Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

23.11.2011 в 18:45:13

Alexiy написал :

  1. УЗО, рассчитанные на ток 16 А и 40 А защищены вышестоящим автоматом 63 А? повторюсь в 10-й раз - нижестоящие автоматы не гарантируют защиту от сверхтоков

Вводной автомат защитит от тока короткого замыкания УЗО любого номинала. Вот инструкция по защите от кз УЗО Леграна. Там сначала предохранители класса gG, потом автоматы производства Легран (DX и прочие). Такая же информация есть по защите УЗО Шнейдера (каталог Акти9, страница 110: условный номинальный ток кз равен току отключения автоматического выключателя iC60).

romapres написал : Я думал, что после УЗО должны быть автоматы в сумме не больше этого УЗО. Так?

Да, это защита от токов перегрузки. Только у Вас в одном месте сумма автоматов (16+16+6+6=44А) больше номинала УЗО (40А).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 09:42:41

Юрка написал : Вот инструкция по защите от кз УЗО Леграна.

Ага. Специально для непонятливых последовательность установки в схеме предохранителя и УЗО нарисовали:

0
Вложение
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

24.11.2011 в 10:24:04

Юрка написал : Да, это защита от токов перегрузки. Только у Вас в одном месте сумма автоматов (16+16+6+6=44А) больше номинала УЗО (40А).

Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

24.11.2011 в 10:24:40

Alexiy написал : Ага. Специально для непонятливых последовательность установки в схеме предохранителя и УЗО нарисовали:

Это намёк, что я непонятливый? Для шибко понятливых поясню, что эта последовательность нарисована в разделе "защита от короткого замыкания", а не от перегрузки.

romapres написал : Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.

Если заказчик идёт на это с открытими глазами, то пусть будет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 10:32:41

romapres написал : Автомат 6 - это свет, там точно будет меньше.

это в штатном режиме меньше будет. Автоматы для защиты от нештатных режимов устанавливают...

В принципе, да, 44 А - это практически недостижимо в данном случае.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 10:34:25

Юрка написал : Для шибко понятливых поясню, что эта последовательность нарисована в разделе "защита от короткого замыкания", а не от перегрузки.

то есть, для защиты от перегрузки надо наоборот подключать? А как быть, если надо и от КЗ и от перегрузки защититься?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

24.11.2011 в 11:29:05

Alexiy написал : то есть, для защиты от перегрузки надо наоборот подключать?

Я не говорил, что надо. Но можно.

Alexiy написал : А как быть, если надо и от КЗ и от перегрузки защититься?

Если есть автоматы до и после УЗО, то можно разнести в пространстве функцию защиты от кз и перегрузки. Только в этом случае сечение провода от верхнего автомата до УЗО нужно выбирать не только по нагрузке, но и по току кз. Например: вводной автомат 63А, ниже УЗО 25А, ниже два автомата по 10А. Провод от автомата 63А до УЗО 25А берём толстым, чтобы выдержал кз (а не тонким, чтобы выдержал 20А нагрузки).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 13:22:53

Юрка написал : сечение провода от верхнего автомата до УЗО нужно выбирать не только по нагрузке, но и по току кз.

А после УЗО (между УЗО и групповым автоматом замыкание невозможно? Например, через тело той же крыски с током КЗ 50-100 А, при котором магнитный расцепитель вышестоящего автомата не сработает, а контакты УЗО подохнут?

Юрка написал : Но можно.

Можно вообще УЗО не ставить - примеров такого решения - полстраны! Или всё же будем рассуждать не о том, как можно, а о том, как оптимально?

0
romapres
romapres
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 261

24.11.2011 в 14:25:59

Уважаемые специалисты, правильно ли я понял вашу переписку:

1) нужно ограничить ток после УЗО. Для этого ставим на каждую линию автоматы в сумме не более этого УЗО. Так я и сделал.

2) нужно защитить УЗО от КЗ. Для этого провод между УЗО и выше стоящим автоматом должен выдерживать ток отключения этого автомата. У меня до всех УЗО - 10 мм. УЗО само выдерживает ток КЗ до 60 А. То есть ни чего дополнительного делать не нужно

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 16:39:00

romapres написал : нужно защитить УЗО от КЗ.

для этого вышестоящий автомат должен иметь номинал не более рабочего тока УЗО

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2011 в 16:42:50

Alexiy написал : для этого вышестоящий автомат должен иметь номинал не более рабочего тока УЗО

Что это изменит при защите от КЗ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу