Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.10.2011 в 15:19:32

Warf написал : в смысле попыхивать?

А снизу нельзя?ПОПЫХИВАТЬ НЕ ТОЧНО-может небольшое пламя ббыть где газ сифонит..

0
Аватар пользователя
Warf

Местный

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

02.10.2011 в 15:31:23

Снизу к горелкам подобраться трудно, придётся откручивать щиток который находится в передней части котла.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.10.2011 в 15:32:53

Warf написал : Снизу к горелкам подобраться трудно, придётся откручивать щиток который находится в передней части котла.

Конечно -если это ограждение-его снимете -может что сразу и проясниться при осмотре..

0
Аватар пользователя
Warf

Местный

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

02.10.2011 в 15:43:15

Меня немного настораживает, что к этому щитку крепится блок автоматики, что бы снять его придётся всю автоматику тоже снимать

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.10.2011 в 15:48:51

Warf написал : Меня немного настораживает, что к этому щитку крепится блок автоматики,

Да -автоматику лучше не трогать..Как то ведь должна производится профилактика или чтоб почистить подлезть..

0
Аватар пользователя
Warf

Местный

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

02.10.2011 в 16:03:35

видимо в этом котле можно производить профилактику только при снятии щитка на котором крепится автоматика. http://www.youtube.com/watch?v=RoRzdij9bzE&feature=player_embedded последний котёл на видео такой как у меня.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.10.2011 в 17:14:34

Warf написал : последний котёл на видео такой как у меня.

Понятно-но устройство и принцип у всех них похожее.Там же говорится про легкосьемный кожух..или попробуйте через смотровое отверстие..

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

02.10.2011 в 20:12:32

По любому профилактика котлу требуется. Я бы Вам не советовал,если Вы не знаете конструкции туда лезть.В принципе там ничего сложного нет. А пламя запальной горелки должно хорошо обогревать термопару-от этого зависит устойчивая работа автоматики безопасности.И очень плохо,что у Вас отключена датчик по тяги.Как правило,из-за окисления проводов с клеммами происходит отсутствие контакта между электромагнитным клапаном и термопарой.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

02.10.2011 в 20:19:41

Посмотрев ролик

Warf написал : http://www.youtube.com/watch?v=RoRzd...layer\_embedded

,обращу внимание на секционную горелку,на доступ вторичного воздуха под днище котла-в общем здесь необходима помощь грамотного спеца...

0
Аватар пользователя
Warf

Местный

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

03.10.2011 в 00:06:20

Таки полез туда. Оказывается, что горелки просто вынимаются и снимать автоматику ненужно. Вынул горелки, и вижу что они все аккуратно покрыты приличным слоем гари, я их очистил, зачистил наждачной бумагой камеру внутри, вставил на место, вроде всё нормально работает как и раньше, громкое шипение пропало. Спасибо всем кто откликнулся :)

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

03.10.2011 в 10:23:54

Warf, обратите внимание, как в вашем котле организована подача воздуха в горелку; эта подача должна регулироваться, т.к. от нехватки воздуха (точнее - кислорода, содержащегося в воздухе) в газовоздушной смеси газ сгорает неполностью с образованием сажи, при этом пламя преимущественно жёлтого цвета (при правильно отрегулированном газовом приборе газ горит голубым пламенем).

0
Аватар пользователя
Warf

Местный

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

03.10.2011 в 19:22:20

Serx, если честно то я не знаю где эта подача регулируется, но если бы не хватало воздуха и газ сгорел не полностью был бы запах газа?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

03.10.2011 в 21:45:17

Warf В этих котлах никак не регулируется.Внизу в поддоне должны быть то ли отверстия,то ли жалюзи... а то что было гарью может быть и нагар от стенок теплообменника...

0
Аватар пользователя
Warf

Местный

Регистрация: 30.09.2011

Киев

Сообщений: 15

04.10.2011 в 01:37:58

снизу горелки не закрываются ничем, думаю кислорода достаточно попадает...

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

04.10.2011 в 09:29:48

Warf написал : если бы не хватало воздуха и газ сгорел не полностью был бы запах газа?

Нет, были бы копоть, сажа.

Warf написал : снизу горелки не закрываются ничем, думаю кислорода достаточно попадает...

Ещё должно быть, чтобы в помещение, где установлен котёл, был бы достаточный приток воздуха. Для сгорания одного куба газа требуется 10 кубов воздуха.