19.12.2008 в 11:43:47
Оч смешно) Речь все же наверное про три провода в каждую квартиру. Если посмотреть шкаф выше, то там фаза не одна.
19.12.2008 в 14:15:36
viperia написал : Речь все же наверное про три провода в каждую квартиру. Если посмотреть шкаф выше, то там фаза не одна.
Правильно - там фаза не одна. А теперь внимательно почитайте ответ "Главного энергетика".
viperia написал : Общедомовая проводка выполнена по трехпроводной схеме.
Есть над чем посмеяться? :)
19.12.2008 в 14:21:17
Ну ясен пень, косноязыко написано. Тема то не об этом.
19.12.2008 в 14:41:13
viperia написал : Ну ясен пень, косноязыко написано.
Не косноязычно, а безграмотно. И написано тем, под руководством кого была сделана замена ощедомовой проводки у вас. По-моему по теме ...
19.12.2008 в 14:55:17
Ну вы тоже пишете с ошибками, к делу то это сейчас не относится. Я уже понял, кто работает в ДУК. Лишние посты об этом — лишние.
19.12.2008 в 15:29:01
viperia написал : Фотка щита в соседнем подъезде.
Во-первых, разделение вводного PEN-проводника на РЕ и Н выполнено с нарушением ПУЭ (как и маркировка PEN-проводника), во-вторых, никакого намека на наличие СУП не видно... :(
Стояки ХВС и ГВС металлические?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.12.2008 в 15:33:53
viperia написал : Ну вы тоже пишете с ошибками, к делу то это сейчас не относится.
Ну, извините - больше не буду вашу тему захламлять своей безграмотной речью ...
19.12.2008 в 17:13:32
2avmal Причем тут? Я просто совета ждал, а вы прикалываетесь...
19.12.2008 в 17:15:27
2Kamikaze Стояки железные, но у меня в доме полипропилен. По поводу PEN у меня тоже похожие мысли, хотя приглашенные электрики после осмотра заявляли, что вроде бы все по уму..
А в чем нарушение?
19.12.2008 в 20:18:10
viperia написал : А в чем нарушение?
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
А в щитке на фото - PEN подкл. к шине N, и с нее пущена перемычка, причем, что вдвойне печально, меньшего сечения на шину РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.07.2009 в 10:52:10
Трубы в ванной комнате -пластик, ванна-чугун. Как теперь заземлить чугунную ванну? Розеток в ванной нет.
26.07.2009 в 18:00:16
Стояки тоже пластик или стальные, если остались стальные что не знизило безопасность соседей, то ванну подключить к стояку холодной воды медным проводом сечением не меньше 2,5 мм2 если провод в изоляции, и сечением не менее 4 мм2 если провод без изоляции. Так же нужно подключить и смеситель к ванной. Все это называется не заземлением ванны, а подключением ванны с помощью защитных проводников к СУП (Системе Уравнивания Потенциалов) дома.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
26.07.2009 в 18:24:58
Посититель написал : медным проводом сечением не меньше 2,5 мм2 если провод в изоляции, и сечением не менее 4 мм2 если провод без изоляции.
Не менее 2,5, если провод МЕХАНИЧЕСКИ защищен и не менее 4, если провод не защищен.
26.07.2009 в 18:25:44
Кузнецова написал : Трубы в ванной комнате -пластик, ванна-чугун. Как теперь заземлить чугунную ванну? Розеток в ванной нет.
Зачем Вам землить ванну? Навязчивая идея? Ванна ток не выробатывает, не потребляет тоже, трубы пластик. Не додумайтесь хоть заземлять ее в щите, и такое случается.
26.07.2009 в 18:35:11
avmal написал : провод МЕХАНИЧЕСКИ защищен
Какой документ оговаривает что такое механическая защита защитного проводника в ванной комнате? Или изоляция по Вашему не механическая защита?
leonard написал : Зачем Вам землить ванну? Навязчивая идея?
Это пункт правил для повышения безопасности в опасных помещениях, которым является ванная комната!
leonard написал : Ванна ток не выробатывает, не потребляет тоже, трубы пластик.
Ванна стоит на бетонном токопроводящем полу, вода в зависимости от качества может достаточно хорошо проводить ток, если и не убъет то щипатся может хорошо, да и слабые щипания тоже не приятны. Разница потенциалов 2-3 вольта некотрыми людьми хорошо ощющается и про молниезащиту забывать не стоит.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу