romapres написал :
Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так? Если не так то как поменять схему?
Представьте себе такой невероятный случай - замыкание в щитке (соседи водой залили или мышки балуются - мало ли чего бывает). УЗО ваше выйдет из строя и ни вышестоящий автомат (у него номинал на больший ток рассчитан, на который УЗО не рассчитано) ни, тем более нижестоящие - они вообще не при делах останутся...
Поэтому решение простое:
- либо все УЗО на 63 А ставите (диффавтоматам пофиг - они сами себе защита от сверхтоков),
- либо добавляете для УЗО на 16 и на 40 А соответствующие вышестоящие автоматы. Вполне подойдут однополюсные.
тогда будет идеально. Если исключить возможность КЗ в щитке, то можно и так оставить. Вероятность-то не велика, но существует.
romapres написал :
До УЗО разводка проводом 10 мм
После УЗО я разводку сделал проводом 6 мм. Это нормально?
Не совсем логично, но в вашем случае вполне приемлемо.