Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

15.01.2012 в 20:43:17

да это только мои предположения

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

02.02.2012 в 22:09:01

Сегодня был в гостях у соседа сверху. У него все сделано как у меня, только нижняя подводка (слева подача, справа обратка). Батареи горячие.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

06.02.2012 в 20:02:11

Пришли мои сантехники. Все перепроверили, все нормально, почему не работает не понимают. Единственная версия - отсутствует перепад давления. Но непонятно почему греется сверху. Лучшего что добились, это одна батарея сверху теплая, снизу холодная, вторая просто холодная.

Также позвали слесаря из ТСЖ. Слесарь сказал что все жалуются на этом стояке на плохое отопление, вероятно у кого-то перепутана обратка с подачей. Ума не приложу, как это может что-то испортить. Может объяснит кто-нибудь? Тогда просто надо обратку с подачей поменять да и все, либо подключить обе трубы снизу к батареи чтобы не имело значения где подача, где обратка. Также слесарь сказал, что нельзя два ответвления так близко располагать на стояке, должно быть 50-100 см между ними, иначе только одна батарея будет греть. Еще информация от слесаря, что вода подается в стояк сверху, если это имеет значение.

Сантехники собрались придти завтра. Хотят подключить одну батарею к одной трубе подачи, используя существующие ответвления, типа однотрубной разводки. На мой взгляд такая конструкция греть не будет. Должно быть заужение между отводами, иначе зачем вода потечет по большому контуру?

У меня лично есть последняя надежда это сделать (это уже по весне, если ничего не поможет) отвод 25 трубой, подключить её к первой батарее снизу, выход первой соединить со второй батареей снизу, а выход со сторой уже подключать к обратке.

Моя цель заставить хоть как-то топиться эти батареи. В крайнем случае электрические повешу, добирать до нужной мощности, деваться-то все равно некуда. Любые идеи по достижению цели приветствуются. Еще спрашивал на счет включения насоса в мой вариант "однотрубной" разводки. Сказали что нельзя ни в коем случае, вот я только не понимаю почему нельзя. Соседям только лучше должно стать от этого, ведь у них в результате чуть вырастет давление в подаче, а на температуру воды не сильно повлияет, она и так кипяток.

0
kaseva
kaseva
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Киев

Сообщений: 8

06.02.2012 в 22:08:14

Если не решили эту проблему . Нижние краны на ваших радиаторах подающие, они нормально пускают воду только в одном направлении, сторону подачи, И очень часто резинка которая садится на седло крана отрывается и закрывает проход. Мой совет , замените нижние краны на радиаторах на отсекатели, это решит вашу проблему.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

06.02.2012 в 22:13:23

kaseva Вы имеете ввиду вентили которые рядом с радиаторами (белые на фото)? Без них подключить? А что такое отсекатель?

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

06.02.2012 в 23:00:03

kaseva написал : И очень часто резинка которая садится на седло крана отрывается и закрывает проход.

Сегодня сантехники снимали батареи, сливали воду из подводки, если бы там резинка застряла, это бы сразу заметили я думаю. Воду через трубы по всякому гоняли - нигде не нашли дефектов, все идеально продувается.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17183

06.02.2012 в 23:11:14

vb- написал : все идеально продувается.

Ппр тем и хорош", что перегретый и запаянный стык трудно найти. Если не полностью запаян, а на половину например. Вода то будет...но при плохой циркуляции может любое заужение быть критично.

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

07.02.2012 в 00:47:33

vb- написал : Единственная версия - отсутствует перепад давления.

хорошая отмазка всех сант которые непонимают либо не хотят понимать только они не втыкнут что если бы было так к ним бы пришел весь дом если не район

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

07.02.2012 в 12:44:23

Dimenion написал : хорошая отмазка всех сант которые непонимают либо не хотят понимать только они не втыкнут что если бы было так к ним бы пришел весь дом если не район

Ну а какие еще варианты возможны? Я уже сам верю что у нас на стояке кто-то перекинул подачу на обратку, и подача теперь уходит из дома вместо обратки, как в однотрубной системе. Может счетчик поставить и закоротить подачу с обраткой, чтобы понять течет ли там хоть что-нибудь куда-нибудь.

1
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

07.02.2012 в 18:37:45

У нас в доме вот такая схема разводки: http://www.bestreferat.ru/images/paper/35/14/5561435.png От сюда видно, что если кто-то подцепил подачу к обратке на любом этаже, этот стояк толком перестает работать, превращается в своего рода однотрубную систему, только где одна труба реализуется из двух параллельных. И из этой схемы же видно, что лечение до глупости простое. Надо на любом этаже еще раз перекинуть подачу на обратку (типа минус на минус плюс). Это видно из схемы. Есть эксперты-теоретики, что скажете? Я так понимаю главное убедиться, действительно ли проблемы в неправильном переносе стояка отопления у кого-то из соседей.

У нас этот стояк очень неудачно расположен в доме. Все кто объединяли лоджию с комнатой, он получался в центре комнаты, вот и переносили. Подозреваю что какой-нибудь криворукий сантехник, мог перепутать подачу с обраткой.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

07.02.2012 в 22:50:26

У соседей сверху и снизу батареи горячие. Проблема явно не в стояке.

Сантехники подключили одну батарею к подаче. То есть как в однотрубной системе, к стояку подключена батарея и обратка батареи тоже подключена к этой же трубе стояка, т.е. к подаче. Результат: батарея сверху теплая, снизу холодная. Есть желание сделать по весне расстояние между тройниками на трубе стояка побольше (порядка 1 м), и сделать подводку 25 трубой, заменить все краны на 3/4".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.