AV_B написал : Есть ванна

Давайте начнём сначала: есть дом, а в доме есть электроустановка. Подробности известны?

0

Следование моим советам вредит кошельку

AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

13.08.2007 в 22:06:09

Известны.

В доме нормальное РЕ. Ванна из литьевого мрамора. Из эл. потребителей - , 2 эл. двигателя ванны, хромолампа, радио, ПС, теплый пол, СМ - все с землей и будет подключено к КУП, до которой от щитка протянут кабель 6 кв. мм.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25769

14.08.2007 в 09:53:47

AV_B написал : В доме нормальное РЕ.

Коттедж? Новый многоквартирный жилой дом с разделением PEN во ВРУ и исправной СУП? Многоквартирный жилой дом после реконструкции?

все с землей и будет подключено к КУП

Подводка к смесителю металлическими трубами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

14.08.2007 в 19:14:21

ВТБ! написал : Новый многоквартирный жилой дом с разделением PEN во ВРУ и исправной СУП

Да. Где разаделен PEN не знаю, по стояку идет желто-зеленый кабель с палец толщиной, а с него ответвления на этаж. СУП была исправна до удаления ПС из-под раковины и замены крана.

ВТБ! написал : Подводка к смесителю металлическими трубами?

Смесителей будет два - ванна и раковина, плюс из "железа" - отдельный переключатель на три позиции, верхний душ, лейка и излив.
Подводка будет либо МП, либо гофрой-нержавейкой - думаю пока, склоняюсь ко второму варианту. Спрошу в соседнем разделе про нее...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25769

15.08.2007 в 09:18:36

AV_B написал : либо МП

Тогда желательно подключить смеситель к КУП. Проводник, разумеется, не к смесителю, а пластине для установки водорозеток, к примеру.

либо гофрой-нержавейкой

Тогда достаточно проводов к металлическим стоякам либо к металлической арматуре в случае пластиковых стояков.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

15.08.2007 в 10:51:26

AV_B написал : либо гофрой-нержавейкой

А где будете покупать?

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

15.08.2007 в 22:36:16

Т. е. заземление смесителей решает проблему (если таковая вообще есть) незаземляемой ванны?

BV написал : А где будете покупать?

Да вроде везде есть...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25769

16.08.2007 в 09:32:11

AV_B написал : заземление смесителей решает проблему (если таковая вообще есть) незаземляемой ванны?

Как это "незаземляемой"? А моторы на стальной раме?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

16.08.2007 в 09:55:34

AV_B написал : Да вроде везде есть...

Везде я видел только для газа....

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

16.08.2007 в 20:23:40

ВТБ! написал : Как это "незаземляемой"? А моторы на стальной раме?

Ну так моторы с рамой заземлены, а сама-то ванна - нет.

BV написал : Везде я видел только для газа....

Продавцы говорят что на воду можно. Разве нет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

16.08.2007 в 20:46:45

AV_B написал : Продавцы говорят

Продавцы говорят, что кран Итальянский, продавая Китайскую подделку .... и что? Они несут отвветстевенность за свои слова перед нижним соседом, или вы?

0