Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.02.2012 в 21:41:27

Остаётся удалить из счётчика обратный клапан и подключить его вместо батарей, узнаете идёт ли теплоноситель и в какую сторону. Вариантов немного. 1 счётчик стоит на месте - подключить счётчик прямо к кранам на стояке, если уж и тут стоит, то проверить счётчик ослабив любое соединение и посмотреть на утечку, но можно и предположить, что в припаянных отводе или кране проблема. Предполагаем лучшее, счётчик считает на кранах от стояка, тогда куском металлопласта исключить смонтированную трубу от стояка, проверить поток, идёт, проверить таким же образом другую трубу, не идёт или поток ниже, переложить трубу заново силами другого мастера. Учитывать при этом, что переходы на металлопласт внесут свои заужения. Перепад давления можно будет найти и без манометра, заодно узнать какое количество воды проходит через радиатор.Перепад в 0,7 ориентировачно 3-5 литров воды в минуту. Смысл в том, что бы перебрасывая байпасную трубу найти трубу с зауженным проходом, а может отсечной кран и конечно лучше изменить подключение радиаторов на диагональное.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

24.02.2012 в 22:19:57

У нас нет счетчиков. Переходы на м/пластик не вносят заужений, т.к. сама труба в 1.5 раза большего диаметра чем пп. Если бы батарея хоть немного грелась, тогда можно было бы думать о другом подключении. А сейчас даже труба подводки не греется. Там даже 100 мл в минуту нет потока.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

25.02.2012 в 00:40:11

Так вы вступили в область неизвестного, для того чтоб иметь цифры на руках и ими оперировать их необходимо получить, в вашем случае нужно два манометра которые покажут моментальный перепад давления в стояках. Манометр вы пока ищете, да и нужны с длинной шкалой, чтоб показать разницу в 0,1-0,7. Гораздо проще купить счётчик воды, подсоединить его с помощью купленных там же фитингов узнать цифры и ими оперировать. Специалистов могущих помочь у вас нет, придётся потратить деньги на счётчик, фитинги, трубу и время на выяснение, либо воспользоваться услугами тех, кто исправит положение. Определите бюджет проблемы и действуйте. Что выбрать подскажет время и деньги. Время тоже стоит денег, так что считайте.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

25.02.2012 в 09:24:43

Бюджет это пол беды, вопрос в общем-то обсуждаемый. Непонятно где искать тех кто может гарантировать решение проблемы за некую ограниченную сверху сумму. Мне еще минимум тысяч 7 придется потратить в любом случае, но только без гарантии результата: сделать подводку 25й трубой, начиная от стояка, поменять краны на 3/4".

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

26.02.2012 в 22:35:18

vb- написал : Непонятно где искать тех кто может гарантировать решение проблемы

Видимо тех кто делал Вашим соседям, но сначала неплохо бы выяснить про пропускную способность ваших врезок в магистрали, может всё дело в них? Счётчик и кусок металлопласта помогут выяснить цифры. Всё остальное это ощущения. подключил увидел записал, статистика. Может трубы проложенные вполне годятся. Но это надо выяснить в цифрах.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

04.03.2012 в 23:00:22

Соединил подачу с обраткой куском м/п трубы длиной метра полтора. Она сначала нагрелась, а потом половина около обратки остыла, горячей осталось только рядом с подачей.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

04.03.2012 в 23:02:39

vb-, уже зима закончилась, может и не нужна Вам эта батарея? Перезимовали же как то...

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

04.03.2012 в 23:05:04

Я пока не живу там, ремонт делаю в новостройке. Заселяться ближе к НГ планирую. В следующем году батарея очень даже понадбится, иначе придется каждый месяц разоряться на электрических обогревателях...

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

20.03.2012 в 11:49:34

Пришли сантехники еще раз, померили давление на подаче и обратке. Давление и на подаче, и на обработке одинаковое: 4.05 атм. Померили на другом стояке, где все работает. Давление опять одинаковое и на подаче, и на обратке: 4.1 атм. Вот думаю как такое может быть. Либо точности манометра недостаточно, либо манометр неисправен (нелинейность измерений в области 4-4.1 атм).

Предлагают провести эксперимент, перехлестнуть подачу и обратку стояка. Но мне чето не хочется, сомневаюсь что от этого станет лучше, только деньги потрачу. :(

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

20.03.2012 в 12:46:26

давление можно измерить только цифровым манометром, перепад очень небольшой, стрелочный покажет примерное место на циферблате. Счётчик подключите без обратных клапанов сразу будет видно, крутится или нет, если нет, значит проблема во врезке в стояки. Это и так понятно потому, что перемычка остывает. Перепад давления очень маленький, плюс система не статичная, термостаты на батареях всего стояка открываются-закрываются, не поймаете изменения давления. счётчик стоит 400 рублей, потом ещё пригодится.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

20.03.2012 в 12:50:29

Medtech написал : давление можно измерить только цифровым манометром, перепад очень небольшой, стрелочный покажет примерное место на циферблате. Счётчик подключите без обратных клапанов сразу будет видно, крутится или нет, если нет, значит проблема во врезке в стояки. Это и так понятно потому, что перемычка остывает. Перепад давления очень маленький, плюс система не статичная, термостаты на батареях всего стояка открываются-закрываются, не поймаете изменения давления. счётчик стоит 400 рублей, потом ещё пригодится.

А смысл тогда подключать счетчик если заведомо понятно что он не будет крутиться? Честно говоря не представляю свои дальнейшие действия. И времени до конца отоп. сезона не так много осталось на эксперименты.

Термостаты даже если и были от строителей, то при переделках их уже все поснимали. Ни у кого из соседей не видел термостатов.

0
Аватар пользователя
sangen

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Обнинск

Сообщений: 36

20.03.2012 в 13:17:10

vb- написал : Сверху сделано аналогично, даже хуже (больше расстояние от стояка до батареи), но у них-то греет. В других комнатах расстояние тоже больше, и больше колен - до батарей не дотронешься.

А какой у вас дом? Я к тому что в некоторых домах отопление сверху вниз идет. И если сверху идет при подсоединении каждой батареи от подачи на обратку - то на энной батареи давление окажется равным и циркуляции не будет. Выход считаю один: Заставить всех, через управляющую компанию(крайний случай через прокуратуру), посадить все батареи на одну трубу(т.е. например труба обратки по стояку через все этажи идет без подсоединений и содиняется с подачей только на последней батареи. А на подачу сажаются все батареи с обязательной перемычкой(ну если кто себе убавит тепло на батареи)) Правда перед этим проверьте вентиля в подвале - а то иногда местные сантехники прикрывают какой-нибудь вентиль из-за экономии тепла и т.д И в этом случае до кого-нибуд из последних потребителей вода будет доходить уже охлажденной. Если не прав, то поправьте меня.(Такое у меня уже было, правда в гараже, а гараж был предпоследний в цепочке снабжения)

0
Аватар пользователя
sangen

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Обнинск

Сообщений: 36

20.03.2012 в 13:21:05

vb- написал : А смысл тогда подключать счетчик если заведомо понятно что он не будет крутиться? Честно говоря не представляю свои дальнейшие действия. И времени до конца отоп. сезона не так много осталось на эксперименты.

Не счетчик имелось в виду, а именно Манометры ДАВЛЕНИЯ - если перепад давлений у вас будет меньше 1.5 очков(кажись по госту) то циркуляции считайте нет у вас.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

20.03.2012 в 13:30:09

Лучше конечно ничего не делать, сидеть у тёплой батареи и пунш попивать. Но пока этого нет, но у вас будут цифры, на них можно опираться, пока всё субъективно, горячее теплее половина, а так однозначно, потока нет, или чуть ослабил, сделал утечку и узнал сколько надо потока через батарею, что-бы она всегда горячая была. И сантехников звать не обязательно, главное понять. Дойти до соседа померить у него расход, чудес то не бывает. нет потока, нет нагрева.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

20.03.2012 в 13:32:14

sangen, Тему почитайте с самого начала, а циркуляция бывает и гравитационная, совсем без давления. Это на насосе может и должно быть 1,5, а у потребителя на батарее сколько получится.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу