27.11.2011 в 01:34:35
Перебрал клапан. Еще раз изучил схему и обнаружил, что не хватает детали между якорем электромагнита и штоком клапана. Видимо газовики не поставили на место, просто тряпкой завязали и все. Из-за этого проход газа был затруднен, т.к. клапан не открывался полностью. Нашел втулочку с отверстием, одел на шток клапана. Газ пошел резвее. Теперь если нажать на клапан во время работы котла, тухнет горелка,а запальник остается гореть. Надеюсь, что проблема была в этом. Спасибо всем откликнувшимся
27.11.2011 в 01:39:03
Еще вопросик. Верхний клапан открывает закрывает газ,а нижний регулируемый автоматикой. Так? То есть поставив втулку на верхнем клапане , в работу автоматики терморегулирования я никак не вмешиваюсь?
27.11.2011 в 01:48:16
MrKirill46 написал : Верхний клапан открывает закрывает газ,а нижний регулируемый автоматикой. Так?
..угу
MrKirill46 написал : То есть поставив втулку на верхнем клапане , в работу автоматики терморегулирования я никак не вмешиваюсь?
Если втулка не на пол метра, то по идее, не вмешиваетесь :)
ЗЫ Имейте в виду, сейчас у Вас котловая автоматика аналогична автоматике с веревочкой на кнопке ..надо чё-то решать
27.11.2011 в 01:57:28
Палецкий, а что можно решить? Втулку поставить которая и должна быть? Ну явно лучше веревочки. Датчик тяги работает, гашу запальник - клапан срабатывает через 25секунд.
27.11.2011 в 02:04:23
MrKirill46 написал : Датчик тяги работает, гашу запальник - клапан срабатывает через 25секунд.
А какже он перекрывает газ, если Вы клапан втулкой заблокировали?
27.11.2011 в 02:29:52
MrKirill46 написал : нашел втулку подходящую по размеру и вставил туда.
Я понял ..тогда всё ОК! :)
27.11.2011 в 08:59:19
SeRg068 написал : Я извиняюсь,чет не нашел там...
См. п.3 (в самом начале, в тексте самого постановления, а не правил). Вот цитата:
27.11.2011 в 22:11:35
Serx написал : Давление сетевого газа от 0,0012 МПа до0,003 МПа".[/COLOR]
Да, понял, большое спасибо!
28.11.2011 в 19:30:13
Вот у меня такой вопрос, кто знает. может ли электромагнитный клапан в автоматике SIT 820 находится в промежуточных положениях и давать малый расход? Спрашиваю потому как при включении замечал как горелка не сразу включается, а сек 10-20 вообще нет огня, а потом начинает понемногу пламя нарастать. Хочу сразу сказать что это НЕ ступенчатая модуляция, а судя по всему нехватка напряжения термопары потому как при замкнутых контактах термостата в таком случае 120мВ идет, а когда клапан полностью открыт - 150мВ. Тут может конечно дело в слабом нагреве термопары быть или плохих контактах, но это другой вопрос.
28.11.2011 в 20:22:14
это такой алгоритм работы .так должно быть.
28.11.2011 в 23:33:58
Разве? Алгоритм это тактование тут все понятно, а почему после включения термостата горелка не зажигается? Слышно щелканье, цепь замкнулась (по снижению напряжения от термопары можно судить об этом) но огня нет.
28.11.2011 в 23:47:35
Какое напряжение? Должно быть не менее 170мВ
29.11.2011 в 15:12:21
мвс написал : Какое напряжение? Должно быть не менее 170мВ
Когда цепь разомкнута (кнопокй, поворотом термостата против чс можно добиться) то напряжение 280-300мв, при замыкании цепи оно падает до 120-130мВ. при этом клапан либо не открывается, либо начинает слегонца открываться, горелка чуть вспыхивает. Иногда приходится довольно долго ждать, иногда почти сразу. Как вспыхнула так напряжение до 200мВ выросло понятное дело тепла то она больше дает. Если тут уже погасить горелку и снова зажечь - мгновенно вспыхивает. Ведь этой автоматикой как таковой модуляция не предусмотрена, верно? Но тем не менее клапан может находится в промежуточных положениях и давать меньше газа что странно как-то.
29.11.2011 в 15:50:29
Tool написал : Но тем не менее клапан может находится в промежуточных положениях и давать меньше газа что странно как-то.
Это думаю-да,если есть порог или интервалы срабатывания клапана от термопары.Ну и переметры электрические самой термопары..Надо где то смотреть эл.характеристики клапана..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу