drdollar написал : пресс-клещи и гильзы - не пожалеете

какой фирмы посоветуете?

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 13:41:09

Alexiy написал : а суммарная мощность какая получится? Не уверен, что в 16 А впишетесь.

работают поотдельности я думаю не вылетит АВ, а если и вылетит раз в год снова включу не проблема

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 13:45:29

Alexiy, стиралка - ну минут 30 будет 10 А тянуть, потом же меньше? А бойлер ТС написал, что 1 Квт

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 13:47:46

Serge1979, себе для бытовухи купил Тайваньские "proskit" со сменными матрицами и под НШВИ, и под ГМЛ - пока очень доволен. Для единичных работ ВАГИ конечно дешевле (клещи+матрицы = 40 у.е.). Однако, учитывая, что гильза стоит в 4-5 раз дешевле ВАГО + на одно соединение надо 3 Ваго - на всю квартиру они окупятся.

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 13:48:20

drdollar написал : то есть стиралка в ванной, а бойлер - в туалете? Все равно ставьте 1 диф на них + на свет в С/У

все верно понимаете испрвил гляньте еще раз пожалуйста

drdollar написал :

  1. Зачем Вам розетка в туалете? На С/У выделить Дифавтомат 16/0,03 - на него и розетки, и освещение.

Дифавтоматы в нашем захолустье проблема и цена на 500 р. больше чем связка УЗО+АВ. Так что думаю обойдусь данным вариантом. Свет туалет ванна перенес.

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 14:02:00

Serge1979 написал : цена на 500 р. больше

Вы же лет на 10 покупаете, можно в МСК попросить чтобы купили - есть на форуме добрые люди или в Нижний махнуть...

  1. кабель на вводе Вы все равно на 10 кв. менять не хотите? Какой у Вас вводный номинал АВ?
  2. кабель не ВВГ-нг, а ВВГ-нг-LS (малодымный)
  3. ой, только заметил, а чего Вы на освещение не тяните заземляющий проводник? Ведь там все же чаще вероятность дотронутся "не туда", чем в той же стиралке?
  4. номиналы всех УЗО неправильные. Либо меняйте вводный АВ (диф) на 25А, либо ставьте УЗО на 63А.
  5. Опять повторюсь, вводный диф (АВ+УЗО 63/0,3) следует ставить ДО выхода из лестничного щитка, так как именно там проходит наибольший ток и именно там он быдет выполнять свою противопожарную функцию. А вот ставить УЗМ на лестницу стремно ;)
  6. Замена УЗО+АВ на дифы позволит покупать не 24 модульный щиток и оставлять в нем дырки, а 18 модульный - вот Вам и экономия.
0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 14:10:00

drdollar написал : Либо меняйте вводный АВ (диф) на 25А, либо ставьте УЗО на 63А.

Маленько не понял что вы имели ввиду у меня вводной АВ и УЗО и стоят на63А

drdollar написал :

  1. кабель на вводе Вы все равно на 10 кв. менять не хотите? Какой у Вас вводный номинал АВ?

Стоят три автомата 16а+25а+25а стоит ли все таки 10 мм2 ставить

drdollar написал : . кабель не ВВГ-нг, а ВВГ-нг-LS (малодымный)

согласен учту.

drdollar написал :

  1. Опять повторюсь, вводный диф (АВ+УЗО 63/0,3) следует ставить ДО выхода из лестничного щитка, так как именно там проходит наибольший ток и именно там он быдет выполнять свою противопожарную функцию. А вот ставить УЗМ на лестницу стремно

Лесничная клетка на две квартиры отделена от общего прохода дверью и если вдруг у соседа появится УЗМ то я знаю откуда он его взял.:D А если серьезно наверное все три поставлю на лестничной клетке.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 14:56:16

Serge1979 написал : Маленько не понял что вы имели ввиду у меня вводной АВ и УЗО и стоят на63А

УЗО имею ввиду групповые на 63 А, так как вышестоящий автомат у Вас 63А, меньше номинал УЗО низзя!

Serge1979 написал : стоит ли все таки 10 мм2

63А однозначно будут благодарны за 10 кв.

Serge1979 написал : А если серьезно наверное все три поставлю на лестничной клетке.

тогда в щиток поставьте светодиодный модульный индикатор напряжения - удобно видеть "есть напруга или нет".

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 15:14:00

Все понял постораюсь исправить схему. Спасибо drdollar. Может еще будут замечания с удовольствием почитаю ваши комменты.

drdollar написал : УЗО имею ввиду групповые на 63 А

а как же селективность??? и если надо то на какой ток утечки тоже на 300 мА как и вводной?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 15:17:57

Serge1979, тут в соседней ветке Алексий прекрасно расписал, что селективность достигается либо использованием номиналов с разницей не менее 10 крат (0,01 и 0,1 или 0,03 и 0,3) либо же покупкой заводского селективного устройства :)

Я же Вам писал - все УЗО 63/0,03, иначе Ваше УЗО 25/0,03 при прохождении через него 40А элементарно испортится

0
Serge1979
Serge1979
Новичок

Регистрация: 22.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 18

23.12.2011 в 15:18:47

Еще раз благодарю спасибо.