06.12.2011 в 18:26:15
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.12.2011 в 18:33:38
Kamikaze, согласен про СУП. но про заземление так и не нашел. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки. это есть. и это съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока (исключение- см. гл. 7.3); ситуация похожи на наш случай и не слова про разделительный транс. и еще это понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют требованиям, приведенным в п. 1 и 2 настоящего параграфа. но мы и неиспользуем трансформатор в качестве разделительного а используем в качестве понижающего. пардон если туплю. температура.
06.12.2011 в 18:46:24
aleks7777ef написал : мы и неиспользуем трансформатор в качестве разделительного а используем в качестве понижающего.
В том и дело, что кроме того, что трансформатор необходим понижающий, он должен быть ещё и безопасным разделительным, т.е. иметь между обмотками или защитный экран, или двойную изоляцию, или повышенную. Ничего подобного, разумеется, в электронных трансформаторах нет. Нет этого и в индукционных типа ОСМ ...
06.12.2011 в 18:48:58
avmal написал : В том и дело, что кроме того, что трансформатор необходим понижающий, он должен быть ещё и безопасным разделительным, т.е. иметь между обмотками или защитный экран, или двойную изоляцию, или повышенную. Ничего подобного, разумеется, в электронных трансформаторах нет. Нет этого и в индукционных типа ОСМ ...
в туалете?
06.12.2011 в 19:14:25
Kamikaze написал : Сколько электроприемников (светильников) разрешается питать в таком случае от одного трансформатора? Правильный ответ - один (!).
Это называется - "утрируете" , т.к. по электроприемникам "тут" понимаются потребители от розетки, и, ясно почему (я про 1 приемник)
06.12.2011 в 19:17:00
avmal написал : В помещениях с повышенной опасностью.
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически несвязанных вторичных обмоток). вроде так. про заземление светильников питающихся от понижающих тр. не нашел! ткните носом.
06.12.2011 в 19:17:42
haramamburu написал : по электроприемникам "тут" понимаются потребители от розетки, и, ясно почему (я про 1 приемник)
под электроприемниками тут понимаются две отдельные "железяки" между которыми может возникнуть разность потенциалов (например, при замыкании на корпус каждого разноименных жил питающей линии) и, соответственно, создать "неприятные ощущения" при одновременном прикосновении к ним. И уже будет не важно, позаботился ли кто-то установкой розеток на каждый светильник, или подключил напрямую.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.12.2011 в 19:43:00
aleks7777ef написал : В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор
Хорошо, давайте подойдём с другой стороны. Какая мера защиты используется вами при использовании в качестве понижающего трансформатора электронного или индукционного, но не безопасного разделительного? Пониженное напряжение? Так при использовании подобных трансформаторов можете считать, что на вторичной в любой момент может появиться 220В. Какой ещё мерой защиты вы можете похвастать, если пониженное напряжение отмести? УЗО? Так при использовании системы TN-C-S УЗО является дополнительной мерой защиты и становится эффективным лишь при занулении токопроводящих корпусов ВСЕХ потребителей. Что я ещё упустил, если не затрагивать ДСУП?
06.12.2011 в 19:52:57
avmal написал : Хорошо, давайте подойдём с другой стороны. Какая мера защиты используется вами при использовании в качестве понижающего трансформатора электронного или индукционного, но не безопасного разделительного? Пониженное напряжение? Так при использовании подобных трансформаторов можете считать, что на вторичной в любой момент может появиться 220В. Какой ещё мерой защиты вы можете похвастать, если пониженное напряжение отмести? УЗО? Так при использовании системы TN-C-S УЗО является дополнительной мерой защиты и становится эффективным лишь при занулении токопроводящих корпусов ВСЕХ потребителей. Что я ещё упустил, если не затрагивать ДСУП?
есть еще рабочая изоляция. и все таки пункта в ПУЭ про заземление после понижающего тр. не нашел. и логически для поражения эл. током нужно: выход из строя тр. , к.з. светильника на корпус, не сработал аппарат защиты,человек дотронулся до светильника при включенном свете. по моему слишком много факторов. ПУЭ разрешает не заземлять дверцы шкафов если оборудование не выше 50 вольт, а в этом случаи защитных факторов даже меньше.
противоречие получается. не хочу не кого переубедить, хочу понять как надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу