ssolovov
ssolovov
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

20.11.2011 в 01:14:03

fontanero написал : Получается,что вместо воздуха или пружины, достаточно того,что сжимаются картриджи ? Думаю, что скорее всего ,где то в верхней части колбы задержался воздух. Вот он и решил проблему.

Я прикидывал: в моем случае при заданном объеме трубопроводов и разнице температур, объем воды меняется всего на несколько миллилитров. Для компенсации может быть достаточно куска гибкого шланга. Кстати, именно таким гибким пластиковым шлангом подсоединен фильтр к водопроводу и кран к фильтру. Может его и достаточно;)

0
ssolovov
ssolovov
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

20.11.2011 в 01:17:33

master.msk написал : Не.... решение безупречно. С чисто технической точки зрения. В стояке 5, значит 6 туда сольется по любому. Нобелевка!:) Только надо ли..?;)

К сожалению, не безупречно. Если в стояке вдруг будет 7 ати, то до такого давления сможет подняться давление во внутриквартирной сети не взирая на наличие редуктора. А, например, шланг от стиральной машинки может и не выдержать такого давления и треснуть.

0
ayya
ayya
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

20.11.2011 в 01:25:47

А как насчет такого решения проблемы.

Приварить (припаять или еще как в зависимости от труб) к водопроводу ТРУБУ в вертикальном положении, ЗАГЛУШЕННУЮ на одном конце, который будет находится ВЫШЕ всех точек водоразбора.
В этой трубе оставить воздух. Воздух, конечно, сконцентрируется только в верхней части трубы.
Тогда при тепловом расширении воды, воздух в конце трубы будет сжиматься, а давление воды НЕ повысится.

Это не моя идея, прочла пару месяцев назад в учебнике по сантехнике. Забыла только как эта система называется. Так вот она в книге была описана, как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ для каждого водопровода (для защиты от гидроударов).

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

20.11.2011 в 01:30:33

ssolovov написал : при заданном объеме трубопроводов и разнице температур, объем воды меняется всего на несколько миллилитров. Для компенсации может быть достаточно куска гибкого шланга.

Да, это так. Но NNN наверняка повествует нам о разводке исключительно из металла. Без шлангов.Там такой эффект наблюдается.Кстати,мелькнула мысль ! А если унитаз подключить не медяхой ,а гофрированной нержой, то вот и гидрокомпенсатор. Типа как на промобъектах.( ясен перец,что я имею ввиду магистральные компенсаторы из нержавейки, сильфоны ,а не то ,что на промобъектах подключают унитазы в туалетах гофронержавейкой)

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

20.11.2011 в 01:38:54

ayya написал : Тогда при тепловом расширении воды, воздух в конце трубы будет сжиматься, а давление воды НЕ повысится.

Все правильно ayya, мы тут об этом уже поминали на 1 страничке. Но т-стартер нам объяснил,что это примитив и не очень куртуазно. Низкотехнологичная метода.:(

0
waw0375
waw0375
Эксперт

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

20.11.2011 в 02:03:44

Погуглил методики расчёта мембранных расширительных баков и наткнулся на такие данные- "... *Расчеты показывают, что в жесткой замкнутой системе, изменение давления составляет порядка 3 бар /°С. Если учитывать деформации труб, то результаты получатся следующие:

  • при стальных и медных трубопроводах – в среднем 2,2 бар /°С:
  • при полимерных и металлополимерных трубопроводах – в среднем 1,2 бар /°С* ". Видно, насколько меняются значения из-за незначительных деформаций труб. То есть, думаю, стравливание нескольких капель из подрывника или сжатие воздуха в вертикальной трубке снимет проблему. Пару лет назад, когда люди спрашивали у ДОКИ, зачем он ставит подрывник, думал что это глупость.:o P.s. Источник информации.
0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16758

20.11.2011 в 02:08:22

waw0375 написал : при стальных и медных трубопроводах – в среднем 2,2 бар /°С

На 5°С это >10 бар...? :a

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

20.11.2011 в 02:11:03

Вариант для тех у кого в стояке терпимое давление: паралельно редуктору поставить обратный клапан, только в обратную сторону, т.е. стрелочкой к стояку. В итоге, при тепловом расширении, при шаляшем водогрее, лишнее давление сбросится в стояк, и в квартире при закрытых кранах будет давление не больше чем в стояке, при открытии крана все будет работать штатно, давление будет согласно настройкам редуктора. Уже трубы рвать не будет.

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

20.11.2011 в 02:19:30

Вариант иной: сбросить лишнее давление в бачек унитаза: Не всем подойдет.
Если вдруг бачек унитаза имеет два отверстия для подключения воды с разных сторон - то вообще просто - берется радиаторный (с отопления) аварийный клапан регулируемый (0-15 бар) ставится внутрь бачка и регулируется на нужное давление сброса. цена вопроса 200 руб. :)

Причем это опробованно мной. у соседа большой бойлер при полном нагреве рвал трубы, а теперь нет.

0
ssolovov
ssolovov
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

20.11.2011 в 12:56:48

fontanero написал : А если унитаз подключить не медяхой ,а гофрированной нержой, то вот и гидрокомпенсатор.

Не прокатило - у меня как раз такое подключение унитаза и было, в смысле гофрированной нержавейкой.

0
Oriental
Oriental
Новичок

Регистрация: 23.03.2010

Иркутск

Сообщений: 31

22.12.2011 в 18:01:20

забрёл в тему почти случайно, а тут - такое простое и этим изящное решение (насчёт трубы-гидрокомпенсатора) спасибо!

0