drdollar написал :
померяйте напряжение на каждой фазе к нулю - выбирайте ту, где около 230В. 220 и ниже точно не берите, так как днем напряжение повышенное должно быть/бывает. 
Как говорят одно не приходит а все скопом ...
В воскресенье даже купил мультиметр китайский. Раньше для меня тестер был прибором сверх сложным. Сложнее индикатора в руки не брал. Так вот померяв напряжение в розетках, оно составило днем 230В вечером 213-217В.
drdollar написал :
Зайти в КАПРО, купить:
- Дин-рейку
- Хагеры/АББ (остальное дорого и выбор плох) в соответствии с номиналом стоящих ранее.
- 2 Ореха
- 5 м. ПВ-1 6 мм. кв. (с запасом)
- РН "В-протектор" на 50А.
- Новый счетчик???
- 2 шинки: нулевую и "земельную".
Коллективно выбросить все фуфло вместе со счетчиком, пакетником, креплениями вон и поставить нормальное 
1 - понятно
2 - понятно на чем остановиться, а с номиналом как бы проблема. То есть открыт вопрос как бы с выключателем нагрузки или поставить АВ 2-х полюсный. Как то уже подзапутался. Дальше как и было 2 автомата на 16А , стояли на 15А.
3 - понятно
4 - 16кв.мм алюминия?
5 - не понял
6 - счетчик в принципе даже не заморачивает. Их энергетики меняют когда захотят.
7 - тут так же пробел.
andrewkhv написал :
Я бы выбрал фазу, у которой состояние провода и изоляции лучше. 
В принципе визуально все выходящие концы одинаковы.