спустя полгода прорвало у тройника может ли што плохо спояил но почему тогогда полгода держалось от ветьте кто нибудь

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10304

24.03.2020 в 16:53:17

Mikhail87 написал: покакой причине мог потечь пп спустя пол года спаино было хорошо

Как можно утверждать что было хорошо? Из описание можно лишь утверждать, что не текло, а хорошо или плохо покажет вскрытие. А то может там этикетку на трубе впаяли в шов или не дав остыть пластику дали давление и комплектующие выдавило из друг друга, а может трубы/руки были маслянными/жирными и стык сразу не удался. Подвижки стояков при нагреве остывании на растяжение и сжатие в совокупностью с отсутствием или неправильным выбором опор подвижных/неподвижных, отсутствие компенсаторов и т.п. Может и используемые материалы были плохого качества или был выбран не правильный температурный режим пайки.

Так что тут определённо сказать нельзя. Очевидно лишь одно, что надо переделывать.

Mikhail87 написал: почему тогогда полгода держалось

Были благоприятные условия, температура не такая горячая, давление было в норме, гидроударов не было, соседи ни чего не переделывали, труба и фитинг были новее и т.п. факторы в совокупности дали, то что дали, а может и пайка была плохой лишь снаружи красивой...

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

24.03.2020 в 16:55:30

ПП может дать течь и через пол года и два зависит от качества трубы пайки технологии условий

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

06.04.2020 в 19:28:06

молоток написал: ПП может дать течь и через пол года и два зависит от качества трубы пайки технологии условий

молоток, Ложь. Не может. Потечёт только при серьёзных нарушениях сварки(сильный недогрев, например) и браке материала.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

06.04.2020 в 19:30:04

ser000 написал:

Mikhail87 написал: покакой причине мог потечь пп спустя пол года спаино было хорошо

Как можно утверждать что было хорошо? Из описание можно лишь утверждать, что не текло, а хорошо или плохо покажет вскрытие. А то может там этикетку на трубе впаяли в шов или не дав остыть пластику дали давление и комплектующие выдавило из друг друга, а может трубы/руки были маслянными/жирными и стык сразу не удался. Подвижки стояков при нагреве остывании на растяжение и сжатие в совокупностью с отсутствием или неправильным выбором опор подвижных/неподвижных, отсутствие компенсаторов и т.п. Может и используемые материалы были плохого качества или был выбран не правильный температурный режим пайки.

Так что тут определённо сказать нельзя. Очевидно лишь одно, что надо переделывать.

Mikhail87 написал: почему тогогда полгода держалось

Были благоприятные условия, температура не такая горячая, давление было в норме, гидроударов не было, соседи ни чего не переделывали, труба и фитинг были новее и т.п. факторы в совокупности дали, то что дали, а может и пайка была плохой лишь снаружи красивой...

ser000, Недогрев,и сильный, неправильно выставленная температура, плохой материал.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Точуножи

Местный

Регистрация: 13.11.2017

Воронеж

Сообщений: 1

06.04.2020 в 21:10:18

firesanek, Делай как себе.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

09.04.2020 в 08:43:50

Точуножи написал: firesanek, Делай как себе.

Точуножи, Не верно, извините. Для начала нужно изучить предмет. Немногие не видели в глаза монтажное руководство, где подробно расписаны правила сварки и монтажа ппр. Кажущаяся простота, лёгкость таят немало нюансов... и нередко приходит к браку...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6028

02.11.2020 в 23:13:40

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить неожиданную проблему! :help
Паяю полипропилен уже на шестой по счёту квартире - никогда не было проблем - ни сразу, ни через годы. На этот раз при пайке именно 25-й трубы , армированной стекловолокном, почему-то приблизительно в каждом третьем случае возникает течь из стыка фиттинга (раньше такого не было ни разу). На 20-й такого нет. Разрезал дефектное соединенение - выявил небольшую щель между трубой и фиттингом при визуальной монолитности остального материала:

Течет, в том числе, и в тех местах, где никаких затруднений с доступом, фиксацией нет. Паяльник - старый дешёвый китайский - исправно служил 10 лет. Заметил, что при пайке той же трубы белыми ноунеймовскими фиттингами из ближайшего хозмага течь не возникает (эти муфты немного меньше диаметром). В чём причина и как её побороть? Готов купить новый паяльник, но не уверен, что дело в нём. Отпуск заканчивается, надо плитку класть, а тут такая беда внезапно! Фиттинги "FV-plast" покупал в двух разных местах - у проверенного продавца на рынке и в "Леруа Мерлене" - ведут себя одинаково.... :confused:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.11.2020 в 23:38:50

Вадим М, а измерьте-ка диаметры насадок 25-х.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6028

02.11.2020 в 23:54:40

Mazayac, сегодня уже не смогу. Но я почти 10 лет этими насадками паял - больше 6 лет соединения держатся на стояке ГВС (полотенцесушитель) в 25-этажном доме. Если дело в паяльнике - завтра поеду в магазин, куплю новый. Лишь бы помогло! Если исключить руки, то остаётся 2 возможные причины: паяльник и труба с фитингами. Второе вряд ли, наверное, или чехи могли подвести? :o

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.11.2020 в 00:04:14

Вадим М, причина подобных дефектов проста - непрогретый (реже грязный/мокрый/масляный) полипропилен. Если полипропилен прогрет (расплавлен) то он слипается и больше не расходится ровным швом. Проблема может быть в: недостаточном прогреве фитингов (или труб), неправильных размерах насадок (фитингов). И грязной/мокрой трубе. Пара капель воды, остывший слой и непропай (так чаще всего).

Помимо размеров, желательно температуру жала проверить и убедиться, что полипропилен достаточно размягчается (становится липким). И еще пайка на холоде и тепле требует разного времени прогрева – хотя ППР и не очень теплоемкий, но паяльник остывает на холоде быстрее и прогревается медленнее.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6028

03.11.2020 в 00:07:59

AKI, паял в квартире. После появления проблемы стал протирать трубы уайт-спиритом - не помогло. У паяльника ручка регулировки температуры давно сломалась, но греет сильно, полипропилен "течёт".Сушил тщательно, да и паял в основном изначально сухие трубы.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6028

03.11.2020 в 00:09:10

AKI, одним словом, паяльник менять? Такой подойдёт? https://leroymerlin.ru/product/svarochnyy-apparat-dlya-pp-trub-1400-vt-18864501/

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.11.2020 в 00:15:47

Вадим М, Если регулировка температуры сломалась, а чинить-настраивать нет времени, то - да. Перегрев, тоже может такое вызывать - насадка перегревает одну сторону (сползает на нее), а другая непрогретая.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2020 в 00:18:42

Вадим М, не этот мусор конечно. Валтек или Диолд

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу