Аватар пользователя
mordjan

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Ставрополь

Сообщений: 19

23.11.2012 в 18:28:46

Alex.W написал : А как? Брать с собой в сауну и следить, когда разомкнется?

В схеме регулирования параметров котла может стоять датчик тяги НЕ КОНТАКТНОГО типа, а резистивный. Поэтому надо схемку читать, чтобы лезть в настройки. Если контакного типа (биметалл), то проверяется снятием и помещением в водную среду с подогревом, а цепь замкнутых контактов контролируется. Температура срабатывания 60-65 граусов и время срабатывания не длжно быть более 30 сек(тепловая инерция). У меня на Аристоне например -терморезистор: срабатывает при 60 град за 20 сек. Чем выше температура отходящих газов, тем время срабатывания есс-но уменьшается.

0
Аватар пользователя
Гаджиамин

Местный

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

09.12.2012 в 18:11:32

Приветствую всех! И огромное спасибо еще раз за вашу отзывчивость. Извенити, что не писал. Ездил смотреть поединок за титул чемпиона по проф.бокса WBA. Наверное смотрели. Теперь обратно к котлу ). После последнего раза еще дополнительно был установлен редуктор. Вопросы именно с ночным отключения решились. Как оказалось временами бало запредельно высокое давление. Но вопрос открытый. Котел все равно время от времени отключается. Может проработать день два, потом отключиться. Может в один день 3 раза. Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы, диаметр 155 мм. Высота 12 м. Выход на крыше. На высоте где то 3 м. емеется колено 90град. Перед этим сезоном поставил новый зонт из нержавейки, в результате в высоте вырос на см 50-60. Не знаю, неужели в дымоходе? А датчик тяги вообще вытащили.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.12.2012 в 20:18:44

Гаджиамин написал : Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы,

утеплён надеюсь хорошо

0
Аватар пользователя
Гаджиамин

Местный

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

09.12.2012 в 23:06:17

Внутри помещения идет. Наружная часть 2м. покрыта теплоизоляционной краской.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.12.2012 в 23:35:28

Гаджиамин написал : покрыта теплоизоляционной краской.

и всё и вы верите что это утепление.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.12.2012 в 00:02:05

витаон написал : и вы верите что это утепление.

Вера творит чудеса, но это совсем не тот случай :)

0
Аватар пользователя
Alex.W

Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

10.12.2012 в 10:08:10

Гаджиамин написал : ...Котел все равно время от времени отключается. Может проработать день два, потом отключиться. Может в один день 3 раза...

Стабилизатор напряжения стоит?

Гаджиамин написал : Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы, диаметр 155 мм. Высота 12 м. Выход на крыше. На высоте где то 3 м. емеется колено 90град. Перед этим сезоном поставил новый зонт из нержавейки, в результате в высоте вырос на см 50-60. Не знаю, неужели в дымоходе? А датчик тяги вообще вытащили.

Зря вытащили, поставте на место как можно быстрее. Котел с проблемой, дымоход не утеплен - кто знает...

На дымоходе прочистная дверца (лючок) ниже точки подсоединения котла есть?

0
Аватар пользователя
Гаджиамин

Местный

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 10:21:02

Стабилизатор стоит. прочистной дверцы нет. с котла выход к дымоходу вертикальный.

сегодня вырублися котел. после сброса форсунка зажигается и через пару секунд тухнет.. (((

0
Аватар пользователя
Alex.W

Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

10.12.2012 в 12:02:40

Гаджиамин написал : сегодня вырублися котел. после сброса форсунка зажигается и через пару секунд тухнет.. (((

Ну вот, "плавающая" неисправность превратилась в обычную, которую искать намного проще. Теперь можно вызывать "спецов". Либо между электродами ионизационного контроля пламени нет этого самого пламени (нужно посмотреть визуально), либо неисправна система ионизационного контроля пламени (ремонт/замена).

0
Аватар пользователя
Гаджиамин

Местный

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 12:26:29

Alex.W к приходу мастера все заработало )) чудеса ребята. Все таки может быть дымоход, а вернее новый рефлектор который в этом сезоне установил, попробую заменить..

0
Аватар пользователя
Alex.W

Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

10.12.2012 в 13:12:21

Гаджиамин А нет ли связи с температурой на улице? Когда тепло - работает, а становится холодно - начинаются проблемы? Я предполагаю, что у Вас тяга слишком сильная и пламя "срывает" с горелки, особенно в начале, когда автоматика отрабатывает пониженную подачу газа, т.н. "первую ступень" горения. При срыве пламени автоматика, разумеется, отключает газ. Когда котел отключился труба была горячая, тяга сильная, потому он и не зажигался. Потом труба остыла, тяга снизилась, котел заработал. Чем больше разница температур снаружи и внутри дома, тем сильнее будет тяга. Посмотрите как горит газ, не отделяются ли языки пламени от горелки?

0
Аватар пользователя
Гаджиамин

Местный

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 14:59:12

Alex.W Хорошо посмотрю. А как к вообще самому проверить уровень тяги (слабая или сильная), что можно взять за "индикатор"?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.12.2012 в 17:31:27

Alex.W написал : у Вас тяга слишком сильная

Откуда она сильной будет , при неутеплённом дымоходе скорее будет обратная тяга. вот датчик тяги и мозг выносит

0
Аватар пользователя
Гаджиамин

Местный

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 17:58:30

витаон почему неутепленный?? Он почти весь идет внутри помещения, оставшаяся часть (2 метра) утеплена теплоизоляционной краской Re-therm http://www.termocons.md/ Прекрасный теплоизолятор.. такого рода давно используют

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.12.2012 в 18:02:07

Гаджиамин написал : краской Re-therm http://www.termocons.md/

без коментариев

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу