при малейшом смене ветра фитиль гаснет и котел выключается
30.10.2011 в 11:19:22
при малейшом смене ветра фитиль гаснет и котел выключается
30.10.2011 в 11:28:27
fantom25 Ну значит скорее всего задувает..а раньше было так?Надо бы дымоход прочистить-и возможно удлинить трубу по отношению к коньку крыши..
30.10.2011 в 11:49:05
котел парапетный с автоматикой honeywell. когда горит горелка то пламя желтое. сегодня включил утром он проработал час и потух ,ветра нету. не знаю купил недавно ету квартиру.
30.10.2011 в 14:06:58
fantom25 У Вас горе,а не котел...Никогда он стабильно работать не будет из-за непостоянного разряжения. По хорошему меняйте на настенник. А сейчас, как вариант-проверяйте сопла запальника, основной горелки,словом делайте ему "большую стирку"...
30.10.2011 в 14:14:49
fantom25 написал : что за причина можеть бить что Гаснет газовый котел Дани.
Мало информации даете. Опишите подробнее, как ведут себя горелки, пламя, вытяжка
30.10.2011 в 14:16:03
SeRg068 написал : проверяйте сопла запальника, основной горелки,словом делайте ему "большую стирку"...
100% !
30.10.2011 в 14:26:52
vaz21063 написал : А отсюда делаем вывод,что котел в это время не работает,а значит газ не тратиться.Вот Вам и экономия
Совершенно верно.Надоело доказывать...
30.10.2011 в 15:39:17
горит запальник нормально пока не начнет гореть горелка,сначала горит синим пламенем потом переходит гореть желтим пламенем и запальник начинает тухнуть что за причина. подскажите
30.10.2011 в 15:46:32
fantom25 Проблема с дымоходом,а именно скорее всего с отсутствием воздуха.У Вас дымоход сделан труба в трубе,внутренняя труба-выброс газов от котла,а наружная на приток воздуха.Очень вероятно,что приток воздуха подзабился (листья,и т.д.).В общем не тратьте время-разбирайте.чистите... Увидите все по ходу дела...если конечно Вы технарь...
30.10.2011 в 15:47:04
автоматика примерно така