04.06.2013 в 23:47:18
alexxcool написал : всем привет....нужен совет... залил стяжку (Петромикс П) на предварительно прогрунтованное (Ceresit CT17) бетонное основание... примерно через неделю вдоль всей стяжки пошла трещина и начала бухтить в районе трещин... за стяжкой не ухаживал....
Варианты: 1) Стяжка толщиной менее 30мм 2) Плохая смесь (этот "...микс" может быть смесью пыли дорожной с ослиным помётом) 3) Наиболее вероятно - превышение количества воды в смеси: её именно заливали, а не укладывали. Малейшее увеличение водо-цементного отношения катастрофически снижает прочностные свойства.
05.06.2013 в 21:14:32
скорее всего перелил воды....т.к. если делать по инструкции очень неудобно работать...получается как творог... какой вообще консистенции должна быть смесь???
05.06.2013 в 22:02:19
Это типичная ошибка "мастеров с улицы" - водички в цементные растворы побольше. После этого - гарантировано вся стяжка на вынос. Воды - строго по инструкции или чуть меньше. Будет именно как хороший творог, а не как сметана. Укладывать конечно сложнее. Для того и вибро-рейки существуют, и пластификаторы для цементных растворов.
05.06.2013 в 23:57:37
Prok12 написал : Воды - строго по инструкции или чуть меньше. Будет именно как хороший творог, а не как сметана. Укладывать конечно сложнее. Для того и вибро-рейки существуют, и пластификаторы для цементных растворов.
Нормально всё укладыавется при содержании воды по нижнему минимуму 6л на 50кг. М-300 Гарц. Трамбуется ногами в брутальных ботинках. После первой засыпки и трамбовки перед выравниванием правилом содержащаяся в растворе вода немного выступает на поверхность, прогоняется правилом при выравнивании к новому краю и никаких сложностей. Иногда даже кажется не много ли воды, это когда в конце , при выходе на противоположную стену. Зачем этот пластификатор?
06.06.2013 в 07:20:58
Prok12 написал : то типичная ошибка "мастеров с улицы" - водички в цементные растворы побольше.
Это стяжка. Сколько лбов об неё разбито! Сотни примеров где пожиже не треснула, а погуще дала трещину. И наоборот. Влияющих факторов оч много. Хорошо, если есть запас на всю трудовую жись одного вида песка и одной выпечки цемента, тут еще можно поймать рецепт для стабильного результата и то вряд ли.
06.06.2013 в 20:09:19
всё понял - воду строго по инструкции, а ухаживать как то надо за стяжкой???накрывание пленкой, смачивание водой?? как я понял следует исключить попадание прямых солнечных лучей...!! что ещё выжного можите сказать??
07.06.2013 в 09:28:30
alexxcool написал : всё понял - воду строго по инструкции, а ухаживать как то надо за стяжкой???накрывание пленкой, смачивание водой?? как я понял следует исключить попадание прямых солнечных лучей...!! что ещё выжного можите сказать??
Поскольку часто быть на месте ремонта нет возможности, делал так- на следующий день пару обильных поливов, перед вытаскиванием маяков, заделкой швов, и разок в конце, потом накрывал плёнкой, нежно гладил и прощался на неделю. Вроде пока тьфу- тьфу..
07.06.2013 в 21:02:14
Детравиль написал : Поскольку часто быть на месте ремонта нет возможности, делал так- на следующий день пару обильных поливов, перед вытаскиванием маяков, заделкой швов, и разок в конце, потом накрывал плёнкой, нежно гладил и прощался на неделю. Вроде пока тьфу- тьфу..
это ты про цементную стяжку или про смеси???какую смесь использовал??? вообще интересует уход за стяжкой из смесей. производитель ничего про это не пишет...
07.06.2013 в 21:11:18
Накрывать плёнкой лучше, чем поливать. При поливе иногда получаем рыхлый поверхностный слой - где переизбыток воды
07.06.2013 в 23:39:16
alexxcool написал : это ты про цементную стяжку или про смеси???какую смесь использовал??? вообще интересует уход за стяжкой из смесей. производитель ничего про это не пишет...
Стяжка из пескобетона М-300 Мастер Гарц, ужасная редкость у нас и цена обидная 300р/50кг. Но качество радует.
26.02.2014 в 15:18:29
Приветы всем!
Новостройка. Заливали стяжку Bergauf Zement Medium, площадь 4,5м2, толщина 30-50мм, основание - плита перекрытия. Замес по этикетке, грунт - бетонконтакт Церезит. Без армирования Спустя пару дней появилось пара с виду поверхностных трещин. Спустя 4 недели после влажной уборки проявились еще. В видимых местах идут до основания. После испарения влаги - трещин снова не видно Бухтения нет, в за основание держится, не оторвать. Углом шпателя царапается, но примерно на 1мм Пол в ванной. Поверх планировалось эл.теплый пол в плиточный клей. Есть мысли прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, трещины расшить и заделать гидропломбой, а поверх 10мм стяжки с армированием сеткой Посоветуйте что делать ((((( Снимать и лить заново - уже нет времени и сил ((
26.02.2014 в 21:42:50
nick_o5 написал : Снимать и лить заново - уже нет времени и сил
Отстаньте вы от этой стяжки :) может, сквозняк при просушке устроили? Бетонконтакт вообще лишним был, кстати. Если держится нормально, то просто расшить и замазать трещинки, а далее гидроизоляция нормальная и плитка по ней же.
Зачем еще 10мм наливать стяжки да еще и армированной???? Вы: а) не зальёте стяжкой такой слой (только наливайкой), б) проармировать не сможете - все развалится нафиг еще "в процессе работ". В общем, замучаетесь и время только потеряете.
ЗЫ На будущее - на такую толщину (30-50мм) все же лучше делать армирование.
26.02.2014 в 23:31:41
nick_o5 написал : Поверх планировалось эл.теплый пол в плиточный клей.
Вот и сделайте так.Грунтуйте стяжку.Потом теплый пол в клей.Высохнет,укладывайте плитку.Не ломайте голову,у вас все норм.
27.04.2014 в 19:24:10
После строителей в ванной было подобие стяжки трещины бухтение .Содрал все пластами и на вынос.Плита чем-то черным обмазана.Вопрос может поэтому к ней не пристало ?И что делать дальше под плитку ?
27.04.2014 в 19:47:08
Николай57 написал : Плита чем-то черным обмазана.Вопрос может поэтому к ней не пристало ?
Возможно. Битумная гидроизоляция, если к тому же пыльная, иногда играет роль "полиэтиленовой" подложки, отделяя стяжку от основы. Давно перешёл на пропиточные гидроизоляции (PolyFluid из "Максидома" и аналоги). Можно использовать и цементные гидроизоляции. Акрило-латексные гидроизоляции ещё хуже битумных: выглядят красиво, но и от самой подложки-основы иногда чулком снимаются :confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.