Сообщений: 2631

19.11.2008 в 14:55:25

Меняют отдельно в вашей квартире? если да, то таких сантехников к шинам 10кВ прижать мало... Варите металл! Если уже сделали, то соединить обрубки проводами на одну шину, туда же ванну.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 15:43:30

dinamit007 написал : Меняют отдельно в вашей квартире?

Вы хоть вопрос-то читаете?

tolyn написал : Собрались поменять трубы хол. и гор. воды в ваной и туалете вместе со стояками на металлопластиковые по всему стояку от подвала до верхнего этажа

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

19.11.2008 в 15:50:44

tolyn написал : ничего конкретного не рекомендуют а разводят умную демагогию

Конкретное можно рекомендовать в конкретных случаях. Реконструкция электрических стояков была или они по-прежнему четырёхпроводные? Электрощит на этаже один или их два? Сечения нейтрали в стояке? Дом с электроплитами? Лифт есть? Панельный?

0
Аватар пользователя
Denis1

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Саратов

Сообщений: 30

19.11.2008 в 17:29:41

Тоже сейчас санузел делаю. Стояки - металлопластик, разводка по квартире - полипропилен. Старая ванна заземлена не была. В проводке сделано зануление (хрущевка). Занулять ванну считаю неправильно. Остаются варианты: вообще никуда заземление ванны не подключать, либо кинуть провод от нее к одной из розеток/звездочек душевого смесителя, чтобы уравнять потенциалы ванны и текущей воды. Как считаете стоит поступить?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

20.11.2008 в 01:34:18

tolyn написал : ... ванна соединена со старыми трубами стальной полосой,как тогда быть при замене всех труб на металлопластик ведь связи не будет,а металлические трубы не ставят ...

ПУЭ 7 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

То есть при замене железных труб на металлопластик и полипропилен обязательно нужно ставить УЗО.

Где-то слышал, что металопластик тоже нужно подключать к уравниванию потенциалов. На мой взгляд, это проблематично, вдобавок он менее надежный, резиновые прокладки со временем разрушаются и т. п.. Думаю, что от металопластика нужно отказаться и везде делать полипропилен.

Denis1 написал : ... Занулять ванну считаю неправильно ...

Правильно считаете, это смертельно опасно, нейтраль в любой момент может оторваться и на ванной может появиться напряжение вплоть до 380 вольт! ПУЭ 7 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

Denis1 написал : ... кинуть провод от нее к одной из розеток/звездочек душевого смесителя, чтобы уравнять потенциалы ванны и текущей воды ...

На мой взгляд, это правильное решение и ввиду того, что тоже нет уравнивания потенциалов нужно ставить УЗО.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.11.2008 в 12:05:18

Посититель написал : нейтраль в любой момент может оторваться и на ванной может появиться напряжение вплоть до 380 вольт!

Одна и та же ошибка уже в нескольких ваших ответах, прочитайте хелп: при обрыве PEN вынос потенциала до 220В, перенапряжение в розетках - до 380В.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2008 в 12:24:20

2Arr Наверное, не стоит судить слишком строго. На мой взгляд, главное - что человек понимает возможную опасность, ну а количественная оценка - это второй сложный вопрос. К тому же, при "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств" можно получить до 380В между, например, водопроводом, на который "заземлился" сосед, и корпусами электроприборов, на которых из-за "отгорания" появился потенциал другой фазы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

20.11.2008 в 21:40:10

Kamikaze написал : при "неповторимом стечении неблагоприятных обстоятельств"

Верно подметили, я стараюсь предусмотреть истечение всех известных мне неблагоприятных обстоятельств.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

01.12.2008 в 15:13:12

2ВТБ! Фотка щита в соседнем подъезде. Судя по размеру щита и толщине кабеля это ввод) В нашем подъезде только этажные щитки маленькие на 8 модулей.

Я так понимаю, что у меня по сути двухпроводка. ТОлько землю они повторно сделали на входе.

0
Вложение
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

01.12.2008 в 15:19:03

В общем вот такой щиток получился у меня )) На входе стоит счетчик, после него вводной автомат (в коридоре есть еще автомат, чтобы обслужить счетчик), затем будет стояит УЗМ-40, далее узо+2 автомата на свет (световых 2 группы), узо+автомат на розетки в спальню и гостиную, узо+автомат на розетки на кухню, узо+автомат на розетки в ванную и прихожую.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

01.12.2008 в 15:46:27

viperia написал : В нашем подъезде только этажные щитки маленькие на 8 модулей.

Их фотографии и интересуют.

0
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

01.12.2008 в 15:57:58

Завтра сниму. Они высоко очень_ Нужна стремянка)

0
Аватар пользователя
viperia

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

18.12.2008 в 21:02:42

В общем то сегодня получил официальный ответ от ДУК: "Уважаемый Денис, замена электропроводки в 2007 году была выполнена в пределах общедомового имущества, которое обслуживает ОАО "ДК СР". Электропроводку в квартире обязан менять собственник за свой счет. Общедомовая проводка выполнена по трехпроводной схеме. Главный энергетик ДК СР Ю.П. Белоусов."

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2008 в 21:13:45

viperia написал : Общедомовая проводка выполнена по трехпроводной схеме. Главный энергетик ДК СР Ю.П. Белоусов."

Однофазная в многоквартирном доме? :a

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.12.2008 в 21:16:18

viperia написал : Общедомовая проводка выполнена по трехпроводной схеме

127/220? :D

0