serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

20.08.2016 в 20:05:29

прапор-59 написал: на 16 ампер

а автомат - на 25А...где тут логика?ладно.не важно.проехали.

прапор-59 написал: рядом розетка на 16а, хочу спрятать за кухонный гарнитур

эта розетка запитана от какого кабеля - из щита или от розетки на 40А?

0

И это пройдёт ...

прапор-59
прапор-59
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Пермь

Сообщений: 7

21.08.2016 в 03:49:46

serj12, эта розетка- тройник (на 16а) запитана от щита

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

21.08.2016 в 10:06:47

прапор-59 написал: эта розетка- тройник (на 16а) запитана от щита

под диффом на 25 А ...всё лучше чем под 40 А .Значит её и используйте.

0

И это пройдёт ...

прапор-59
прапор-59
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Пермь

Сообщений: 7

21.08.2016 в 12:19:18

serj12, была такая мысль, но закрались подозрения- на кухне к этому тройнику подключены еще потребители, холодильник 1,2 кВт, чайник 2,2 кВт, микроволновка 0,8 кВт...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

21.08.2016 в 23:33:36

прапор-59 написал: холодильник 1,2 кВт

Жесть.Модель не подскажите,обычно намного меньше.

прапор-59 написал: чайник 2,2 кВт, микроволновка 0,8 кВт...

Не вопрос - чайник кратковременно,микроволновка - также.Не проблема.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

21.08.2016 в 23:46:25

прапор-59, ладно,раз такая пьянка,расскажу.Когда я только начинал заниматься квартирами,я доверял заказчикам,раз сказали что духовка газовая,значит так и будет,раз сказали что ПММ не будет,значит не будет.Ага,шаз,и духовки электрические по 4 кВт откуда-то прилетают,и ПММ нарисовываются. Так вот,есть у меня квартира где на одном автомате 16 А висит и духовка,и посудомойка ,и микроволновка,и куча розеток на рабочей поверхности(и причём активно используется).И уже не первый год,периодически с теми заказчиками пересекаюсь - хоть бы что хлопнуло,всё работает.И это при вводном на 25 А. Так что перегрузить автомат можно,но надо стараться :) а при обычном использовании - всё работает.

0

И это пройдёт ...

прапор-59
прапор-59
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Пермь

Сообщений: 7

22.08.2016 в 03:25:52

serj12, с холодильником скорей всего могу ошибаться, по памяти писал, почему-то именно эта цифра запомнилась... Модель сейчас посмотрел LG GA-409SLRA. То есть вы советуете на линию от диф 25 запитать шкаф?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

22.08.2016 в 08:00:41

прапор-59, только не на 25 А,а на 16 А надо

0

И это пройдёт ...

прапор-59
прапор-59
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Пермь

Сообщений: 7

22.08.2016 в 09:45:07

serj12, спасибо за совет

0
Philips
Philips
Новичок

Регистрация: 23.12.2016

Blyznyuky

Сообщений: 1

23.12.2016 в 22:06:23

Добрый вечер Форумчане. Прошу совета.Купил индукционку и кабель ПВС 4х1.5 .Есть возможность подключения трёх фаз.Хватит-ли сечения кабеля. Индукционка 7.2 Кв.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.12.2016 в 07:46:34

Philips написал: кабель ПВС 4х1.5

Уже косяк, нужно КГ.

Philips написал: Хватит-ли сечения кабеля. Индукцыонка 7.2 Кв.

Нет, нужно 2,5. А в инструкции ни чего не написано?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу