AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.09.2019 в 21:46:18

cher-dl написал: ломать и перетягивать эти участки

Себе можно. Нивелир не надо, будет только хуже. И не надо бетоконтакт, совсем.

0
HKOG
HKOG
Новичок

Регистрация: 26.07.2020

Витебск

Сообщений: 5

26.07.2020 в 19:46:24

Добрый день господа. Помогите советом. Имеется черновая стяжка пола залитая по утрамбованному гравию. Через год пошли трещины,на месте трещин есть вздутие на 1-1,5 мм, и стяжка бухтит на расстоянии 15-20 см по все длине от трещины. По стяжке будет ложится утеплитель Пеноплэкс 5 см, теплые полы и заливаться чистовая стяжка 5-6 см. Критично ли бухтение черновой стяжки по трещинам и необходимо ли переделывать черновую стяжку или можно оставить так. Спасибо. Если надо фото завтра сделаю.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

26.07.2020 в 20:14:11

HKOG, это где такой пирог? Надеюсь по грунту в доме.

Локально можно и переделать, хотя сути это не изменит.

0
HKOG
HKOG
Новичок

Регистрация: 26.07.2020

Витебск

Сообщений: 5

09.08.2020 в 19:50:59

AndyMirror, Прошу прощения был в командировке. Да частный дом, по грунту, высота подсыпки гравия под черновым полом над уровнем земли 80 см.

0
HKOG
HKOG
Новичок

Регистрация: 26.07.2020

Витебск

Сообщений: 5

09.08.2020 в 19:57:57

Вот фото

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

09.08.2020 в 22:06:36

HKOG написал: высота подсыпки гравия под черновым полом над уровнем земли 80 см.

Это добро так и будет усаживаться.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20968

10.08.2020 в 13:38:32

HKOG, ваши трещины некритичны, можете даже не ремонтировать. Укладывайте утеплитель и тёплые полы без опасений.. ...Наверно, между стяжкой и гравием постелили какую - нибудь гидроизоляционную плёнку? -такая картина часто возникает когда стяжка делается по разделительному гидро(паро)изолячционному слою

0
HKOG
HKOG
Новичок

Регистрация: 26.07.2020

Витебск

Сообщений: 5

16.08.2020 в 22:53:00

Грэй написал: HKOG, ваши трещины некритичны, можете даже не ремонтировать. Укладывайте утеплитель и тёплые полы без опасений.. ...Наверно, между стяжкой и гравием постелили какую - нибудь гидроизоляционную плёнку? -такая картина часто возникает когда стяжка делается по разделительному гидро(паро)изолячционному слою

Грэй, простую пленку, чтобы гравий не вытягивал воду

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20968

17.08.2020 в 15:44:44

HKOG написал: Грэй, простую пленку, чтобы гравий не вытягивал воду

значит, я угадал))) -

Грэй написал: постелили какую - нибудь гидроизоляционную плёнку? :)

0
HKOG
HKOG
Новичок

Регистрация: 26.07.2020

Витебск

Сообщений: 5

18.08.2020 в 10:16:55

AndyMirror написал:

HKOG написал: высота подсыпки гравия под черновым полом над уровнем земли 80 см.

Это добро так и будет усаживаться.

AndyMirror, наврятли, ибо засыпанный гравий пролежал в фундаменте 4 года под открытым небом(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.