раньше. Мои друзья себе поставили. К сожалению, не могу сказать ни марку, ни точный слой стяжки. Площадь около 9 м. кв., потребляемая мощность около 1 квт/ч. Включать на макс. мощность надо за часа 3 минимум, лучше за 4-5 :(
05.12.2011 в 14:18:10
раньше. Мои друзья себе поставили. К сожалению, не могу сказать ни марку, ни точный слой стяжки. Площадь около 9 м. кв., потребляемая мощность около 1 квт/ч. Включать на макс. мощность надо за часа 3 минимум, лучше за 4-5 :(
05.12.2011 в 15:35:12
CTA написал : tanse,
Про допустимость использования 1.5 кв. - вроде как все выяснили, можно из любознательности один вопрос про :
По моим наблюдениям , теплый пол - штука весьма инерционная, тем более в цементной стяжке, как бы не пришлось Вам часа за 2-3 заранее включать теплый пол в той зоне, в которой Вы будете находиться.
Мы не будем на балконе делать ТП в стяжке, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытия. Пол будет утеплен, затем фанера на лагах. Ставить будем Монтажный лист Devicell Dry
05.12.2011 в 15:37:28
хм... а механическую нагрузку он выдержит? Все-таки 80 кг...
вопрос снят. Устойчивость к деформации 3670 кг/м2.
05.12.2011 в 15:48:41
tanse написал : Почему же в электропроекте нам везде указывали кабель 3 х 2,5, если можно обходиться 3 х 1,5?
16 А и 30-50 м кабеля 1,5 мм2 это уже 5-10% падения напряжения только на этом кабеле. Прибавьте ещё потри напряжения в питающей и распределительной сети... К тому же, сейчас практически все производители хоть немного, но экономят на сечении проводников... В итоге, при включении, например, мощного пылесоса или фена в розетку в дальней комнате эти приборы могут работать с заметно сниженной мощностью, а включенный в ту же группу компьютер в таком случае вовсе может выключиться...
05.12.2011 в 15:54:23
юра Т написал : а длинна то какая?
Длину могу рассчитать только исходя из следующих данных.
Максимальная устанавливаемая мощность — 100 Вт/м2. Шаг укладки нагревательного кабеля — 10 см. Devicell Dry используют только с нагревательным кабелем DTIP-10 или DTIE-10 (10 Вт/м при 230 В).
Т.о. 1 кв. м - это примерно 10 м кабеля. На 10 кв. м - 100 м. кабеля (в нашем слечае - 2 х 50 м).
05.12.2011 в 15:58:46
Alexiy написал : 16 А и 30-50 м кабеля 1,5 мм2 это уже 5-10% падения напряжения только на этом кабеле. Прибавьте ещё потри напряжения в питающей и распределительной сети... К тому же, сейчас практически все производители хоть немного, но экономят на сечении проводников... В итоге, при включении, например, мощного пылесоса или фена в розетку в дальней комнате эти приборы могут работать с заметно сниженной мощностью, а включенный в ту же группу компьютер в таком случае вовсе может выключиться...
Про обычные розетки - мне понятно! :) Но именно для теплого пола в проекте на каждую отдельную линию у нас указано 2,5 мм2. К этим линиям больше ничего не подключается, каждая выводится в щиток на отдельные автоматы.
05.12.2011 в 16:12:16
Скажу вам по секрету как проектировщик - тупо лень было считать падение напряжения, поэтому взяли как для розеток - хуже, ведь, не будет...
05.12.2011 в 16:15:24
tanse написал : На 10 кв. м - 100 м. кабеля
по 10 Вт/м - это 1 кВт 1 кВт - это примерно 4,5 А номинального тока. Типичный советский утюг.
05.12.2011 в 16:45:59
tanse,
tanse написал : Длину могу рассчитать только исходя из следующих данных.
Максимальная устанавливаемая мощность — 100 Вт/м2. Шаг укладки нагревательного кабеля — 10 см. Devicell Dry используют только с нагревательным кабелем DTIP-10 или DTIE-10 (10 Вт/м при 230 В).
Т.о. 1 кв. м - это примерно 10 м кабеля. На 10 кв. м - 100 м. кабеля (в нашем слечае - 2 х 50 м).
Щедро задумано, настоятельно рекомендую пересмотреть свои намерения подвести в качестве подогрева 2х500 Ватт:eek:
05.12.2011 в 16:54:41
CTA написал : tanse,
Щедро задумано, настоятельно рекомендую пересмотреть свои намерения подвести в качестве подогрева 2х500 Ватт:eek:
Ммммм... или я чего то непонимаю, или 2 х 50 м по 10 Вт/м = 2 х 500 Вт = 1 кВт что менять-то?