Jobit написал : Если я уберу ОК исчезнет ли проблема избыточного давления при нагревании хол. воды, а так же при резком закрытии кранов..?
Нет, т.к. редуктор запирает линию если давление больше 3 бар (по настройке)
21.02.2012 в 22:27:42
Jobit написал : Если я уберу ОК исчезнет ли проблема избыточного давления при нагревании хол. воды, а так же при резком закрытии кранов..?
Нет, т.к. редуктор запирает линию если давление больше 3 бар (по настройке)
21.02.2012 в 22:32:51
Tile_EXP написал : Нет, т.к. редуктор запирает линию если давление больше 3 бар (по настройке)
ну давление возникает после редуктора? или редуктор выполняет роль ОК? тогда зачем все ставят ОК?..
21.02.2012 в 22:38:36
Jobit написал : зачем все ставят ОК?..
Чтоб был!:)
квартирный счетчик воды должен быть длиной 80 мм, оснащен антимагнитной защитой, импульсным выходом для дистанционного снятия показаний и иметь встроенный обратный клапан. Источник
21.02.2012 в 22:46:01
Еще подскажите если в этой системе будет стоять накопительный бойлер (но пользоваться планирую им 2 недели в году), нужно ли ставить предохранительный клапан?
23.02.2012 в 02:18:32
Воткните в коллектор предохранительный клапан. Это все придумал ДОКА (в 18-м году :) или взял где - неважно - ввел в оборот). Купите на 6 бар , тогда сможете подкрутить его в свою сторону по вкусу и Вашим предпочтениям. Для этого Вам придется регулировать вых.давление редуктором, чтобы найти давления начала стравливания. ДОКА предпочитает (где то прочитал) 4 бар ставить. Я себе оставил 6, мало того собираюсь подкрутить повыше на ГВС, т.к. там 6-6.5 обычное. Цель: это доп.мера безопасности, она начнет работать в исключ. случае, +освободить систему от бесконтрольного стравливания в каналью в случае каких-то проблем с редуктором или его удаления кем то когда либо из системы . В любом случае, все что выше обычного давления в стояке будет спущено в каналью. Надеюсь, если это таки случится , то подрывник к тому времени не заржавеет и не зарастет грязью. На ХВС - тепловое расширение, на ГВС возможны проблемы от водогрея. Ну и редуктроы не вечны, может какой даст слабину :) + раз в неск. лет мне надо их снимать для прочистки-замены сетки (Honeywell совмещенные с фильтром у меня), времянку ставить, если что сразу не получится - так на это время тоже надобна худо-бедно какая защита, так что лучше пихать подрывник в обе магистрали, имхо.
п.с. пардон, ДОКА не в коллектор вроде ставит подрывник, а отдельно. Но мне оказалось так удобнее и проще. Заодно и перекрыть его можно из коллектора. Мало ли там открутить, проверить, почистить , грязь убрать ... заменить если сдох в конце концов. Т.е. + надо чтобы был свободный колл-й выход
24.02.2012 в 15:47:40
Jobit написал : Если я уберу ОК исчезнет ли проблема избыточного давления при нагревании хол. воды, а так же при резком закрытии кранов..?
конечно. И убрать обратный клапан на нагревателе тоже.
24.02.2012 в 15:59:10
=vadim= написал : конечно. И убрать обратный клапан на нагревателе
не поможет. редуктор тоже надо убрать, он в обратку воду не пускает. И встроенный ОК в американке счетчика или счетчик целиком :) тогда точно поможет
24.02.2012 в 16:49:02
Тут кто-то советовал ставить обратный клапан параллельно редуктору и в обратную сторону.Тогда лишнее "температурное" давление на хол. воде будет стравливаться обратно в стояк,но можно ли так делать?
24.02.2012 в 17:03:29
slob740 написал : советовал ставить обратный клапан параллельно редуктору и в обратную сторону
низя
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу