Alexiy написал : Провод - он потому провод, что у него изоляция нормируется на меньшую химическую прочность, чем у кабеля.

Насчёт "химической прочности" - это сильно!!! Вот-бы научиться высчитывать таковую...

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

11.11.2011 в 18:25:29

zvezdopad написал : Насчёт "химической прочности" - это сильно!!!

Вот как раз и не сильно! У нас например многие для теплых полов используют фольгированный утеплитель, так вот цемент фольгу сжирает за пол года на раз. Да и для каждого кабеля есть ТУ или еще какой-то нормативный документ который регламентирует эти вещи.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.11.2011 в 18:36:48

Зехер написал : Вот как раз и не сильно!

Именно сильно.

Зехер написал : нормативный документ который регламентирует эти вещи.

Если вам известно сие понятие - "химическая прочность" - я вас поздравляю. Мне таковое неведомо к сожалению.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2011 в 18:38:20

Alexiy написал : Прочитайте самостоятельно.

читал, и в новой редакции читал, а каково Ваше мнение?

p.s. в названии ГОСТа лишняя двойка...

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

11.11.2011 в 18:42:44

юра Т написал : а каково Ваше мнение?

:)Вроде бы его мнение было нормально сформулировано. Думаю надо переиначить. Что Вы хотите добавить?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2011 в 19:18:56

Зехер написал : Вроде бы его мнение было нормально сформулировано. Думаю надо переиначить. Что Вы хотите добавить?

вообще-то я у Вас спрашивал:

юра Т написал : какой же кабель положен по нормам для квартиры?

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.11.2011 в 21:59:19

Добрый вечер, господа!

Сегодня был в магазине электротоваров, разговорился с менеджером, она мне отрезала кусочки Одесса-Кабель разных сечений для сравнения с моим джамшутовским кабелем. Подозрения оправдались - провод 4мм это 2,5 2,5 это 1,5, а 1,5 это 0,75. Я и в жизни не мог представить, что на проводе может быть написано 1,5, а на самом деле там только 0,75...

Также менеджер показала настоящее коммерческое предложение от настоящего местного завода. Суть в следующем - для каждого наименования продукции есть 4 колонки - эконом, норма, элит и ГОСТ. Для провода 1,5 указан диаметр 0,8 (эконом), 1 (норма), 1,2 (элит) и 1,4 (ГОСТ и его не выпускают, просто для сравнения дали). Несложно подсчитать сечение провода: эконом (0,5024), норма (0,785), элит (1,1304) и ГОСТ (1,5386). На всех кабелях будет написано 1,5кв.мм. Вот так. Так что у меня даже не эконом, а нормальный кабель!!! :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.11.2011 в 22:17:17

Ни хрена себе производители оборзели!!!!!!!!!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.11.2011 в 22:20:48

Dima007 написал : Суть в следующем - для каждого наименования продукции есть 4 колонки - эконом, норма, элит и ГОСТ.

Дожились!!!
А резина на автомобиль тогда как???

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.11.2011 в 22:22:12

Dima007 написал : а нормальный кабель!!!

6 Ампер

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.11.2011 в 22:31:37

юра Т написал : что сразу пенсионер то? пол страны живет с двумя автоматами и им этого хватает...

Я к тому, что я вполне могу сделать по запросам семьи пенсионеров такую схему (7-8 автоматов). И я буду спокоен что всё сделал верно. А так понятно что 50 процентов живут с двумя пробками (и у части вместо предохранителей отвёртки...), а ещё 35-40 с двумя однополюсными автоматами.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.11.2011 в 22:49:43

Dima007 написал : Также менеджер показала настоящее коммерческое предложение от настоящего местного завода. Суть в следующем - для каждого наименования продукции есть 4 колонки - эконом, норма, элит и ГОСТ. Для провода 1,5 указан диаметр 0,8 (эконом), 1 (норма), 1,2 (элит) и 1,4 (ГОСТ и его не выпускают, просто для сравнения дали).

Согласно ГОСТ 22483-77 (свежее у меня нет...) диаметр жилы провода 1,5мм2 должен быть

  • 1,38мм для жилы класса I (моножила)
  • 1,5мм для жилы класса II (7 проволок диаметром 0,5мм в жиле... )
  • 1,66мм для жилы класса IV (19 проволок диаметром 0,32мм в жиле... )
  • 1,88мм для жилы класса IV (28 проволок диаметром 0,0,26мм в жиле... )
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.11.2011 в 23:33:08

юра Т написал : а каково Ваше мнение?

просто нг - для открытых наружных установок

В то же время Исполнение нг-LS - Для групповой прокладки с учетом объема горючей нагрузки ка- белей во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. Фраза "в том числе в жилых и общественных зданиях" отсутствует, но подразумевается. Поэтому следует сразу закладывать именно ВВГнг-LS без раздумий

юра Т написал : Тут однозначный ответ - МЕНЯТЬ проводку и как минимум на ВВГ! а далее совет будет заменить на ВВГнг? а потом еще раз на положенный по правилам ВВГнг-LS?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.11.2011 в 23:35:35

Alex___dr написал : Согласно ГОСТ 22483-77

Ну, как видим, в Киеве своя классификация...:eek:

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.11.2011 в 00:35:24

Alex___dr написал : Согласно ГОСТ 22483-77 (свежее у меня нет...) диаметр жилы провода 1,5мм2 должен быть

Не обратили внимание на маленькую фразу "не более"? ;) А также есть сноска "* Справочно", то есть не нормируется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.