gugulaki написал : 18 кВт по трем одновременоо
,т.е. 6 кВт с фазы => 6000/220 = 27 А
22.12.2011 в 23:58:40
gugulaki написал : 18 кВт по трем одновременоо
,т.е. 6 кВт с фазы => 6000/220 = 27 А
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.12.2011 в 00:20:47
Kamikaze написал : 27 А
вот это мне понятно, а то косинусы... сложно. Если у тела на ввод АВ С32, то как косинусы не ставь - он 32А потянуть сможет хоть при однофазном, хоть при трех - правильно?
23.12.2011 в 07:55:29
Kamikaze написал : т.е. 6 кВт с фазы => 6000/220 = 27 А
Это при однофазном питании, а если при трехфазном?
23.12.2011 в 09:32:48
gugulaki, 6кВт при трехфазном питании - по 2 кВт на фазу, ток 9А.
Чем возиться с формулами с 1,73 с коими вечно путаница, лучше пользоваться таким простым и понятным принципом расчета. Но можно и по формуле, если ее правильно и правильную применить - результат будет тот же.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.12.2011 в 09:39:32
А что, если ребята втроем скинутся, протянут себе 4х16, и через некоторое время появятся желающие "подсосаться" к новому хорошему кабелю, вместо того, что в трубе идет? Из чисто шкурного интереса и к тому же еще на халяву.
23.12.2011 в 09:40:29
Kamikaze написал : Чем возиться с формулами с 1,73 с коими вечно путаница, лучше пользоваться таким простым и понятным принципом расчета. Но можно и по формуле, если ее правильно и правильную применить - результат будет тот же.
Эт верно, если ТС правильно указал нагрузки, то 10 кв мм по Al и 50 А автомат с хар D - будет в пору, но если запас не сильно карман оттягивает то я бы кинул 16 кв (по ПУЭ распред линии из алюминьки можно делать начиная с 16 кв мм)
23.12.2011 в 09:41:30
andrewkhv написал : А что, если ребята втроем скинутся, протянут себе 4х16, и через некоторое время появятся желающие "подсосаться" к новому хорошему кабелю, вместо того, что в трубе идет? Из чисто шкурного интереса и к тому же еще на халяву.
Как собственники линии, они могут диктовать условия подключения ))))
23.12.2011 в 13:12:23
Kamikaze, gugulaki, объясните плавно мыслящему.
Если у трех людей вводные автоматы стоят 32А
Какой максимальный ток они смогут потребить?
23.12.2011 в 13:16:22
одна фаза: это максимум 32 А при номинальном токе три фазы: это максимум 32 А* 3 фазы= 96 А, при номинальном токе
23.12.2011 в 13:28:15
Во, так и я ж о том же. Раз каждый хочете себе 6 КВт при однофазном вводе, это значит вводный АВ С32 - так? Соответственно, по магистральному кабелю может потечь 3*32А - верно?
23.12.2011 в 13:34:19
Одному достаточно 6кВт, по одной. Двум други нужно 6 по трем фазам, соответсвенно их общий вклад будет что-то вроде 4 кВт по фазе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу