Alex.W написал :
А как? Брать с собой в сауну и следить, когда разомкнется?
В схеме регулирования параметров котла может стоять датчик тяги НЕ КОНТАКТНОГО типа, а резистивный. Поэтому надо схемку читать, чтобы лезть в настройки. Если контакного типа (биметалл), то проверяется снятием и помещением в водную среду с подогревом, а цепь замкнутых контактов контролируется. Температура срабатывания 60-65 граусов и время срабатывания не длжно быть более 30 сек(тепловая инерция). У меня на Аристоне например -терморезистор: срабатывает при 60 град за 20 сек. Чем выше температура отходящих газов, тем время срабатывания есс-но уменьшается.
Приветствую всех! И огромное спасибо еще раз за вашу отзывчивость. Извенити, что не писал. Ездил смотреть поединок за титул чемпиона по проф.бокса WBA. Наверное смотрели.
Теперь обратно к котлу ). После последнего раза еще дополнительно был установлен редуктор. Вопросы именно с ночным отключения решились. Как оказалось временами бало запредельно высокое давление.
Но вопрос открытый. Котел все равно время от времени отключается. Может проработать день два, потом отключиться. Может в один день 3 раза. Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы, диаметр 155 мм. Высота 12 м. Выход на крыше. На высоте где то 3 м. емеется колено 90град. Перед этим сезоном поставил новый зонт из нержавейки, в результате в высоте вырос на см 50-60. Не знаю, неужели в дымоходе? А датчик тяги вообще вытащили.
Гаджиамин написал :
...Котел все равно время от времени отключается. Может проработать день два, потом отключиться. Может в один день 3 раза...
Стабилизатор напряжения стоит?
Гаджиамин написал :
Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы, диаметр 155 мм. Высота 12 м. Выход на крыше. На высоте где то 3 м. емеется колено 90град. Перед этим сезоном поставил новый зонт из нержавейки, в результате в высоте вырос на см 50-60. Не знаю, неужели в дымоходе? А датчик тяги вообще вытащили.
Зря вытащили, поставте на место как можно быстрее. Котел с проблемой, дымоход не утеплен - кто знает...
На дымоходе прочистная дверца (лючок) ниже точки подсоединения котла есть?
Гаджиамин написал :
сегодня вырублися котел. после сброса форсунка зажигается и через пару секунд тухнет.. (((
Ну вот, "плавающая" неисправность превратилась в обычную, которую искать намного проще. Теперь можно вызывать "спецов". Либо между электродами ионизационного контроля пламени нет этого самого пламени (нужно посмотреть визуально), либо неисправна система ионизационного контроля пламени (ремонт/замена).
Alex.W к приходу мастера все заработало )) чудеса ребята. Все таки может быть дымоход, а вернее новый рефлектор который в этом сезоне установил, попробую заменить..
Гаджиамин А нет ли связи с температурой на улице? Когда тепло - работает, а становится холодно - начинаются проблемы? Я предполагаю, что у Вас тяга слишком сильная и пламя "срывает" с горелки, особенно в начале, когда автоматика отрабатывает пониженную подачу газа, т.н. "первую ступень" горения. При срыве пламени автоматика, разумеется, отключает газ.
Когда котел отключился труба была горячая, тяга сильная, потому он и не зажигался. Потом труба остыла, тяга снизилась, котел заработал. Чем больше разница температур снаружи и внутри дома, тем сильнее будет тяга. Посмотрите как горит газ, не отделяются ли языки пламени от горелки?
витаон почему неутепленный?? Он почти весь идет внутри помещения, оставшаяся часть (2 метра) утеплена теплоизоляционной краской Re-therm http://www.termocons.md/
Прекрасный теплоизолятор.. такого рода давно используют