avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2012 в 17:02:24

romapres написал : Если есть какие-то косяки - подскажите

Внутренний межблочный монтаж надо было развести за DIN-рейками, а все подключаемые групповые линии проложить по периметру щитка до места назначения, включая и РЕ. Разделывать все кабели надо сразу при вводе в бокс. В таком большом запасе ввода нет никакой необходимости.

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

19.07.2012 в 17:07:40

avmal написал : Внутренний межблочный монтаж надо было развести за DIN-рейками

Я думал об этом (было бы красивей), но места слева и справа для протяжки проводов практически нет.

avmal написал : Разделывать все кабели надо сразу при вводе в бокс

Чем это мешает? Мне проще было протянуть кабель в оплетке - места хватает

avmal написал : В таком большом запасе ввода нет никакой необходимости.

Провод замурован в стене, я решил сделать с запасом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2012 в 17:18:02

romapres написал : места слева и справа для протяжки проводов практически нет.

Более, чем достаточно.

romapres написал : Мне проще было протянуть кабель в оплетке - места хватает

Если бы вы установили в уже подготовленную нишу собранный и смонтированный щит в более подходящих для этого условиях, чем на стене, то в простоте и необходимости протяжки кабелей под DIN-рейками я бы засомневался.

romapres написал : Провод замурован в стене, я решил сделать с запасом.

С какой целью?

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

19.07.2012 в 17:40:17

avmal, я учту эти замечание на будущее (хотя не знаю когда я себе еще буду делать новый щиток)

Из текущего есть ли критичные замечания, которые нужно переделать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.07.2012 в 18:33:20

romapres написал : Из текущего есть ли критичные замечания, которые нужно переделать?

В этом случае рассматривать щиток не имеет смысла - разумнее обсуждать его схему.

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

20.07.2012 в 10:36:59

Текущая схема щитка:

0