drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 14:18:10

раньше. Мои друзья себе поставили. К сожалению, не могу сказать ни марку, ни точный слой стяжки. Площадь около 9 м. кв., потребляемая мощность около 1 квт/ч. Включать на макс. мощность надо за часа 3 минимум, лучше за 4-5 :(

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.12.2011 в 14:20:38

tanse написал : использовать кабель Deviflex™ DTIP-10

а длинна то какая?

0
tanse
tanse
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 15:35:12

CTA написал : tanse,

Про допустимость использования 1.5 кв. - вроде как все выяснили, можно из любознательности один вопрос про :

По моим наблюдениям , теплый пол - штука весьма инерционная, тем более в цементной стяжке, как бы не пришлось Вам часа за 2-3 заранее включать теплый пол в той зоне, в которой Вы будете находиться.

Мы не будем на балконе делать ТП в стяжке, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытия. Пол будет утеплен, затем фанера на лагах. Ставить будем Монтажный лист Devicell Dry http://www.devi2.ru/cat_devicell_dry.html и на него уже паркетную доску. Надеюсь, реагировать ТП в такой системе будет системе будет быстрее.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 15:37:28

хм... а механическую нагрузку он выдержит? Все-таки 80 кг...

вопрос снят. Устойчивость к деформации 3670 кг/м2.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 15:48:41

tanse написал : Почему же в электропроекте нам везде указывали кабель 3 х 2,5, если можно обходиться 3 х 1,5?

16 А и 30-50 м кабеля 1,5 мм2 это уже 5-10% падения напряжения только на этом кабеле. Прибавьте ещё потри напряжения в питающей и распределительной сети... К тому же, сейчас практически все производители хоть немного, но экономят на сечении проводников... В итоге, при включении, например, мощного пылесоса или фена в розетку в дальней комнате эти приборы могут работать с заметно сниженной мощностью, а включенный в ту же группу компьютер в таком случае вовсе может выключиться...

0
tanse
tanse
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 15:54:23

юра Т написал : а длинна то какая?

Длину могу рассчитать только исходя из следующих данных.

Максимальная устанавливаемая мощность — 100 Вт/м2. Шаг укладки нагревательного кабеля — 10 см. Devicell Dry используют только с нагревательным кабелем DTIP-10 или DTIE-10 (10 Вт/м при 230 В).

Т.о. 1 кв. м - это примерно 10 м кабеля. На 10 кв. м - 100 м. кабеля (в нашем слечае - 2 х 50 м).

0
tanse
tanse
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 15:58:46

Alexiy написал : 16 А и 30-50 м кабеля 1,5 мм2 это уже 5-10% падения напряжения только на этом кабеле. Прибавьте ещё потри напряжения в питающей и распределительной сети... К тому же, сейчас практически все производители хоть немного, но экономят на сечении проводников... В итоге, при включении, например, мощного пылесоса или фена в розетку в дальней комнате эти приборы могут работать с заметно сниженной мощностью, а включенный в ту же группу компьютер в таком случае вовсе может выключиться...

Про обычные розетки - мне понятно! :) Но именно для теплого пола в проекте на каждую отдельную линию у нас указано 2,5 мм2. К этим линиям больше ничего не подключается, каждая выводится в щиток на отдельные автоматы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:12:16

Скажу вам по секрету как проектировщик - тупо лень было считать падение напряжения, поэтому взяли как для розеток - хуже, ведь, не будет...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:15:24

tanse написал : На 10 кв. м - 100 м. кабеля

по 10 Вт/м - это 1 кВт 1 кВт - это примерно 4,5 А номинального тока. Типичный советский утюг.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2011 в 16:45:59

tanse,

tanse написал : Длину могу рассчитать только исходя из следующих данных.

Максимальная устанавливаемая мощность — 100 Вт/м2. Шаг укладки нагревательного кабеля — 10 см. Devicell Dry используют только с нагревательным кабелем DTIP-10 или DTIE-10 (10 Вт/м при 230 В).

Т.о. 1 кв. м - это примерно 10 м кабеля. На 10 кв. м - 100 м. кабеля (в нашем слечае - 2 х 50 м).

Щедро задумано, настоятельно рекомендую пересмотреть свои намерения подвести в качестве подогрева 2х500 Ватт:eek:

0
tanse
tanse
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 16:54:41

CTA написал : tanse,

Щедро задумано, настоятельно рекомендую пересмотреть свои намерения подвести в качестве подогрева 2х500 Ватт:eek:

Ммммм... или я чего то непонимаю, или 2 х 50 м по 10 Вт/м = 2 х 500 Вт = 1 кВт что менять-то?

0