brusinky
brusinky
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

15.12.2011 в 15:30:20

Просьба прокомментировать такой ввод. Новостройка, МО. Смущает ПП запорный кран и диаметр вводной трубы. Есть желание сделать по-человечески.

0
Вложение
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

15.12.2011 в 17:39:45

Диаметр трубы нормальный - сечение прохода не меньше, чем у стальной трубы 1/2". Поставьте сразу после пластиковых кранов металлические, а эти не трогайте. Обратный клапан почему-то стоит на входе счетчиков. По-нормальному его ставят на выходе. Для всей этой гирлянды нужно крепление. Плохо, что она на пластиковом отводе висит. Счетчики убого висят - не видно ничего и нежелательно изгиб давать пластиковым отводам. Полезно обойти эти поперечную трубу с помощью латунных уголков и раздвинуть счетчики между собой.

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

15.12.2011 в 19:19:41

желаемый диаметр зависит от количества точек водоразбора если все как обычно унитаз+ванна+умывальник+мойка+стир.машинка то хватит пп-краны самому не нравятся но видимо лучше оставить так ну и конечно крепежка излишнее давление на уголки ппр и на врезку в стояк нежелательно хотя смутно представляю как его там ослабить трудно куда то закрепить

0
brusinky
brusinky
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

15.12.2011 в 20:29:10

Потребители от этого стояка: Раковина Душевая кабина Стиральная машина Унитаз

На счёт закрепить: может консоль hilti в бок, а к ней хомутом?

0
brusinky
brusinky
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

19.12.2011 в 12:39:14

И ещё возник вопрос: а что это стоит между обратным клапаном и водосчётчиком?

0
Вложение
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

19.12.2011 в 12:45:46

Редуктор это.

0
brusinky
brusinky
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

19.12.2011 в 12:54:06

редуктор? без возможности регулировки? или я туплю и последовательность такая: ввод, грязевик, редуктор, обратный клапан, счётчик? после обильного чтения данного форума сложилось мнение что УК обычно требуют что бы всё это стояло после счётчиков. или я ошибаюсь?

0
ibis
ibis
Местный

Регистрация: 04.07.2011

Ивантеевка

Сообщений: 167

19.12.2011 в 13:38:24

brusinky написал : редуктор? без возможности регулировки? или я туплю и последовательность такая: ввод, грязевик, редуктор, обратный клапан, счётчик? после обильного чтения данного форума сложилось мнение что УК обычно требуют что бы всё это стояло после счётчиков. или я ошибаюсь?

в каждой УК сам себе сантехник :) что хотят то и воротят

0
brusinky
brusinky
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

19.12.2011 в 14:51:58

Имеет ли смысл заменять врезку из общего стояка на больший диаметр? И возможно ли это вообще? Стоит ли менять имеющуюся арматуру сразу? Чем разводить, если учесть что потребителя всего 4 (душевая кабина, умывальник, унитаз и стиральная машина) и будет установлен проточный водонагреватель?

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

19.12.2011 в 15:53:15

Прикрутите гибкую подводку и проверьте напор. Если слабо течет - меняйте врезку, если сильная струя - зачем её менять? У редуктора того есть возможность регулировки, кто вам сказал, что её нет? Это вполне хороший редуктор Itap. С завода отрегулирован на 3 атм. По нормальному нужно собрать в последовательности: ввод, грязевик, редуктор, счётчик, обратный клапан. Сейчас собрано, как есть по простой причине - не влезут счетчики после редуктора из-за поперечной трубы. Можно ничего не менять - если счетчики уже опечатаны, значит их устраивает такая последовательность деталей. На пользование водой расположение обратных клапанов не влияет никак. Поставьте металлические краны дополнительно и всё.

0
brusinky
brusinky
Новичок

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

19.12.2011 в 16:25:03

Счётчики опечатаны, но судя по тому что я вижу опечатаны только они, т.е. снять всё что выше них не составит особого труда. Возможно ли здесь уместить после счётчиков ещё фильтр грубой очистки сеточный и фильтр тонкой очистки картриджный и проточный нагреватель?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу