05.12.2011 в 20:48:26
Oleg_Zh написал : По этому я и записал герметичность отвода в недостатки.
Туда же и доступ к соединению (см. ПУё)
05.12.2011 в 21:34:32
Мне нужен ваш совет. Скажите, вот нужно подключить электродуховой шкаф (до 3-3,3кВт мощность где-то) выдержать провод 3*2,5 меди должен с запасом. Но, у меня от него еще будут запитываться электрические теплые полы 1кВт, даже если вместе работать буду то на пределе проходит по мощности. В любом случае: как лучше к этой линии с тп подключать духовку или к розеточной линии (там провод такой же но стыков куча)? И если сюда, то лучше на зажимах или скрутить и запаять в коробочке?
05.12.2011 в 21:56:12
Э дорогой ты наш должен на тёплый пол отделную линию вести.И не каких паек или скручиваний в коробочке.Ето уже получется перегрузка для кабеля в 2,5 кв.мм.
05.12.2011 в 22:08:18
нормальный кабель 2.5 кв спокойно 5квт держит у него 4.3 выдержит
06.12.2011 в 12:50:12
[QUOTE=ink_mast;2757783]Тогда начните с того, что проводка должна быть сменяемой. [QUOTE] Она на менее снимаема чем та, что делается традиционно под потолком и в коробках. На лет 30-50 должно хватить, а там можно будет при кап. ремонте и новую проложить.
06.12.2011 в 15:59:05
ink_mast написал : Вот и обосновывайте допустимость ее не сменяемости.
легко! Открываем Библию стих 7.1.37 и 7.1.38
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Сменяемость проводки не влияет на качество электроснабжения и безопасность, поэтому совесть моя чиста. К тому же, формальный подход к этой идее - пркладка в ПВХ-гофротрубе 20-30 м кабеля ВВГ с изгибами - это только видимость сменяемости, которая лишь ведёт к ослаблению прочности стен.
а, вот, стих 2.1.58 на тему "Открытые электропроводки внутри помещений" учит нас, где необходима сменяемость:
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
06.12.2011 в 16:32:52
Alexiy написал : Открываем Библию стих 7.1.37 и 7.1.38
Мне допустимость тоже в предыдущем посте выделить? 1.1.17. ... Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Обосновывайте применение не лучшего решения, о запрете я не говорил.
06.12.2011 в 16:49:28
ink_mast, вы хоть раз встречали сменяемую домашнюю проводку. Не просто "в гофре", а сменяемую. Чтобы не надо было ничего долбить-ковырять и т.д.? Ну кроме открытой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.12.2011 в 17:36:48
serj_mobias написал : Э дорогой ты наш должен на тёплый пол отделную линию вести.И не каких паек или скручиваний в коробочке.
Это и есть линия отдельная уже протянутая для ТП, а к ней появилась необходимость электродуховку подключить. Пайка допускается как и соединение на зажимах. Причем для большего сечения проводов и соответственно токов.
витаон написал : нормальный кабель 2.5 кв спокойно 5квт держит у него 4.3 выдержит
Значит все в пределах допустимого?
06.12.2011 в 18:17:34
Kamikaze написал : вы хоть раз встречали сменяемую домашнюю проводку.
Встречал. Более того, на украинском форуме (где вы недавно зарегились) сменяемость даже от застройщика считается нормой, а не как нечто сверхестественное. Чего уж говорить когда делается для себя любимого.
06.12.2011 в 18:29:13
ink_mast написал : сменяемость даже от застройщика считается нормой
но электропроводка делается лет на 30 минимум, а через такой промежуток времени запросы и набор электроприёмников кардинально меняется, меняются и нормативные требования, и в большинстве случаев смысла в "старых лунках" просто нет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу