виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

27.12.2011 в 00:08:20

На данный случай вопрос ванны ,там давит вода 1-1.5 см нормально буде бежать -не тормозить.Проверено не раз.Если выход со стояка даст больше то это только плюс будет,все по месту будит видно.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

27.12.2011 в 22:45:49

витаон написал : от 1.5 до 3 даже на сантехуровнях так глазки настроены

Меня больше интересует, для трубы 50 мм какой уклон нормирован в строительных правилах.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.12.2011 в 00:40:01

Дядя Сёма° написал : Меня больше интересует, для трубы 50 мм какой уклон нормирован в строительных правилах.

это и есть вилка. главно не меньше

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

28.12.2011 в 08:49:50

А кто-нибудь пытался по формулам из СН 478-80 проверить цифры?

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2011 в 23:05:47

Да если брать по нормативу 3 см .а если брать на практике1.5 работает отлично .что проверяю каждый день во всей Москве и М.О ставя кабины,При потреблении 10-15 литров воды в минуту 1.5 работает на ура .вода в поддоне не набирается.А кабины очень чувствительны к канализации.Ибо меньший уклон и вода плохо уходит,Поэтому расчет- угла уклона надо брать пропорционально потреблению.И вот из этого мои утверждения.